Цитата(alevnew @ May 25 2009, 12:43)

Вот и я не понял, можно ли записать без излишних извращений с протоколом Profibus.
Если под извращениями понимать многомастерность профибаса, то да - можно без извращений.
Скорее всего VAT2000 Profibus DP slave. Т.е. нужно реализовать DP мастер.
Последовательность такая (примерно, за подробностями - стандарт):
настройка:
- послать VAT2000 конфигурацию
- прочитать диагностику
- послать VAT2000 пареметры
- прочитать диагностику
работа:
- можно обмениваться данными (DataExchange) - т.е. писать/читать регистры
Эти сервисы уровня DP используют сервисы SDA и SDN уровня FDL - см. стандарт - там очень простой формат телеграмм.
Вот, примерно что нужно реализовать, если нет многомастерности.