yura-rf
сообщение Nov 3 2009, 19:18
Сообщение #31


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 163
Регистрация: 5-06-06
Пользователь №: 17 789



Дело было так. 2,5кВт мост.
На входе автомат PL6-C16 16А и стеклянный плавкий предохранитель 20А 6х30мм.
Банки 2500uF 400В - плавкий предохранитель 20А 6х30мм - силовая часть.
Предохранители в закручивающемся пластмасовом держателе.
Блок не в серию, поэтому много предохранителей smile.gif

После вылета
Прикрепленное изображение

Автомат не сработал, оба плавких предохранителя вылетели. Вместе с предохранителем между банками и силовой частью вылетел и держатель - обгорели подводящие контакты внутри держателя. Походу дуга там получилась.

Для вашего варианта такое количество расточительно, посмотрите на такие
http://www.elektropole.ru/index.php?productID=752
32А 10х38мм. При постановке между банками и силовой частью - лучше впаять в плату без держателей.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Nov 3 2009, 21:13
Сообщение #32


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Дифзащиты, автоматы смысла в электронной аппаратуре не имеют. Предохранитель любого типа - последняя противопожарная линия обороны. Это, когда уже все выгорело, осталось сберечь сетевой шнур и помещение в целом.
Потому, плавкая вставка.
Остальное должна парировать правильно спроектированная электроника.
УЗО... ну, это могут навязать особые условия эксплуатации.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Огурцов
сообщение Nov 3 2009, 22:11
Сообщение #33


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 3 928
Регистрация: 28-03-07
Из: РФ
Пользователь №: 26 588



Цитата(yura-rf @ Nov 3 2009, 20:18) *
На входе автомат PL6-C16 16А

Вероятно, здесь уместен не С, а B. Но у нас такие не везут.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Nov 3 2009, 22:26
Сообщение #34


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(evgeny_ch @ Nov 3 2009, 22:03) *
Можно.
evgeny_ch, вы бы хоть бы многоточие, а не точку поставили wink.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
evgeny_ch
сообщение Nov 3 2009, 23:03
Сообщение #35


чукчхэшаражогрмонтажник
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094



Цитата(rezident @ Nov 4 2009, 01:26) *
evgeny_ch, вы бы хоть бы многоточие, а не точку поставили wink.gif
Сегодня мой педагогический дар ослаб,
сказываются лунные циклы.
Возможно, следует освещать последствия более подробно,
так ведь исходные данные для рассчёта засекречены.
Думал, что только жене надо повторять без счёту. biggrin.gif
Кстати, когда впервые понадобилась сварка,
смастырил однофазный примитив из осветительного трансформатора,
3*220/3*36В, 2,5кВА.
Три раза удивлялся, глядя на сработавший АВ 10А (Iотс 12Iн),
пока начал соображать. Потом подключил прямо к линии ввода. biggrin.gif
К сожалению, второпях не смог применить никакой электронной защиты,
да и регулировки. Теперь бы обязательно применил.
По результатам изготовления первого арматурного каркаса,
изготовил тороидальный трансформатор, который потом воспроизводили
знакомые сварщики и даже одобряли.
- Штурман, приборы.
- 20.
- Что 20?
- А что приборы? ©

Сообщение отредактировал evgeny_ch - Nov 3 2009, 23:07


--------------------
Quo vadis?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Oleg Victorovich
сообщение Nov 4 2009, 10:28
Сообщение #36


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 114
Регистрация: 9-10-08
Из: Ставрополь
Пользователь №: 40 790



Скорей всего буду ставить предохранители фирмы Littelfuse (тип 0314030.HXP[без выводов] или 0314030.HXP[с выводами] на 30 А) два в параллель. Они по 13 и 17 р/шт.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Nov 4 2009, 13:07
Сообщение #37


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Плавкие вставки никогда не устанавливают параллельно или последовательно.
Выбирайте одну и на ток в 3-5 раз больше рабочего.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Old1
сообщение Nov 4 2009, 13:32
Сообщение #38


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 697
Регистрация: 26-07-05
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095



Цитата(Microwatt @ Nov 4 2009, 15:07) *
...
Выбирайте одну и на ток в 3-5 раз больше рабочего.

Откуда такое соотношение? и зачем?
P.S. вопрос зачем снимается - и так понятно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Oleg Victorovich
сообщение Nov 4 2009, 13:40
Сообщение #39


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 114
Регистрация: 9-10-08
Из: Ставрополь
Пользователь №: 40 790



В статье (прикреплена) думают совсем по-другому (про параллельную работу описано в конце статьи) единственное, что необходимо – так это соблюсти ряд требований при установке в параллель.
В параллель ставлю потому, что предохранитель на 40А очень тяжело достать, либо предлагают по цене 400р/шт, либо необходимо брать 1000шт.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  11.pdf ( 232.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 211
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
yura-rf
сообщение Nov 4 2009, 22:05
Сообщение #40


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 163
Регистрация: 5-06-06
Пользователь №: 17 789



Цитата(Oleg Victorovich @ Nov 4 2009, 16:40) *
В статье...

Интересная статья. До этого с запараллеливанием предохранителей не сталкивался.
Основной момент получается - расположить их рядом и обеспечить надежный контакт каждого с подводящим проводом. Тогда выводные и впаивать их вместе.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Nov 4 2009, 23:04
Сообщение #41


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(yura-rf @ Nov 5 2009, 03:05) *
Основной момент получается - расположить их рядом и обеспечить надежный контакт каждого с подводящим проводом.
Не просто сопротивление контактов одинаковое, а импеданс (полное сопротивление) подводящих проводов/контактов. А кроме этого еще и одинаковость характеристик самих предохранителей обеспечить. То бишь идеальные условия для идеальных предохранителей. ИМХО писатель статьи больше теоретик, чем практик laughing.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Oleg Victorovich
сообщение Nov 5 2009, 07:26
Сообщение #42


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 114
Регистрация: 9-10-08
Из: Ставрополь
Пользователь №: 40 790



Вывод напрашиватся один - включить, нагрузить аппарат на нагрузку и ждать результата. Если предохранители не выйдут из строя значит теория подтвердилась на практике.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Old1
сообщение Nov 5 2009, 08:33
Сообщение #43


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 697
Регистрация: 26-07-05
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095



Цитата(Oleg Victorovich @ Nov 5 2009, 09:26) *
Вывод напрашиватся один - включить, нагрузить аппарат на нагрузку и ждать результата. Если предохранители не выйдут из строя значит теория подтвердилась на практике.

И хорошо бы на серии изделий ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Oleg Victorovich
сообщение Nov 5 2009, 10:01
Сообщение #44


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 114
Регистрация: 9-10-08
Из: Ставрополь
Пользователь №: 40 790



Это точно, необходимо набрать статистику.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Nov 5 2009, 10:41
Сообщение #45


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(Oleg Victorovich @ Nov 5 2009, 13:01) *
Это точно, необходимо набрать статистику.

Да набрана она давно.
Еще в 80-е Светуля еженедельно водила майора в темный подвал фирмы лет пять. Там стоял стенд с ресурными испытаниями 5000 предохранителей.
Майор тоже был большой любитель изобретений в области надежности и предлагал савить предохранители последовательно и параллельно "для надежности".
Нельзя этого делать. Надежность резко снижается. Невозможно обеспечить без тщательных измерений разравнивание токов между параллельными ветвями.
А почему вставку полезно выбирать на 3-5 рабочих токов? Включите ее на рабочий ток и прилепите термопару.
Если у Вас питание вольт 12, то и вольтметр после вставки подключите. Будет ясно сразу.