Предохранитель или автомат защиты? |
|
|
|
 |
Ответов
(15 - 29)
|
Oct 23 2009, 05:03
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 315
Регистрация: 5-05-08
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282

|
Цитата(domowoj @ Oct 23 2009, 05:43)  Точно . И предхр. плакий и автомат, все очень медленное. Вообще-то для полупроводников есть быстродействующие предохранители,фашисты такие ставят,пользовал сам при отладке программы привода,сжёг 5 раз ключи все целы.Предохранители фирмовые не китайские в 3 раза дешевле русского автомата,внутри кварцевый песок с белым порошком проволка внутри типа оловянно цинкового сплава.Автомат защитит только от испарения платы,взрывов и возгорания-и то только качественный , удобно пользователям использователям его как выключатель.О качестве нынешних автоматов -при испытании 55квт привода в результате ошибки программы при динамическом торможениий ,сплавился автомат 630А на подстанции-оключилась во высокому напряжению с большим пожаром,отключилось пол микрорайона.Большая половина автоматических выключателей таких как ИЭК ,ЭКФ,ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ В КИТАЕ о чём даже говорит сам производитель.Ищите для серии хороший предохранитель и дёшево и не обасно для сварщика.Не берите ктайские керамические они внутри пустые и при хорошем кз разрывают даже карболитовый держатель ДВП.
--------------------
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
|
|
|
|
|
Oct 23 2009, 17:16
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 240
Регистрация: 23-03-07
Пользователь №: 26 428

|
Цитата(Oleg Victorovich @ Oct 23 2009, 15:45)  Подскажите тип предохранителя на 30-50А. Ищите по типу ultra-fast fuses. Вот например Siemens SITORНо будьте готовы к потерям на предохранителе, ведь это сопротивление.
|
|
|
|
|
Oct 23 2009, 18:28
|

чукчхэшаражогрмонтажник
    
Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094

|
Цитата(Oleg Victorovich @ Oct 23 2009, 07:03)  Предохранитель или автомат ставлю только для того, чтобы предотвратить возгорание. То, что предохранитель или автомат не спасет ключи от пробоя - это ясно. Может кто посоветует миниатюрные автоматы защиты сети на 220В, 30-40 А? Для экономии можно предположить, что для защиты линии служит авт. выключатель в РЩ. Тогда в вашем девайсе можно применить маломощный выключатель для подачи эл. питания на сх. электроавтоматики, а для вкл. питания силовых цепей использовать контактор, что мсм, надёжнее. Силовые цепи подключить через ВП, с запасом, искл. для случаев безопасности персонала и предотвр. попыток повторных включений при аварии. Пока найдут новую вставку, слегка поостынут.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Oct 23 2009, 18:31
--------------------
Quo vadis?
|
|
|
|
|
Oct 25 2009, 20:41
|

чукчхэшаражогрмонтажник
    
Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094

|
Цитата(Огурцов @ Oct 24 2009, 13:51)  Кстати. А не лучше ли ставить несколько меньших впараллель ? Мне почему-то кажется, что быстродействие должно существенно возрасти, за счет лавинного эффекта. Здесь не требуется быстрый предохранитель, слишком велики токи и цена у пр. с держателями немаленькая. Инвертор следует защищать электронной схемой, либо проектировать "неубиваемым", зависит от схемотехники. Предохранитель нужен для исключения пожаров и взрывов, и пр. требований безопасности.
--------------------
Quo vadis?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)