Зарядка свинцовых аккумуляторов 12В для охранных систем, посоветуйтеу микросхему |
|
|
Guest_orthodox_*
|
Aug 20 2009, 11:59
|
Guests

|
Цитата(Rst7 @ Aug 19 2009, 20:17)  Нет, не перевожу. Это лишнее, как показала практика. Пять лет оно замечательно отслуживает. А дальше, согласно нашего РЭ, обслуживающая организация исполняет замену батарей, и пошли следующие 5 лет  Ну, это до поры. аккумуляторы становятся все хуже, если не брать совсем уж дорогих. Так что со временем понадобятся и импульсные зарядки и все остальное по списку, чтобы как-то дотягивали срок. Хотя можно и замену оговорить чаще  Они ж еще и дешевле становятся при этом  Но, кстати, перевод на поиженное напряжение обычно обходится центов 10-15 с монтажом вместе. Так что не проблема если что. А вот восстанавливающие зарядки легко только на малые емкости городить, на больших аккумуляторах импульсные токи сотни ампер, куча проблем, однако. Встраиваемую так просто уже не сделать...
|
|
|
|
|
Aug 20 2009, 12:04
|

Йа моск ;)
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610

|
Цитата Ну, это до поры. аккумуляторы становятся все хуже, если не брать совсем уж дорогих. Меня щас совсем другое пугает. Раньше оборудование согласно требованиям руководящих документов должно было жить от АКБ 24 часа в дежурке плюс 3 часа в тревоге, а теперь, в связи с принятием ойропейских норм, дежурный режим должен быть 72 часа. Если все оставить как есть, то емкость батарей надо увеличить в 3 раза. Это переход совсем в другую ценовую категорию батарей. Есть, конечно, резервы по энергосбережению, но надо будет плясать и плясать с бубном - хотелось бы оставить те-же нормы нагрузки (у нас один источник питания может питать некоторое количество приборов, ограничен суммарный ток потребления). Цитата Но, кстати, перевод на поиженное напряжение обычно обходится центов 10-15 с монтажом вместе. В нашем оборудовании это обойдется в три-четыре строчки кода  Просто, я реально не вижу пока необходимости.
--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
|
|
|
|
Guest_orthodox_*
|
Aug 20 2009, 12:39
|
Guests

|
Цитата(Rst7 @ Aug 20 2009, 14:04)  Меня щас совсем другое пугает. Раньше оборудование согласно требованиям руководящих документов должно было жить от АКБ 24 часа в дежурке плюс 3 часа в тревоге, а теперь, в связи с принятием ойропейских норм, дежурный режим должен быть 72 часа. Это где оно такое? не в пожарке, часом? так вроде по EN54-2 ничего такого нету... Или новости готовят?
|
|
|
|
|
Aug 20 2009, 12:52
|

Йа моск ;)
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610

|
Цитата Это где оно такое? не в пожарке, часом? так вроде по EN54-2 ничего такого нету... Или новости готовят? В пожарке. А новости - они давно. В EN54-14 - требования к проектированию. Действительно, в -2 ничего не сказано о том, сколько времени должно на АКБ кататься. А вот в -14 - сказано. Правда, она еще не понятно - то ли действует, то ли не действует - это кто как победит, толкатели стандартов EN или Красовская и компания, как авторы ДБН.
--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
|
|
|
|
Guest_orthodox_*
|
Aug 20 2009, 14:16
|
Guests

|
Цитата(Rst7 @ Aug 20 2009, 14:52)  В пожарке. А новости - они давно. В EN54-14 - требования к проектированию. Действительно, в -2 ничего не сказано о том, сколько времени должно на АКБ кататься. А вот в -14 - сказано. Правда, она еще не понятно - то ли действует, то ли не действует - это кто как победит, толкатели стандартов EN или Красовская и компания, как авторы ДБН. А... понятно... пока не действует...Проходили в прошлом месяце... Но, возможно, для вновь проектируемых... Или для комплекса в целом, возможно... Тогда без проблем - бесперебойники же еще бывают... Все это смотря как чего подавать и толковать...
|
|
|
|
|
Aug 21 2009, 05:17
|

Йа моск ;)
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610

|
Цитата пока не действует.. Все может в любой момент измениться. В приказном порядке задним числом. Мы тут бумагу на предмет проведения испытаний на соответствие EN54-17, -18 уже получили - "Нам пофиг, что у вас сертификат до лета 2011г, мы тут стандарты новые придумалиприняли, будьте добры сертифицироваться". Я думаю, в переводе не нуждается  Цитата Или для комплекса в целом, возможно... Именно. Это же требования к проектированию. Но получается, что раз от проектанта требуется обеспечить 72 часа работы от резервного источника (это не ДГ какой-то, а именно батареи), то он принципиально не сможет поставить оборудование, которое, ну скажем, 48 часов только работает. В задаче спрашивается, чей это геморрой? Правильно, производителей оборудования. Цитата Тогда без проблем - бесперебойники же еще бывают... Где их брать с сертификатами соответствующими? И по какой цене? Цитата Все это смотря как чего подавать и толковать... А это зависит от того, как к экспертизам проектов будут подходить в ГУПО.
--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
|
|
|
|
Guest_orthodox_*
|
Aug 21 2009, 15:41
|
Guests

|
Цитата(Rst7 @ Aug 21 2009, 07:17)  Где их брать с сертификатами соответствующими? И по какой цене? Я спрошу, отпишусь в личку. Вроде закончили уже сертифицировать... Но это ведь часть несложная, так что и сами бы вынесли штуки три батареи в отдельный блок, с зарядкой, да и дело с концом.
|
|
|
|
|
Aug 22 2009, 02:57
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 495
Регистрация: 6-05-09
Пользователь №: 48 727

|
Цитата(orthodox @ Aug 20 2009, 00:52)  Дык, а при почти полном заряде в стендбай не переводите? Я при зарядке током 0.1С и достижении тока 0.05С начинаю плавно понижать и при выходе на 0.025С с исходных 28.2V уже падает до 27V. Собственно, как на аккумуляторах и написано...Там написано правда до 14.5 (даже и 15) (для нашего случая 29-30) при заряде. Но это многовато на самом деле, даже кратковременно нехорошо так делать - все же газит, проверяли. А вот долго держать больше чем при 27 я бы не стал. 14-14,5 вольт - это ограничение напряжения для однократного заряда аккумулятора. Для режима буферного подзаряда можно не больше 13,5 вольт, у Sonnensсhein хорошо описано. В наших источниках мы делали трехступенчатый заряд - сначала фиксированным током, потом заряд при ограничении напряжения 14,5 вольт, в конце заряда при падении тока ниже заданной величины напряжение снижается до 13 вольт. Вот в таких схемах действительно термокомпенсация нужна не очень. Но только для работы в нормальных условиях!
Сообщение отредактировал Белый дед - Aug 22 2009, 03:04
|
|
|
|
Guest_orthodox_*
|
Aug 22 2009, 17:48
|
Guests

|
Цитата(Белый дед @ Aug 22 2009, 04:57)  14-14,5 вольт - это ограничение напряжения для однократного заряда аккумулятора. Для режима буферного подзаряда можно не больше 13,5 вольт, у Sonnensсhein хорошо описано. В наших источниках мы делали трехступенчатый заряд - сначала фиксированным током, потом заряд при ограничении напряжения 14,5 вольт, в конце заряда при падении тока ниже заданной величины напряжение снижается до 13 вольт. Вот в таких схемах действительно термокомпенсация нужна не очень. Но только для работы в нормальных условиях! Ну а я что описал? То же самое. Упомянутые 27 в конце заряда это и есть 13.5V на один 12V аккумулятор... Впрочем, заряжая аккумулятор о снятой крышкой, можно обнаружить, что при 14.5 уже все-таки закипает. так что лучше не доводить и при разовом заряде...
|
|
|
|
|
  |