Цитата(rezident @ Aug 21 2009, 16:15)  Подскажите как обычно решают эту проблему с учетом того, что работать оно должно в диапазоне входных напряжений 18-36В, а если получится, то лучше 9-36В? Вижу два пути реализации с N каналом: 1. Полевик по верхней стороне + драйвер верхнего ключа ( или нечто для управления верхним путем) 2. Полевик по нижней стороне и отключение GND.
|
|
|
|
|
Aug 27 2009, 09:26
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882

|
Цитата(_Pasha @ Aug 26 2009, 23:56)  А Вы не пробовали транс от сетевой карты приспособить? Не пробовал, т.к пока не остановился на какой-то конкретной схеме или м/с. to All. Мне вот еще полумост на IR2085S импонирует. Есть отзывы от использования этой м/с? Или рецензии на аналогичные по функциональности IR2153, IR2154? Для них правда ключи нужны внешние. А может есть что-то подобное распространенное и доступное, о чем я еще не знаю, со встроенными генератором и ключами для push-pull-а? Окромя той же TL494? Или полумост на IR2085S тоже нормальная схема по тепловым потерям? Для полумоста, мне кажется, готовый транс проще найти. Или нет?
|
|
|
|
|
Aug 27 2009, 15:56
|

Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 540
Регистрация: 19-04-08
Из: Москва
Пользователь №: 36 913

|
Цитата(_Pasha @ Aug 26 2009, 22:56)  ELP как раз для таких штучек и делаются. А Вы не пробовали транс от сетевой карты приспособить? Трансы для сети мотаются тонким проводом, примерно 0.1 или тоньше. Однажды попался транс который китайцы забыли залить смолой. Используются колечки 3-4 миллиметра в диаметре. Провода по всей видимости в тройной лаковой изоляции, самозалуживающиеся, свиты парами. При тестировании выборочных образцов на пробойной машине держали напряжение 5 киловольт между певичкой и вторичкой. Производители гарантируют около 200 вольт. Если их использовать для развязанного питания, то придется подавать частоту не меньше 800 килогерц - это для стомеговых трансов.
|
|
|
|
|
Aug 27 2009, 18:16
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 284
Регистрация: 10-10-05
Из: Киев
Пользователь №: 9 440

|
Цитата(rezident @ Aug 27 2009, 12:26)  Не пробовал, т.к пока не остановился на какой-то конкретной схеме или м/с. to All. Мне вот еще полумост на IR2085S импонирует. Есть отзывы от использования этой м/с? Или рецензии на аналогичные по функциональности IR2153, IR2154? Для них правда ключи нужны внешние.  IR2153 использовал несколько раз все замечательно работает. только почему полумост? на ней прекрасно собирается мостовой инвертор без внешних ключей. схема прилагается. А причем обсуждение КПД для данной задачи или все уже забыли что нужно? Напомню. Нужно включать ключ на полевом транзисторе n - типа под потенциалом и максимальный период комутации 1 секунда. Вопрос на засыпку какой ток будет протекать через затвор транзистора во включеном состоянии? Правильно ток утечки! IR2153 дает выходной ток на уровне 200мА. второй вариант, я делал именно для подобной цели в 2003г. попросили отремонтировать упаковочную машину. вней стоял импортное полупроводниковое реле которое сгорело. И схемка лепилась из того что было. UC3844 работала как полумостовой инвертор, ноги обратных связей я посадил на 0(загнав микросхему в режим с 50%скважностью), трансформатор, второе пллечо моста два конденсатора 0,1uF, на выходе выпрямитель и ключ на полевом ампер на 20. Т.к. у этой микросхемы выходной ток +-1А, а напряжение питание до 30В все работало на ура. А включалось просто подачей напряжения 24В. Может есть аналог UC3844 но сбольшим напряжением питания тогда все будет очень красиво. и наконец самый старый проект в 97г применял TL494 тоже без внешних транзисторов. трансформатор со средней точкой на + питание. но можно было запитывать максимум 15 Вольтами из за повышения напряжения на закрытых транзисторах микросхемы при таком включении. Схема была еще в pcad 4.5 и сейчас ее не найду. P.S. о емкости затвора и динамических потерях помню. Фронт напряжения на затворе при частоте преобразователя 50кГЦ получался на уровне 100uS.
--------------------
Мы должны быть благодарны Господу за то, что Он создал мир таким, что все простое в нем истинно, а все сложное - ложно. Григорий Сковорода (украинский философ 18 века)
|
|
|
|
|
Aug 27 2009, 18:55
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882

|
Цитата(ZVA @ Aug 28 2009, 00:16)  IR2153 использовал несколько раз все замечательно работает. только почему полумост? на ней прекрасно собирается мостовой инвертор без внешних ключей. схема прилагается. Спасибо. Я уже сам пришел к подобному решению. Хотел IR2085S на обмотку напрямую нагрузить как полный мост. Вот только готовый транс найти не могу. Как считаете, P0926NL от Pulse подойдет для этих целей? Правда для него частоту не менее 350кГц придется выбирать видимо. Цитата(ZVA @ Aug 28 2009, 00:16)  P.S. о емкости затвора и динамических потерях помню. Фронт напряжения на затворе при частоте преобразователя 50кГЦ получался на уровне 100uS. У меня 8-10 шт. полевиков впараллель будут. Суммарная емкость затворов порядка 68нФ получается. Видимо компаратор/супервизор на выход придется поставить, чтобы скорость нарастания импульса включения не слишком низкая была и/или при низком напряжении на выходе DC/DC полевики из ключевого режима не вышли.
|
|
|
|
|
  |