Предохранитель или автомат защиты? |
|
|
|
Oct 22 2009, 17:05
|

чукчхэшаражогрмонтажник
    
Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094

|
Цитата(Oleg Victorovich @ Oct 22 2009, 19:57)  Это и ежу понятно, но все-таки, что оптимальнее? Нужны оба. Причём, желательно ещё иметь поузловую защиту. Не забывайте, что ваша линия электропитания д. б. защищена тоже, как и саморабочий сварщик.
--------------------
Quo vadis?
|
|
|
|
|
Oct 22 2009, 17:35
|

чукчхэшаражогрмонтажник
    
Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094

|
Цитата(Огурцов @ Oct 22 2009, 20:19)  Сварщика - в латекс. Так ведь безопасность труда ещё не отменили. Цитата А у вас серийный аппарат ? Сертифицировать будете или только для себя ? Для себя я бы поставил дифференциальный автомат - оно как-то надежней. И предохранитель, между входными электролитами и ключами. Дифавтомат это УЗО? ШИМ даёт столько мусора, что не прокатит. Или придётся разориться на вх. фильтрах.
--------------------
Quo vadis?
|
|
|
|
|
Oct 22 2009, 17:40
|
Гуру
     
Группа: Участник
Сообщений: 3 928
Регистрация: 28-03-07
Из: РФ
Пользователь №: 26 588

|
Цитата(evgeny_ch @ Oct 22 2009, 18:35)  Дифавтомат это УЗО? УЗО+автомат. Цитата(evgeny_ch @ Oct 22 2009, 18:35)  ШИМ даёт столько мусора, что не прокатит. Хочется попробовать, хоть и не с шимом, но с резонансником. Так можно еще и транс из схемы выкинуть. (Шутка...почти)
|
|
|
|
Guest_orthodox_*
|
Oct 22 2009, 17:42
|
Guests

|
Цитата(evgeny_ch @ Oct 22 2009, 20:35)  Дифавтомат это УЗО? ШИМ даёт столько мусора, что не прокатит. Или придётся разориться на вх. фильтрах. Если по честному выполнять требования по помехам, то и УЗО нормально работать будет... PS Всегда умиляло, что уровень помех от 3 квт источника и от 3 вт нормируется почти на одном уровне  Даже пытался тему открыть, для деления опытом тсз...но тема от меня ускользала и меняла имена, устал за ней гоняться и плюнул
|
|
|
|
|
Oct 22 2009, 19:06
|

чукчхэшаражогрмонтажник
    
Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094

|
Цитата(Огурцов @ Oct 22 2009, 20:40)  УЗО+автомат.
Хочется попробовать, хоть и не с шимом, но с резонансником. Так можно еще и транс из схемы выкинуть. (Шутка...почти) Однажды в хавновере не смогли привод на стенде запустить, у фашиков всё время срабатывала дифзащита, пока не отключили. Цитата(orthodox @ Oct 22 2009, 20:42)  Если по честному выполнять требования по помехам, то и УЗО нормально работать будет... PS Всегда умиляло, что уровень помех от 3 квт источника и от 3 вт нормируется почти на одном уровне  Даже пытался тему открыть, для деления опытом тсз...но тема от меня ускользала и меняла имена, устал за ней гоняться и плюнул  Ашо, хорошая тема. Разорение производителя, как следствие борьбы за ЭМС сварочника. Лол.
--------------------
Quo vadis?
|
|
|
|
|
Oct 22 2009, 19:43
|
Гуру
     
Группа: Участник
Сообщений: 3 928
Регистрация: 28-03-07
Из: РФ
Пользователь №: 26 588

|
Цитата(evgeny_ch @ Oct 22 2009, 20:06)  у фашиков всё время срабатывала дифзащита Вот и ответ - раз они ставят, так и нам не стыдно. Цитата(evgeny_ch @ Oct 22 2009, 20:06)  Разорение производителя, как следствие борьбы за ЭМС сварочника. И косинус фи.
|
|
|
|
|
Oct 22 2009, 20:11
|

чукчхэшаражогрмонтажник
    
Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094

|
Цитата(Огурцов @ Oct 22 2009, 22:43)  Вот и ответ - раз они ставят, так и нам не стыдно.
И косинус фи. PFC и пишите заявление о банкротстве. Можно подстанцию корректировать, у богатых свои привычки. ©
--------------------
Quo vadis?
|
|
|
|
|
Oct 22 2009, 21:02
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 139
Регистрация: 17-08-07
Пользователь №: 29 855

|
Сколько импортных паленых не смотрел (французские gismy, немецкий jackly плазма 110А, итальянский lincoln, финский kemppy, китайских всех марок не помню mishel и т.д. ) ни разу не видел ни того, ни другого, обычный выключатель без признаков защиты. Выводы делайте сами. И вообще, все эти защиты сработают только 1 раз, после пробоя силовых ключей предотвращают возгорание, не надейтесь таким образом что-то спасти из электроники. Надежная работа инвертора - это надежная работа схемы управления и если она сбивается, то никакие механические защиты и вздрогнуть не успеют когда ключи будут вылетать.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|