реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> Помехи от ШИМ, Помогите избавится от помех
Eug28
сообщение Sep 26 2009, 15:47
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 45
Регистрация: 11-10-08
Из: Киров
Пользователь №: 40 876



Есть стенд как показано на рисунке, проблема в том что когда подаем силовое питание на преобразователь на выходе инкрементного датчика наблюдается помеха достигающая амплитуды 2,5 В которая открывает оптопару и информация с датчика считывается не правильно. По цепям питания датчика помехи нет. Уже все заэкранировали и заземлили, помеха уменьшилась на 0,5 В.
Кто-нибудь подскажет в какую сторону копать?
Заранее спасибо за ответ!

Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dog Pawlowa
сообщение Sep 27 2009, 11:09
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 702
Регистрация: 14-07-06
Пользователь №: 18 823



Цитата(Eug28 @ Sep 26 2009, 18:47) *
Кто-нибудь подскажет в какую сторону копать?

Копать известно куда - в сторону понижения выходного сопротивления цепей, на которые наводится помеха. Поставьте мощные драйверы линии непосредственно на выходе энкодера (это если по хорошему).
Уменьшите чувствительность оптопары (помня про снижение чувствительности при отрицательных температурах), зашунтировав ее резистором. Да примените стандартный физический уровень интерфейса "токовая петля" 20 мА при пороге срабатывания около 10 мА и все будет хорошо.
Заземление кажется спорным, уж схемную землю с заземлением соединять неправильно, как мне кажется.


--------------------
Уходя, оставьте свет...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Sep 27 2009, 12:12
Сообщение #3


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



А Вы уверены в том, что осциллограф показывает адекватное значение амплитуды помехи? Для таких случаев надо очень хорошо развязаться по питанию осцилла.
Какие оптопары применены? Не может ли быть просто синфазной помехи, наводимой на витую пару, которая уже и открывает оптрон?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Eug28
сообщение Sep 27 2009, 13:20
Сообщение #4


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 45
Регистрация: 11-10-08
Из: Киров
Пользователь №: 40 876



Цитата(_Pasha @ Sep 27 2009, 16:12) *
А Вы уверены в том, что осциллограф показывает адекватное значение амплитуды помехи? Для таких случаев надо очень хорошо развязаться по питанию осцилла.

Осциллограф включен через разделительный трансформатор

Цитата(_Pasha @ Sep 27 2009, 16:12) *
Какие оптопары применены?

Оптопары 249ЛП8
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Sep 27 2009, 18:30
Сообщение #5


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(Eug28 @ Sep 27 2009, 16:20) *
Осциллограф включен через разделительный трансформатор

Оптопары 249ЛП8

Какая емкость вход/выход у трансформатора?
Какая емкость вх/вых у оптрона? - в спецификации этого днем с огнем не найти
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Sep 27 2009, 18:43
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(Eug28 @ Sep 26 2009, 21:47) *
Кто-нибудь подскажет в какую сторону копать?
Попробуйте параллельно излучающему диоду каждой оптропары поставить резистор номиналом 1кОм...2кОм. При необходимости можно будет пропорционально уменьшить балластные резисторы токовой петли.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
xemul
сообщение Sep 27 2009, 19:26
Сообщение #7



*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 928
Регистрация: 11-07-06
Пользователь №: 18 731



Из картинки непонятно, как заземлён двигатель. Если только по экрану силы, то ой...
Есть ли электрическое соединение между экранами силы и датчика через корпуса датчика и двигателя? Если есть, то ой. Эту петлю по землям нужно где-нить разорвать.
Непонятно, зачем блок питания выходом привязали к заземлению.
имхо, экран с датчика должен быть соединен с корпусом датчика, экран силы - с двигателем, земли частотника и двигателя - на заземление отдельными шнурками. БП оторвать от заземления.
Дальнейшее усугубление - второй экран, соединенный с БП, на кабель датчика.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Eug28
сообщение Sep 27 2009, 19:39
Сообщение #8


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 45
Регистрация: 11-10-08
Из: Киров
Пользователь №: 40 876



Цитата(xemul @ Sep 27 2009, 23:26) *
Из картинки непонятно, как заземлён двигатель. Если только по экрану силы, то ой...
Есть ли электрическое соединение между экранами силы и датчика через корпуса датчика и двигателя? Если есть, то ой. Эту петлю по землям нужно где-нить разорвать.
Непонятно, зачем блок питания выходом привязали к заземлению.
имхо, экран с датчика должен быть соединен с корпусом датчика, экран силы - с двигателем, земли частотника и двигателя - на заземление отдельными шнурками. БП оторвать от заземления.
Дальнейшее усугубление - второй экран, соединенный с БП, на кабель датчика.


Двигатель действительно заземлен только по экрану силы.

Датчик соединяется с корпусом двигателя, а корпус датчика с экраном сигнального кабеля.

Когда "-" блока питания посадили на землю помеха уменьшилась

Сообщение отредактировал Eug28 - Sep 27 2009, 19:40
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Sep 28 2009, 08:26
Сообщение #9


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(Eug28 @ Sep 27 2009, 22:39) *
Двигатель действительно заземлен только по экрану силы.

Датчик соединяется с корпусом двигателя, а корпус датчика с экраном сигнального кабеля.

Когда "-" блока питания посадили на землю помеха уменьшилась

Уберите землю из кабеля питания двигателя, прокиньте отдельно - уменьшите помеху еще.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
yumi
сообщение Sep 30 2009, 09:03
Сообщение #10





Группа: Участник
Сообщений: 8
Регистрация: 11-02-07
Пользователь №: 25 254



У меня сбоил из-за шима интерфейс SPI. Я соединил общий минус с заземлением через конденсатор 4.7нФ 2кВ и все заработало.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
filonov
сообщение Apr 11 2010, 01:07
Сообщение #11


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 25
Регистрация: 14-12-06
Из: Kiev
Пользователь №: 23 502



Цитата(Eug28 @ Sep 26 2009, 19:02) *
Есть стенд как показано на рисунке, проблема в том что когда подаем силовое питание на преобразователь на выходе инкрементного датчика наблюдается помеха достигающая амплитуды 2,5 В которая открывает оптопару и информация с датчика считывается не правильно. По цепям питания датчика помехи нет. Уже все заэкранировали и заземлили, помеха уменьшилась на 0,5 В.
Кто-нибудь подскажет в какую сторону копать?
Заранее спасибо за ответ!

Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение


1. проверьте разделение силовых и сигнальных земель.
2. кто-то писал про Rвых источника...
3. и вопрос, эти помехи, они у вас только в цепях оптопар наблюдаються, на модуле МК нету???