реклама на сайте
подробности

 
 
2 страниц V   1 2 >  
Reply to this topicStart new topic
> Управление АД с помощью ЧП
**STANISLAV**
сообщение Aug 5 2009, 15:12
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 27
Регистрация: 27-02-07
Из: Краснодар
Пользователь №: 25 729



Всем привет!

Идея такая: Поддерживать постоянное давление воды. Выход аналового датчика давления подавать на контроллер (типа AVR) вычислять ошибку и с помощью ШИМ регулировать частоту вращения двигателя (насоса). Мощность двигателя 1кВт, двигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, работает от одной фазы (конденсаторный).

Вопрос в инверторе. В интернете есть информация о том, что существуют готовые модули внутри которых драйвер и инвертор на IGBT. Кто-нибуть их использовал, либо знает о них? Может есть другое решение этого вопроса?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Iptash
сообщение Aug 5 2009, 17:34
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 613
Регистрация: 2-09-08
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936



А почему с помощью ШИМ, а не частотой. И помоему лучше поддерживать давление не частотой АД(пусть работает в номенальном режиме), а допустим каким нибудь перепускным клапаном или др.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
slog
сообщение Aug 5 2009, 18:10
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 961
Регистрация: 28-11-05
Пользователь №: 11 489



Контроллер (AVR) не нужен. К нормальному ПЧ можно сразу подключить датчик давления и настроить ПИД-регуляторы внутри ПЧ. И всё. ШИМ тут совсем не в тему. И двигатель лучше 3-х фазный взять.


--------------------
В действительности всё не так, как на самом деле.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
**STANISLAV**
сообщение Aug 6 2009, 04:41
Сообщение #4


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 27
Регистрация: 27-02-07
Из: Краснодар
Пользователь №: 25 729



В прикрепленных файлах статья, откуда я узнал об интелектуальных модулях. Модуль содержит инвертор и драйвер, а управляется с помощью ШИМ контроллера. Двигатель однофазный. Нецелесообразно использовать 3х-фазный двигатель в домашних условиях на такую мощность-1кВт. Если есть готовые модули с обратной связью для входа аналового датчика пожалуйста поделитесь опытом.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2007_7_5_1__copy.pdf ( 340.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
slog
сообщение Aug 6 2009, 06:05
Сообщение #5


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 961
Регистрация: 28-11-05
Пользователь №: 11 489



Не нужны тут интеллектуальные модули. И нечего тут изобретать, бери готовый ПЧ, подключай датчик и настраивай как надо. После ПЧ будет 3 фазы, а вход ПЧ может быть и однофазным.


--------------------
В действительности всё не так, как на самом деле.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
**STANISLAV**
сообщение Aug 6 2009, 06:20
Сообщение #6


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 27
Регистрация: 27-02-07
Из: Краснодар
Пользователь №: 25 729



Готовый ПЧ дорогой, да и в нем заложены избыточные функции. Плюс ко всему мне и самому хочется повозиться с этим.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Aug 6 2009, 07:13
Сообщение #7


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(**STANISLAV** @ Aug 6 2009, 09:20) *
Готовый ПЧ дорогой
Кто сказал такое? Я вот 1кВт/220вольт вход продаю за 120 баксов... 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
**STANISLAV**
сообщение Aug 6 2009, 07:22
Сообщение #8


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 27
Регистрация: 27-02-07
Из: Краснодар
Пользователь №: 25 729



_Pasha, сам делаешь и продаешь что-ли?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Aug 6 2009, 07:25
Сообщение #9


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(**STANISLAV** @ Aug 6 2009, 10:22) *
_Pasha, сам делаешь и продаешь что-ли?


В личку, джентльмены... Кстати - поставьте у себя в профиле местоположение, непонятно ж ничего.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
**STANISLAV**
сообщение Aug 6 2009, 07:26
Сообщение #10


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 27
Регистрация: 27-02-07
Из: Краснодар
Пользователь №: 25 729



120 баксов это 3840 руб. Модуль можно купить за 1200 и обвязку пускай рублей на 800 =2000 руб. Так где выгода? И если не секрет что за ЧП ты продаешь?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Aug 6 2009, 07:40
Сообщение #11


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



 
Цитата(**STANISLAV** @ Aug 6 2009, 10:26) *
Модуль можно купить за 1200 и обвязку пускай рублей на 800 =2000 руб.


Дороговатые у Вас модули выходят. Совет: если будете пробовать, то лучше со встроенным шунтом (IRAMxxxUP60B), но надо обязательно контролировать ток и через плюс высокого питания - чтоб реагировать на КЗ по земле.

Цитата
И если не секрет что за ЧП ты продаешь?



Линейка 220 вольтовых (на IRAM) 0,5/0,75/1,1 квт

380 вольтовые (на IR2233) 1,5/2,2/3,0 кВт
Go to the top of the page
 
+Quote Post
**STANISLAV**
сообщение Aug 6 2009, 08:03
Сообщение #12


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 27
Регистрация: 27-02-07
Из: Краснодар
Пользователь №: 25 729



Спасибо за совет!

Линейка 220 вольтовых (на IRAM) 0,5/0,75/1,1 квт а что есть модули где инвертор на одну фазу? Или Вы используете 3х-фазный модуль и задействуете одну фазу?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
PhX
сообщение Aug 10 2009, 19:24
Сообщение #13


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 473
Регистрация: 10-09-06
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249



Цитата(_Pasha @ Aug 6 2009, 12:40) *
Линейка 220 вольтовых (на IRAM) 0,5/0,75/1,1 квт

380 вольтовые (на IR2233) 1,5/2,2/3,0 кВт

Ух ты! Вы что зарабатываете на жизнь приводами? Неужели выгодно? Сам долго думал, но все кругом говорят, что это беспереспективное занятие, что брендовые привода старых серий за красивые глаза отдают, о китайсях говорят... Думал-думал и ушел в другую сочную степь, а самому немного жаль.
Рад за вас в общем!


--------------------
Если все, то не я...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Aug 10 2009, 21:04
Сообщение #14


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(PhX @ Aug 10 2009, 22:24) *
Рад за вас в общем!

Чему тут радоваться? Кетайсы заколебали... crying.gif

Цитата
Неужели выгодно?
В принципе, были бы возрастающие объемы - сделал бы китайцев по цене раза в два с половиной.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
borisolefir
сообщение Oct 29 2009, 21:15
Сообщение #15





Группа: Участник
Сообщений: 3
Регистрация: 29-10-09
Пользователь №: 53 300



bb-offtopic.gif Подскажите.Собираюсь собрать ПЧ для фрезы и циркулярки на силовом модуле PS11036. Но не могу найти толковое описание.
Может кто знает,он уже с радиатором охлаждения,нужен ли ему генератор,контроллер и к каким входам,что подсоединять.
Есть схема в журнале радиолюбитель,но там слишком много деталей.А здесь помоему почти готовый ПЧ. laughing.gif