> Вопрос по гальванической развязке и разветвлению, сигналов с инкрементального датчика OMRON
Make_Pic
сообщение Oct 1 2009, 19:39
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 779
Регистрация: 9-10-04
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828



Имеем инкрементальный 24В датчик OMRON сигналы A,B,Z Нужно гальванически развязать и передать эти сигналы по кабелям 5метров к 20ти енкодерам (у каждого свой кабель). Как это делается у профессионалов или как это схемно правильнее сделать? Работа в условиях промышленных помех.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Прохожий
сообщение Oct 1 2009, 20:23
Сообщение #2


Cундук
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 478
Регистрация: 13-11-06
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269



Цитата(Make_Pic @ Oct 1 2009, 23:39) *
Имеем инкрементальный 24В датчик OMRON сигналы A,B,Z Нужно гальванически развязать и передать эти сигналы по кабелям 5метров к 20ти енкодерам (у каждого свой кабель). Как это делается у профессионалов или как это схемно правильнее сделать? Работа в условиях промышленных помех.

Не совсем понятно зачем это нужно... Поэтому пока подсказывать нечего. И потом, инкрементальный датчик - это и есть энкодер.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
evgeny_ch
сообщение Oct 1 2009, 20:49
Сообщение #3


чукчхэшаражогрмонтажник
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094



http://www.skbis.ru/index.php?p=20


--------------------
Quo vadis?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Make_Pic
сообщение Oct 1 2009, 20:53
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 779
Регистрация: 9-10-04
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828



Цитата(Прохожий @ Oct 2 2009, 00:23) *
Не совсем понятно зачем это нужно... Поэтому пока подсказывать нечего. И потом, инкрементальный датчик - это и есть энкодер.


Первое: енкодером я назвал квадратурный декодер по ошибке. каждый из 20 ти декодеров обрабатывают свой диапазон углов
Второе: НЕОБХОДИМО с одного инкрементального датчика E6C2-C OMRON (24В уровни сигналов) гальванически развязать и передать через кабели 5метров (20 кабелей) в условиях помех (небольших) к каждому из 20ти квадратурных декодеров для последующей обработки

Интересует как это правильно схемно делается? Желательно проще.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Oct 1 2009, 21:13
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Make_Pic, ты бы где-то в одном месте спрашивал. А то накросспостил на трех форумах. Я тебе уже посоветовал токовую петлю в пустыне. На входах декодеров ставишь оптроны и приемные диоды оптронов включаешь последовательно в две ветки. Ветки диодов включаешь параллельно. С балластными резисторами на каждой ветке конечно же.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Make_Pic
сообщение Oct 1 2009, 21:35
Сообщение #6


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 779
Регистрация: 9-10-04
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828



Цитата(rezident @ Oct 2 2009, 01:13) *
Make_Pic, ты бы где-то в одном месте спрашивал. А то накросспостил на трех форумах. Я тебе уже посоветовал токовую петлю в пустыне. На входах декодеров ставишь оптроны и приемные диоды оптронов включаешь последовательно в две ветки. Ветки диодов включаешь параллельно. С балластными резисторами на каждой ветке конечно же.

Гы! - Больше ответов - больше пищи к размышлению. Я тебе там уже ответил. Кстати меня Анатолий зовут! Да и время в Перми давно уже не детское?!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Oct 1 2009, 23:18
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(Make_Pic @ Oct 2 2009, 03:35) *
Кстати меня Анатолий зовут!
Как будто я не знаю smile.gif Просто далеко не все приветствуют, когда их реальными именами на публике (в форумах) называют.
Цитата(Make_Pic @ Oct 2 2009, 03:35) *
Да и время в Перми давно уже не детское?!
Дык и мы с тобой вроде не дети laughing.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Visor
сообщение Oct 2 2009, 06:58
Сообщение #8


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 240
Регистрация: 23-03-07
Пользователь №: 26 428



Цитата(Make_Pic @ Oct 2 2009, 03:39) *
Имеем инкрементальный 24В датчик OMRON сигналы A,B,Z Нужно гальванически развязать и передать эти сигналы по кабелям 5метров к 20ти енкодерам (у каждого свой кабель). Как это делается у профессионалов или как это схемно правильнее сделать? Работа в условиях промышленных помех.

А зачем городить этот огород? 5 метров это не расстояние, у нас и по 100м кабелем 24-х вольтовые энкодеры работают, и помех немеряно от частотников, просто нужны формирователи фронтов на входе карт чтения, ну и экран на кабеле.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Make_Pic
сообщение Oct 2 2009, 08:28
Сообщение #9


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 779
Регистрация: 9-10-04
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828



Цитата(Visor @ Oct 2 2009, 09:58) *
А зачем городить этот огород? 5 метров это не расстояние, у нас и по 100м кабелем 24-х вольтовые энкодеры работают, и помех немеряно от частотников, просто нужны формирователи фронтов на входе карт чтения, ну и экран на кабеле.


А что вы используете в качестве формирователей на входе декодеров?
Гальваническая развязка есть?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Visor
сообщение Oct 2 2009, 09:36
Сообщение #10


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 240
Регистрация: 23-03-07
Пользователь №: 26 428



Цитата(Make_Pic @ Oct 2 2009, 16:28) *
А что вы используете в качестве формирователей на входе декодеров?

Энкодеры подключены к стандартным модулям промышленных контроллеров, точного схемного решения я не знаю, но найти думаю можно. К стати, для повышения помехоустойчивости и дальности могут использоваться пары противофазных сигналов А-неА, В-неВ, С-неС.

Цитата(Make_Pic @ Oct 2 2009, 16:28) *
Гальваническая развязка есть?

Все типы модулей контроллера обязательно имеют опторазвязку от внутренней шины, но как правило развязка стоит уже между входной логикой (сигналы обрабытываются) и внутренней схемой висящей на шине.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
dpss
сообщение Oct 2 2009, 15:36
Сообщение #11


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 540
Регистрация: 19-04-08
Из: Москва
Пользователь №: 36 913



Цитата(Visor @ Oct 2 2009, 10:58) *
ну и экран на кабеле.

А лучше два http://skbis-lir.ru/index.php?a=Catalog&am...;d=18&h=339