реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> Прерывание по любому фронту
coolibin
сообщение May 25 2009, 09:00
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 214
Регистрация: 19-07-07
Пользователь №: 29 228



Как сделать так, чтобы прерывание от ножки at91sam7s256 срабатывало по любому фронту(полож./отриц.)?


--------------------
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о хреновом интернете.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
KRS
сообщение May 25 2009, 09:43
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 1 951
Регистрация: 27-08-04
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555



А там же вроде и так можно только по обоим фронтам
Go to the top of the page
 
+Quote Post
coolibin
сообщение May 25 2009, 17:37
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 214
Регистрация: 19-07-07
Пользователь №: 29 228



Вот как раз это и не понятно, в документации написано для регистра AIC_SMR, поле SRCTYPE, для Internal Interrupt Sources только Positive edge triggered, для External Interrupt Sources и Positive, и Negative edge triggered. Т. е. получается для AIC прерывание от PIO это внутреннее прерывание и AIC не работает напрямую с ножкой, он работает только с PIO, и когда значение на ножке меняется, PIO генерирует прерывание независимо от того какой фронт полож. или отрицательный? Правильно я понял?


--------------------
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о хреновом интернете.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
KRS
сообщение May 25 2009, 17:40
Сообщение #4


Профессионал
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 1 951
Регистрация: 27-08-04
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555



Цитата(coolibin @ May 25 2009, 21:37) *
AIC не работает напрямую с ножкой, он работает только с PIO, и когда значение на ножке меняется, PIO генерирует прерывание независимо от того какой фронт полож. или отрицательный? Правильно я понял?

Правильно, по изменению уровня на ножке, если разрешено для этой ноги - генерируется прерывание.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
aaarrr
сообщение May 25 2009, 17:41
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 713
Регистрация: 11-12-04
Пользователь №: 1 448



Да, все правильно. AIC нужно сконфигурировать на работу по уровню, прерывание будет генерироваться по любому фронту.