Вопросы по Ehernet в мобильной системе |
|
|
|
Jun 3 2009, 09:30
|
Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 4 011
Регистрация: 8-09-05
Из: спб
Пользователь №: 8 369

|
Цитата(Goofy @ Jun 3 2009, 13:11)  Устройства с Ethernet до селе проектированить не приходилось. Прошу поделиться опытом по ряду вопросов.
Ситуация первая: требуется уходить от стандартного RJ-45 разъёма. Ситуация вторая: хорошо бы иметь схему резервирования свича, которую желательно иметь в составе этого же устройства, но можно и внешне. Устройства планируемые к подключению имеют по одному ethenet порту, Существуют разъемы для промышленного Ethernet'a По поводу конструирования и пр... могу предложить статьи у меня на сайте... Почему бы не применить многопортовые контроллеры?
--------------------
www.iosifk.narod.ru
|
|
|
|
|
Jun 3 2009, 10:12
|

Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 169
Регистрация: 17-09-07
Из: Красноярск
Пользователь №: 30 600

|
Цитата(iosifk @ Jun 3 2009, 17:30)  Существуют разъемы для промышленного Ethernet'a По поводу конструирования и пр... могу предложить статьи у меня на сайте... Почему бы не применить многопортовые контроллеры? На данном этапе используется встроенный в процессор MAC контроллер. Статьи почитаю! Если я правильно понял, то промышленные разъёмы - те же защёлкивалки, только прочнее. Нужно чтобы винтами контрилось. В крайнем случае буду выводить всё в отдельный цилиндрический разъём. Но всётаки, стоит ли пробовать пустить всё через один разъём?
|
|
|
|
|
Jun 3 2009, 11:11
|
Гуру
     
Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802

|
Цитата(Goofy @ Jun 3 2009, 13:12)  На данном этапе используется встроенный в процессор MAC контроллер.
Статьи почитаю!
Если я правильно понял, то промышленные разъёмы - те же защёлкивалки, только прочнее. Нужно чтобы винтами контрилось. В крайнем случае буду выводить всё в отдельный цилиндрический разъём. Но всётаки, стоит ли пробовать пустить всё через один разъём? На таких расстояниях разъем можете выбрать, какой нравится по механике и условиям эксплуатации. На практике работают долго и успешно даже простые винтовые клеммники на всяких чердаках и столбах. И в другие контакты разъема затолкать все, что угодно, кроме Эзернета, можно спокойно. Пары экранировать не обязательно, если в соседних проводах нет слишком больших (несколько ампер) регулярных бросков тока.
|
|
|
|
|
Jun 3 2009, 12:23
|

Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 169
Регистрация: 17-09-07
Из: Красноярск
Пользователь №: 30 600

|
Прокомментируйте, пожалуйста безобразие в приложении. Суть в том, что два комплекта управляющией аппратаруты К1, К2 должны опрашивать устройства У1, У2, У3. К2 находиться в холодном резерве, то есть никогда не включается одновременно с К1. Витая пара протянута к обоим коммутаторам Работаспособна ли данная схема включения?
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
Jun 3 2009, 14:09
|

Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 169
Регистрация: 17-09-07
Из: Красноярск
Пользователь №: 30 600

|
Цитата(Rst7 @ Jun 3 2009, 21:39)  И в согласовании. И в работе передатчиков У1-У3 на середину шины и вид сигнала на приемнике К1(К2).
Я бы на Вашем месте сделал как положено. Для У1-У3 могу рекомендовать малопортовые микросхемы свичей от Micrel, например KSZ8873 Дело в том, что У1-У3 - устройства готовые, приобретаемые. Однако надстройка над всеми тремя "У" в виде 3х портового свича с 3мя PHY проблему бы решило по уму. Верно? Осталось сыскать такие свичи... У микреля не нашёл. Плохо искал? В крайнем случае можно и 5 портов поставить... Система всё равно не серийная
|
|
|
|
|
  |