реклама на сайте
подробности

 
 
5 страниц V   1 2 3 > »   
Reply to this topicStart new topic
> помогите разобраться со схемой для зарядки АКБ в буфере
Метценгерштейн
сообщение Dec 2 2009, 08:17
Сообщение #1


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 357
Регистрация: 12-04-05
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079



схема приложена. Куда что подключать, нарисовал. Как она работает? понятно, что на С19 будет стабильные 2,5 вольта. Задача, чтобы при переключении на работу от АКБ, он не разрядился в 0. Нужно, чтобы срабатывала отсечка при достижении уровня заряда 10,5 вольт. При достижении этого уровня, питание схемы д.б. отключено. Как это происходит? Или по этой схеме работать не будет?



Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Dec 2 2009, 08:19
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diko
сообщение Dec 2 2009, 08:44
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 114
Регистрация: 14-08-07
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 29 773



Цитата(Метценгерштейн @ Dec 2 2009, 10:17) *
схема приложена. Куда что подключать, нарисовал. Как она работает? понятно, что на С19 будет стабильные 2,5 вольта. Задача, чтобы при переключении на работу от АКБ, он не разрядился в 0. Нужно, чтобы срабатывала отсечка при достижении уровня заряда 10,5 вольт. При достижении этого уровня, питание схемы д.б. отключено. Как это происходит? Или по этой схеме работать не будет?



куда приложена ?

а решений есть несколько:
-компоратор и отключать
-контроль МК и отключать
Причина редактирования: Излишнее цитирование.


--------------------
Жизнь сложна и не предсказуема, незачем её усложнять.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
muravei
сообщение Dec 2 2009, 09:13
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 538
Регистрация: 13-08-05
Пользователь №: 7 591



Цитата(Метценгерштейн @ Dec 2 2009, 11:17) *
Или по этой схеме работать не будет?

Принципиально-будет.
Нечто подобное сам изобретал.
При снижении напряжения до 10.5в должна закрыться ТЛка (обеспечивается R16-17) , а с ней и полевик.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Метценгерштейн
сообщение Dec 2 2009, 09:16
Сообщение #4


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 357
Регистрация: 12-04-05
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079



кто по току как проходит по схеме расскажет? открыт транз. это когда в данном случае на затворе какое напряжение? и как оно там получается?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
muravei
сообщение Dec 2 2009, 09:29
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 538
Регистрация: 13-08-05
Пользователь №: 7 591



Цитата(Метценгерштейн @ Dec 2 2009, 12:16) *
кто по току как проходит по схеме расскажет? открыт транз. это когда в данном случае на затворе какое напряжение? и как оно там получается?

Ток через R12 и диод открывает ТЛ , ток через нее роняет напр. на затворе более на 3-4в (см дс на тр-р) и полевик открывается.
Типа того.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tyro
сообщение Dec 2 2009, 09:32
Сообщение #6


Любитель Кошек
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 593
Регистрация: 8-06-06
Пользователь №: 17 873



Цитата(Метценгерштейн @ Dec 2 2009, 11:17) *
Как она работает? понятно, что на С19 будет стабильные 2,5 вольта.

Полагаю (на первый взгляд), что при наличии напряжения на выходе блока питания работает как-то (в смысле не предсказуемо или не работает как стабилизатор). В этой же ситуации не разделяю Вашего оптимизма по поводу "на С19 будет стабильные 2,5 вольта".

Сообщение отредактировал tyro - Dec 2 2009, 09:40


--------------------
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Dec 2 2009, 11:04
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



На схеме линейный стабилизатор напряжения с транзистором, включенным по схеме с общим истоком и TL431 в качестве усилителя ошибки. Чтобы схемы приобрела черты коммутатора в нее нужно ввести какой-то пороговый элемент. Например, компаратор с помощью которого будет шунтироваться R13. Но чтобы при этом не перегрузить TL431 последовательно с ее катодом должен быть включен еще один резистор. Правда при этом ток от АКБ будет протекать по шунтируемой цепи. Так что лучше все-таки как-то обрывать связь между катодом TL431 и затвором Q1.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
one_eight_seven
сообщение Dec 2 2009, 12:16
Сообщение #8


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 916
Регистрация: 3-10-08
Из: Москва
Пользователь №: 40 664



Я подобные схемы делаю на компараторах. Конкретно на TL331 и LM397. TL431 мне не понравились тем, что они склонны к возбуждению, поэтому приходилось вводить схему коррекции, которой здесь я не вижу. Хотя, времена меняются, может, и они уже тоже хорошие и стабильные.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
muravei
сообщение Dec 2 2009, 12:36
Сообщение #9


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 538
Регистрация: 13-08-05
Пользователь №: 7 591



Цитата(rezident @ Dec 2 2009, 14:04) *
в нее нужно ввести какой-то пороговый элемент.

Думаю, излишне. Не стрелять же из нее.
Некоторой пороговостью обладает и ТЛ и сам полевик.
Кроме того , единожды закрывшись при отсутствии питания , она уже не откроется.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Dec 2 2009, 12:42
Сообщение #10


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Правильно сформулировать задачу - наполовину ее решить.
В обсуждаемой схеме TL494 занимается не своим делом. Она стабилизирует выходное напряжение, а должна функционально следить за напряжением на батарее. Вот отсюда и проблемы.
Все прочее - про компараторы, самовозбуждение, МК - от эмбеддеров.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Метценгерштейн
сообщение Dec 2 2009, 12:49
Сообщение #11


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 357
Регистрация: 12-04-05
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079



буду краток- она не работает. при питании от кроны, а это явно ниже порога отклчения, транзистор открыт.
Посоветуйте тогда или что здесь изменить, или свой вариант рабочий и правильный.

правильная формулировка задачи- схема должна отключать нагрузку при напряжении на аккуме 10,5 вольт

Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Dec 2 2009, 12:51
Go to the top of the page
 
+Quote Post
muravei
сообщение Dec 2 2009, 14:21
Сообщение #12


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 538
Регистрация: 13-08-05
Пользователь №: 7 591



Цитата(Метценгерштейн @ Dec 2 2009, 15:49) *
бпри питании от кроны, а это явно ниже порога отклчения, транзистор открыт.

А как вы об этом узнали? smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Метценгерштейн
сообщение Dec 2 2009, 14:46
Сообщение #13


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 357
Регистрация: 12-04-05
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079



об чем? что крона 9 вольт, а мне надо чтобы от 10,5 отключалась?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
muravei
сообщение Dec 2 2009, 15:37
Сообщение #14


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 538
Регистрация: 13-08-05
Пользователь №: 7 591



Цитата(Метценгерштейн @ Dec 2 2009, 17:46) *
об чем?

Что тр-р открыт. Может нагрузка маловата (вх сопротивл. тестера обычно высокое) или он , может,навсегда открылся.

Оторвите р12 и внешний источник , и подключив свою крону посмотрите есть ли на выходе напряжение на нагрузке., если появится, то оторвите затвор от ТЛ ки. Если напряжение не уймется -выкинтье полевик.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
muravei
сообщение Dec 2 2009, 17:48
Сообщение #15


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 538
Регистрация: 13-08-05
Пользователь №: 7 591



Поставьте :
R16-39k
R17-12k
Go to the top of the page
 