реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> Проверка rs485
AlexOskol
сообщение Jun 30 2009, 06:53
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 2
Регистрация: 30-06-09
Пользователь №: 50 765



Добрый день! Почитал форум, но не нашел ничего из subj. У меня есть МОХА СР-114, она может 2 порта переключать 232-485, а 2 порта жестко 485. С проверкой первых портов нет проблем, а вот со вторыми... Включил эти порты через конвертер ICPCON 232-485 - ничего не выходит!!! После записи в порт ожидаю 30 ms - вообще-то много, но на всякий случай. На чтение стоит событие EV_RXCHAR, но само событие не происходит! Смотрел осциллографом - сигнал записи есть, а ответа нет. Конвертер исправен с полной гарантией!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MrYuran
сообщение Jun 30 2009, 06:59
Сообщение #2


Беспросветный оптимист
******

Группа: Свой
Сообщений: 4 640
Регистрация: 26-12-07
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646



Цитата(AlexOskol @ Jun 30 2009, 10:53) *
У меня есть МОХА СР-114,

У мохи бывает такой глючок - перепутаны местами А и В.
То есть они считают, что А - это "-", а В - это "+"
Попробуйте поменять полярность.


--------------------
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Jun 30 2009, 08:10
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(MrYuran @ Jun 30 2009, 12:59) *
То есть они считают, что А - это "-", а В - это "+"
Угу. В доке у них встречается такое (неправильное!) соответствие "A" <-> "D-" и "B" <-> "D+". Еще рекомендую проверить режим порта. Кроме "двухпроводного" RS485 (2-wire RS485) у них применяется еще и 4-х проводный RS485 (4-wire RS485) у которого входы передатчика и выходы приемника разделены.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexOskol
сообщение Jun 30 2009, 08:29
Сообщение #4





Группа: Новичок
Сообщений: 2
Регистрация: 30-06-09
Пользователь №: 50 765



Цитата(rezident @ Jun 30 2009, 12:10) *
Угу. В доке у них встречается такое (неправильное!) соответствие "A" <-> "D-" и "B" <-> "D+". Еще рекомендую проверить режим порта. Кроме "двухпроводного" RS485 (2-wire RS485) у них применяется еще и 4-х проводный RS485 (4-wire RS485) у которого входы передатчика и выходы приемника разделены.


Нет, описание правильное. А вот насчет режима - самое оно! Оказалось, что 4-х проводное я подключил к 2-х проводному входу ICPCON!!! Сейчас исправил - все в шоколаде! СПАСИБО!!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic