реклама на сайте
подробности

 
 
2 страниц V   1 2 >  
Reply to this topicStart new topic
> Соотношение тока и ширины дорожки, какие нормы ?
alho
сообщение Nov 2 2004, 11:11
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 78
Регистрация: 6-07-04
Из: Moscow
Пользователь №: 275



Чего-то в двух источниках видел цифру 5 Ампер/0.25 мм. Как-то не очень верится.

Вопрос актуальный, так как на плате имеет место быть сильноточный преобразователь.

Какие нормы обычно использует Уважаемый народ ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
admin
сообщение Nov 2 2004, 12:24
Сообщение #2


Администратор форума
******

Группа: Администраторы
Сообщений: 3 118
Регистрация: 11-05-04
Пользователь №: 2



основные моменты здесь толщина фольги и ширена дорожки, это то понятно. еще есть сопротивление меди.
площадь сечения посчитать можно, длину тоже допустим занем.
далее нужно прикинуть сколько тепла эта догожка длины L может рассеивать.
что еще? подумаем...
а вот по поводу того как дорожка будет тепло рассеивать уже вопрос.
можно конечно эксперимент сделать,
взять медрую проволоку диаметром D, подключить к источнику тока(!) и увеличивать постепенно ток до тех пор пока проволока не начнет нагреваться. Исходя из этого прикидывать.

Если есть какие стандарты по этому поводу - было бы интересно знать.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vadam
сообщение Nov 2 2004, 13:38
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 70
Регистрация: 9-08-04
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 465



Посмотрите ГОСТ 23751-76 и РД 50-708-91. В РД есть номограммы для расчета ширины проводников в зависимости от тока, толщины фольги и допустимого перегрева.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
NeoN
сообщение Nov 2 2004, 16:59
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 150
Регистрация: 18-10-04
Пользователь №: 901



Есть такой документик
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PCB_current_ch.pdf ( 76.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1953
 


--------------------
user posted image
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vlasin
сообщение Nov 3 2004, 06:02
Сообщение #5


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 241
Регистрация: 26-07-04
Пользователь №: 385



Что такое 1/2-0Z COPPER , 1-0Z COPPER ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alex2172
сообщение Nov 3 2004, 09:26
Сообщение #6


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 242
Регистрация: 25-08-04
Пользователь №: 537



Цитата(vlasin @ Nov 3 2004, 10:02 AM)
Что такое 1/2-0Z COPPER , 1-0Z COPPER ?

Если не ошибаюсь, то
1-Oz Cu - толщина медной дорожки 0.035мм
1/2-Oz Cu - 0.0175мм соотвтственно
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alho
сообщение Nov 3 2004, 11:34
Сообщение #7


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 78
Регистрация: 6-07-04
Из: Moscow
Пользователь №: 275



Вот спасибо !
Полезный документик smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
daiquiri
сообщение Dec 3 2004, 18:42
Сообщение #8


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 58
Регистрация: 25-11-04
Пользователь №: 1 234



Цитата(Alex2172 @ Nov 3 2004, 12:26)
Цитата(vlasin @ Nov 3 2004, 10:02 AM)
Что такое 1/2-0Z COPPER  , 1-0Z COPPER ?

Если не ошибаюсь, то
1-Oz Cu - толщина медной дорожки 0.035мм
1/2-Oz Cu - 0.0175мм соотвтственно
*


Это характеристика толщины покрытия в терминах: количество унций металла, размазанного по площади в один квадратный фут. blush.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
NeoN
сообщение Dec 3 2004, 21:16
Сообщение #9


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 150
Регистрация: 18-10-04
Пользователь №: 901



Что до унций и футов - есть еще документик, ну и про диэлектрики в догонку.


--------------------
user posted image
Go to the top of the page
 
+Quote Post
arttab
сообщение Feb 3 2005, 06:10
Сообщение #10


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 432
Регистрация: 7-12-04
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371



в госте на элементы печатной платы есть такое - 100 А/мм2. выйду на работу, постараюсь не забыть посмотреть номер госта и чего еще там сказано. у нас (Россия), если не ошибаюсь, толщина меди 17 или 35 мкм. а стандартный перегрев на 25 градусов (при естественном охлаждении).


--------------------
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Jul
сообщение Feb 3 2005, 08:30
Сообщение #11


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 476
Регистрация: 15-12-04
Из: СПб
Пользователь №: 1 481



В старом (отмененном) ГОСТе сказано примерно следующее:
при толщине фольги 35 мкм и токе 100 А ширина проводника должна быть 0.8 с чем-то мм, при этом при нормальных условиях эксплуатации перегрев (повышение температуры) проводника не превышает 10 град. С (для наружных слоев).
Это значит, что если проводник или фольга будет тоньше, или ток больше 100 А - будет греться проводник.
Я обычно рассчитываю с большим запасом - 2 мм на каждые 100 А.
И этот же норматив (100 А на 1 мм ширины пр-ка при 35 мкм) я читала в одном из отраслевых стандартов.
(был на моей памяти случай, когда при изготовлениии взяли не тот материал - 18 вместо 35 мкм - платы стали одна за одной выгорать! И поди, узнай, почему )

Сообщение отредактировал one_man_show - Feb 3 2005, 13:11
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Nixon
сообщение Feb 3 2005, 10:05
Сообщение #12


Гуру
******

Группа: Админы
Сообщений: 2 736
Регистрация: 17-06-04
Из: Киев
Пользователь №: 48



100А на 1 мм 35u-платы ????!!!! Вы часов не ошиблись на пару порядков?


--------------------
Вам помочь или не мешать?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alho
сообщение Feb 3 2005, 11:53
Сообщение #13


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 78
Регистрация: 6-07-04
Из: Moscow
Пользователь №: 275



Цитата(Nixon @ Feb 3 2005, 13:05)
100А на 1 мм 35u-платы ????!!!! Вы часов не ошиблись на пару порядков?
*


Меня тоже эти цифры как-то шокируют smile.gif)

Сказал это конструктору - он ответил что по таким нормам расчитываются предохранители smile.gif)) 100А/мм2 - ток перегорания.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Jul
сообщение Feb 3 2005, 13:05
Сообщение #14


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 476
Регистрация: 15-12-04
Из: СПб
Пользователь №: 1 481



О, боже, конечно ошиблась !
Извините, заработалась!
Видишь в тексте 100 А - понимай как 1 А !!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tran
сообщение Feb 4 2005, 09:53
Сообщение #15


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 135
Регистрация: 21-06-04
Пользователь №: 70



ГОСТ 23751-86
2.4.4. Допустимую токовую нагрузку на элементы проводящего рисунка в зависимости от допустимого превышения температуры проводника относительно температуры окружающей среды выбирают для:
фольги — от 100*106 до 250*106 А/м2 (от 100 до 250 А/мм2);
гальванической меди — от 60*106 до 100*106 А/м2 (от 60 до100 А/мм2)

т.е при толщине фольги 0,035 мм и ширине дорожки 1 мм токовая нагрузка будет (0,035*1)100 = 3,5 А


--------------------
Настоящее чревато будущим.