Не знает ли кто, можно ли как-нибудь создать микросекундные импульсы без специального генератора:
напряжение до 2кВ,
нарастание импульса порядка 1мкс,
спад импульса порядка 100мкс?

Нужно для проверки устройств на стойкость к этим импульсам.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Andy Mozzhevilov
сообщение Aug 4 2009, 16:14
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 877
Регистрация: 26-01-05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206



Цитата(hbot @ Aug 4 2009, 20:06) *
Не знает ли кто, можно ли как-нибудь создать микросекундные импульсы без специального генератора:
напряжение до 2кВ,
нарастание импульса порядка 1мкс,
спад импульса порядка 100мкс?

Я бы не советовал.
Во-первых, это небезопасно, все же напряжение достаточно высокое.
Потом, выходное сопротивление генератора должно быть 2 Ома, то есть он в импульсе должен выдавать ток до 1 кА при амплитуде помехи 2 кВ (это если вы вводите помехи в цепи питания).
То есть скорее всего генератор с требуемыми характеристиками Вам сделать "на коленке" не выйдет. А если у того, что вы сделаете, характеристики будут абы какими, то нет гарантии, что после испытаний на вашем генераторе прибор пройдет те же испытания на генераторе с ГОСТовскими характеристиками.


--------------------
Пасу котов...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tiro
сообщение Aug 4 2009, 21:40
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 781
Регистрация: 3-10-04
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 768



Цитата(hbot @ Aug 4 2009, 19:06) *
Привет!

Не знает ли кто, можно ли как-нибудь создать микросекундные импульсы без специального генератора:
напряжение до 2кВ,
нарастание импульса порядка 1мкс,
спад импульса порядка 100мкс?

Нужно для проверки устройств на стойкость к этим импульсам.


Нужно открыть стандарт и посмотреть на приведенную в нем схему. Затем сделать свою smile.gif Получится специальный генератор.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
IGK
сообщение Aug 5 2009, 04:12
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 313
Регистрация: 7-01-07
Из: Севастополь
Пользователь №: 24 170



Цитата(hbot @ Aug 4 2009, 19:06) *
Привет!

Не знает ли кто, можно ли как-нибудь создать микросекундные импульсы без специального генератора:


Тогда Вам к Попову...
Если все же решитесь спаять генератор, то смотрите в область СШП. Там такого навалом. Вот Вам для начала: "NANOSECOND PULSE GENERATOR USING A FAST RECOVERY DIODE. A. Kuthi, P. Gabrielsson, M. Behrend and M. Gundersen".
Довольно простая схема, гуглем находится.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Andy Mozzhevilov
сообщение Aug 5 2009, 05:50
Сообщение #5


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 877
Регистрация: 26-01-05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206



Цитата(Tiro @ Aug 5 2009, 01:40) *
Нужно открыть стандарт и посмотреть на приведенную в нем схему. Затем сделать свою smile.gif Получится специальный генератор.

В стандарте нет как каковой принципиальной схемы. В стандарте есть характеристики геренатора по формам напряжения в режиме x.x и формам тока в режиме к.з., а также требования к выходному сопротивлению генератора при различных испытаниях.

Цитата(IGK @ Aug 5 2009, 08:12) *
Тогда Вам к Попову...
Если все же решитесь спаять генератор, то смотрите в область СШП. Там такого навалом. Вот Вам для начала: "NANOSECOND PULSE GENERATOR USING A FAST RECOVERY DIODE. A. Kuthi, P. Gabrielsson, M. Behrend and M. Gundersen".
Довольно простая схема, гуглем находится.

Только вопрос был про генерацию микросекундных импульсов.


--------------------
Пасу котов...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
hbot
сообщение Aug 5 2009, 07:39
Сообщение #6


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 70
Регистрация: 9-06-08
Пользователь №: 38 176



Цитата(Tiro @ Aug 5 2009, 01:40) *
Нужно открыть стандарт и посмотреть на приведенную в нем схему. Затем сделать свою smile.gif Получится специальный генератор.


Стандарт я открывал. Схема, если кому интересно, вот:
Прикрепленное изображение

Только для меня все это не очень просто в смысле "сделай сам". Если у кого-то есть готовая схема, то я был бы очень благодарен за нее.

Я, наверно, не очень точно вопрос сформулировал. Под получением МП без помощи специального генератора я имел ввиду - можно ли их сымитировать при помощи каких-то других средств? Например, я тут видел тему, как народ НП имитирует при помощи вакуумного реле: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=32481
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Pyku_He_oTTyda
сообщение Aug 5 2009, 07:42
Сообщение #7


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 751
Регистрация: 4-08-05
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360



Достаточно мощный трансформатор вольт на 36 и по клеммам рашпилем. Помех будет море, любых


--------------------
Андрей Смирнов
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Andy Mozzhevilov
сообщение Aug 5 2009, 08:02
Сообщение #8


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 877
Регистрация: 26-01-05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206



Цитата(hbot @ Aug 5 2009, 11:39) *
Стандарт я открывал. Схема, если кому интересно, вот:
Только для меня все это не очень просто в смысле "сделай сам". Если у кого-то есть готовая схема, то я был бы очень благодарен за нее.

Вы же понимаете, что это очень упрощенная принципиальная схема.
Еще скажу, что не очень дорогой генератор МИП
http://www.elemcom.ru/4_5.html
стоит более 100 т.р.
Не скажу, что там какая-то особо сложная схема, но техника эта высоковольтная, там всё достаточно большое, тяжелое.


--------------------
Пасу котов...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wim
сообщение Aug 5 2009, 08:51
Сообщение #9


рядовой
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713



Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Aug 5 2009, 11:42) *
Достаточно мощный трансформатор вольт на 36 и по клеммам рашпилем. Помех будет море, любых

Не получится так с микросекундными - их надо в т.ч. между проводами подавать. Да, кстати, там еще и напряжение повыше 36 В. smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
hbot
сообщение Aug 5 2009, 09:24
Сообщение #10


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 70
Регистрация: 9-06-08
Пользователь №: 38 176



Цитата(Andy Mozzhevilov @ Aug 5 2009, 12:02) *
Вы же понимаете, что это очень упрощенная принципиальная схема.
Еще скажу, что не очень дорогой генератор МИП
http://www.elemcom.ru/4_5.html
стоит более 100 т.р.
Не скажу, что там какая-то особо сложная схема, но техника эта высоковольтная, там всё достаточно большое, тяжелое.

Вот в этом то и проблема, что он столько стоит...

Ладно. Я хотел бы просто проверить разработанную схему защиты от МП помех, т.к. до этого опыта подобного не имел и не знаю, правильно ли я все сделал.

Может, раз с генератором так все сложно получается, по схеме моей что-нибудь посоветуете, чтобы мне поуверенее быть?
Защищать мне надо 24-вольтовый DC вход от 2кВ МП - как общего вида, так и дифференциальной.

Вот моя схема:
Прикрепленное изображение


Варисторы типа S14K20:
http://www.epcos.com/inf/70/db/var_08/SIOV...ed_StandarD.pdf

Я симулировал схему в Оркаде для источника помехи с 2кВ амплитуды и 1кА тока кз. Напряжение на варисторе получалось до 120В втечение около 100мкс, см. картинки:
Прикрепленное изображение

диф. МП

Прикрепленное изображение

МП общего вида

(фиолетовый - помеха, голубой - перенапряжение по входу 24В после фильтра).

Главный вопрос в следующем: после фильтра стоит Traco TEN-40 2423WI. В его спецификации сказано, что максимальное перенапряжение по его входу может быть до 50В втечение 100мс. У меня получается до 120В за 100мкс. Я не знаю - выдержит он или нет?

На НП схему испытывал на спец. генераторе - работает.

Сообщение отредактировал hbot - Aug 5 2009, 09:26
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Andy Mozzhevilov
сообщение Aug 5 2009, 09:55
Сообщение #11


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 877
Регистрация: 26-01-05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206



Цитата(hbot @ Aug 5 2009, 13:24) *
Может, раз с генератором так все сложно получается, по схеме моей что-нибудь посоветуете, чтобы мне поуверенее быть?
Защищать мне надо 24-вольтовый DC вход от 2кВ МП - как общего вида, так и дифференциальной.

У вас TVS в схеме не работает. Вам нужно разделить варистор V2 и TVS D1 либо мощным низкоомным резистором, либо позистором (самовосстанавливающимся предохранителем). Тогда у TVS будет работать и ограничит остаточное напряжение на варисторе вольт до 50.
Еще - варистор на вскидку у вас выбран для данной мощности помехи "одноразовым". Посмотрите внимательнее на "Derating Curves" в datasheet на варисторы и в AppNotes от Epcos.
По мощности рассеивания тоже нужно все элементы посчитать.
Еще вопрос - вам нужно, чтобы просто схема не дохла при подаче помехи, а сбои допустимы, или вам нужно, чтобы при подаче помехи устройство имело класс А, то есть вообще не замечало помехи на входе?


Про TVS я неточно выразился, он работает, но при параллельном соединении с варистором будет работать конкурируя с ним. В зависимости от напряжения, на которое он рассчитан, он может либо не работать, либо наоборот спустить весь ток через себя, а ему от этого скорее всего сильно поплохеет.
И еще - вы схему при подаче помехи провод-провод собираетесь испытывать с другой полярности импульса МИП?


--------------------
Пасу котов...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
IGK
сообщение Aug 5 2009, 10:46
Сообщение #12


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 313
Регистрация: 7-01-07
Из: Севастополь
Пользователь №: 24 170



Цитата(Andy Mozzhevilov @ Aug 5 2009, 08:50) *
Только вопрос был про генерацию микросекундных импульсов.


Зря Вы этот документ не посмотрели. Там почти то, что нужно. А микросекунды из наносекунд получить легко, наоборот тяжелее...
Прикрепленный файл  gen.pdf ( 283.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2220
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wim
сообщение Aug 5 2009, 11:40
Сообщение #13


рядовой
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713



Цитата(IGK @ Aug 5 2009, 14:46) *
А микросекунды из наносекунд получить легко, наоборот тяжелее...

Там дело не только в длительности, при испытаниях МИП импульсы подаются в т.ч. между проводами питания, т.е. на низкоимпедансную нагрузку. Есс-но, генератор НИП, даже переделанный, для этого не подходит.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
hbot
сообщение Aug 5 2009, 12:02
Сообщение #14


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 70
Регистрация: 9-06-08
Пользователь №: 38 176



Цитата(Andy Mozzhevilov @ Aug 5 2009, 13:55) *
У вас TVS в схеме не работает. Вам нужно разделить варистор V2 и TVS D1 либо мощным низкоомным резистором, либо позистором (самовосстанавливающимся предохранителем). Тогда у TVS будет работать и ограничит остаточное напряжение на варисторе вольт до 50.
Еще - варистор на вскидку у вас выбран для данной мощности помехи "одноразовым". Посмотрите внимательнее на "Derating Curves" в datasheet на варисторы и в AppNotes от Epcos.
По мощности рассеивания тоже нужно все элементы посчитать.
Еще вопрос - вам нужно, чтобы просто схема не дохла при подаче помехи, а сбои допустимы, или вам нужно, чтобы при подаче помехи устройство имело класс А, то есть вообще не замечало помехи на входе?


Спасибо за советы, проверять щас буду...

По поводу вопроса: надо, чтобы при подаче помех устройство вообще не замечало бы их.

Цитата(Andy Mozzhevilov @ Aug 5 2009, 13:55) *
И еще - вы схему при подаче помехи провод-провод собираетесь испытывать с другой полярности импульса МИП?


Я проверю это тоже, но не понимаю - какая разница? схема ведь симметрична.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Andy Mozzhevilov
сообщение Aug 5 2009, 12:26
Сообщение #15


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 877
Регистрация: 26-01-05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206



Цитата(hbot @ Aug 5 2009, 16:02) *
Спасибо за советы, проверять щас буду...

По поводу вопроса: надо, чтобы при подаче помех устройство вообще не замечало бы их.

Я проверю это тоже, но не понимаю - какая разница? схема ведь симметрична.

У вас модуль TRACO питается от +24В постоянного?
Когда вы приложите отрицательную помеху у вас на входе TRACO появится импульс отрицательного напряжения (пусть ограниченный по амплитуде схемами защиты). Как преобразователь на это отреагирует? Провалит выходное напряжение? Что этот провал вызовет в схеме, которую питает преобразователь?


--------------------
Пасу котов...
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 страниц V   1 2 >
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 01:49
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016