реклама на сайте
подробности

 
 
6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >  
Reply to this topicStart new topic
> Управление мощностью ТЭНа
Dog Pawlowa
сообщение Jul 2 2008, 14:15
Сообщение #46


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 702
Регистрация: 14-07-06
Пользователь №: 18 823



Цитата(Alex_Pol @ Jul 2 2008, 15:42) *
Таким макаром вечно-живые не получатся. Дуга при размыкании. Перед выключением открываем симистор, обесточиваем реле. "Ждем пока механика переключится. Отключаем симистор". Вот теперь вечно-живые. :-)

Ну, симистор может быть включен всегда, когда реле включено, плюс небольшая задержка выключения. Зачем два сигнала гонять ?


--------------------
Уходя, оставьте свет...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sseett
сообщение Jul 3 2008, 05:13
Сообщение #47


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 165
Регистрация: 14-01-05
Из: РФ Приморский край (рег.25)
Пользователь №: 1 939



Одобрям.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
zhu4ara
сообщение Dec 5 2009, 19:15
Сообщение #48





Группа: Участник
Сообщений: 13
Регистрация: 10-11-09
Пользователь №: 53 537



Тема как раз для моего случая! В общем вот моя схема:
Прикрепленное изображение

Вот какая проблем вырисовывается. Если ТЭН(нагрузку) не подключать(не прикручен к клемам), то прибор работает НОРМАЛЬНО. Но при подключении ТЭНа, прибор начинает нагрев, и через 5-15 секунд(всегда по разному) происходит перезагрузка устройства. Бойлер обычный на 90 литров. ТЭН на 1500Вт. Реле на 220В 16А - вакуумное.
Что может быть не так? Может какая-то помеха?


ПС: если светодиод нарисовал неправильно - нестрашно(просто мог перепутать), у меня он работает нормально.


--------------------
Даже у стен есть уши...
Радиолюбителям сюда: Посетить мою домашнюю страницу (большой архив радиолюбительских журналов)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Maik-vs
сообщение Dec 5 2009, 20:16
Сообщение #49


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 246
Регистрация: 4-12-06
Пользователь №: 23 101



Цитата(zhu4ara @ Dec 5 2009, 22:15) *
Вот какая проблем вырисовывается. Если ТЭН(нагрузку) не подключать(не прикручен к клемам), то прибор работает НОРМАЛЬНО. Но при подключении ТЭНа, прибор начинает нагрев, и через 5-15 секунд(всегда по разному) происходит перезагрузка устройства. Бойлер обычный на 90 литров. ТЭН на 1500Вт. Реле на 220В 16А - вакуумное.
Что может быть не так? Может какая-то помеха?
ПС: если светодиод нарисовал неправильно - нестрашно(просто мог перепутать), у меня он работает нормально.


Реле нужно зашунтировать диодом, для замыкания тока при закрывании транзистора.
Что происходит "через 5-15 секунд"? Происходит ли перезагрузка при отключенном питании ТЭНа? При отключенной обмотке реле? В режиме ли (см. даташит) работает 1820?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
zhu4ara
сообщение Dec 5 2009, 20:49
Сообщение #50





Группа: Участник
Сообщений: 13
Регистрация: 10-11-09
Пользователь №: 53 537



Цитата(Maik-vs @ Dec 6 2009, 00:16) *
Реле нужно зашунтировать диодом, для замыкания тока при закрывании транзистора.
Что происходит "через 5-15 секунд"? Происходит ли перезагрузка при отключенном питании ТЭНа? При отключенной обмотке реле? В режиме ли (см. даташит) работает 1820?

А разве светодиод не подходит как по схеме? В общем более подробно. Когда к устройству ТЭН не прикручен, то прибор работает СУПЕР(светодиод загорается, релюшка клацает). Подсоединяю ТЭН к устройству. Включаю его(На индикаторе я выставил 15 градусов) всё ОК. Выставляю температуру нагрева, ну допустим, 45 градусов. Происходит подключение ТЭНа к сети(релюшка сработала, светодиод загорелся, слышно даже как вода начала шуршать при нагреве) и... через 3-10 сек вырубается устройство полностью. Затем снова врубается, а может не врубится. Спасает передёргивание автомата.
Датчик DS18B20 работает в нормальном режиме.


--------------------
Даже у стен есть уши...
Радиолюбителям сюда: Посетить мою домашнюю страницу (большой архив радиолюбительских журналов)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Огурцов
сообщение Dec 5 2009, 22:10
Сообщение #51


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 3 928
Регистрация: 28-03-07
Из: РФ
Пользователь №: 26 588



Цитата(zhu4ara @ Dec 5 2009, 20:49) *
А разве светодиод не подходит как по схеме?

Как по схеме подходит. Чуть-чуть. Но тогда он и загораться будет только при выключении релюхи.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
zhu4ara
сообщение Dec 6 2009, 06:15
Сообщение #52





Группа: Участник
Сообщений: 13
Регистрация: 10-11-09
Пользователь №: 53 537



Цитата(Огурцов @ Dec 6 2009, 02:10) *
Как по схеме подходит. Чуть-чуть. Но тогда он и загораться будет только при выключении релюхи.

Ага! Я кажется понял! У меня светодиод загорается при включении, значит мне нужен ещё один нормальный диод, шунтирующий катушку. Или как лучше сделать?
Прикрепленное изображение

Лучше как при пунктире R2VD2?
Или можно просто параллельно диоду VD1 запаять R2VD2?

Сообщение отредактировал zhu4ara - Dec 6 2009, 06:41


--------------------
Даже у стен есть уши...
Радиолюбителям сюда: Посетить мою домашнюю страницу (большой архив радиолюбительских журналов)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
niXto
сообщение Dec 6 2009, 06:42
Сообщение #53


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 40
Регистрация: 24-06-09
Из: Беларусь
Пользователь №: 50 607



Косяки в питании контроллера, возможно даже проседает от ТЭНа, поставьте тольстые электролиты на 470 и больше и параллельно керамический минимум 0,1. РЕСЕТ надо соединить с + а не оставить болтаться и ловить помехи. Антидребезг по кнопкам надеюсь работает правильно.
Светодиод по пунктиру лучше не ставить - иначе возможно транзистор будет плохо закрываться

Сообщение отредактировал niXto - Dec 6 2009, 06:44
Go to the top of the page
 
+Quote Post
zhu4ara
сообщение Dec 6 2009, 07:07
Сообщение #54





Группа: Участник
Сообщений: 13
Регистрация: 10-11-09
Пользователь №: 53 537



Цитата(niXto @ Dec 6 2009, 10:42) *
Косяки в питании контроллера, возможно даже проседает от ТЭНа, поставьте тольстые электролиты на 470 и больше и параллельно керамический минимум 0,1. РЕСЕТ надо соединить с + а не оставить болтаться и ловить помехи. Антидребезг по кнопкам надеюсь работает правильно.
Светодиод по пунктиру лучше не ставить - иначе возможно транзистор будет плохо закрываться

reset у меня на плюсе через 10кОм. С антидребезгом тож всё впоряде.
Идея про электролиты неплохая. У меня стоит перед 78L05 100мкФ, а после 78L05 47мкФ если поставить 1000мкФ до, и 470мкф после. Ну плюс керамику на 0,1-0,33. Сегодня будем пробовать. А что насчёт светодиода??? Как его лучше запихнуть по схеме?

Сообщение отредактировал zhu4ara - Dec 6 2009, 07:11


--------------------
Даже у стен есть уши...
Радиолюбителям сюда: Посетить мою домашнюю страницу (большой архив радиолюбительских журналов)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
niXto
сообщение Dec 6 2009, 07:55
Сообщение #55


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 40
Регистрация: 24-06-09
Из: Беларусь
Пользователь №: 50 607



Цитата(zhu4ara @ Dec 6 2009, 10:07) *
reset у меня на плюсе через 10кОм. С антидребезгом тож всё впоряде.
Идея про электролиты неплохая. У меня стоит перед 78L05 100мкФ, а после 78L05 47мкФ если поставить 1000мкФ до, и 470мкф после. Ну плюс керамику на 0,1-0,33. Сегодня будем пробовать. А что насчёт светодиода??? Как его лучше запихнуть по схеме?

параллельно реле
Go to the top of the page
 
+Quote Post
314
сообщение Dec 6 2009, 09:50
Сообщение #56


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 139
Регистрация: 17-08-07
Пользователь №: 29 855



Если фильтрация питания не поможет, и провода к датчику идут вместе с силовыми проводами к ТЭНу, то попробуйте намотать несколько витков жгута, идущего к датчику, на ферритовое колечко, этот дроссель сделать поближе к плате контроллера.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
zhu4ara
сообщение Dec 6 2009, 12:07
Сообщение #57





Группа: Участник
Сообщений: 13
Регистрация: 10-11-09
Пользователь №: 53 537



Цитата(niXto @ Dec 6 2009, 11:55) *
параллельно реле

хм... а на другом форуме ответили, что нельзя.
http://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...ost&p=33271

я в потерях...

Сообщение отредактировал zhu4ara - Dec 6 2009, 12:08


--------------------
Даже у стен есть уши...
Радиолюбителям сюда: Посетить мою домашнюю страницу (большой архив радиолюбительских журналов)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
akken
сообщение Dec 6 2009, 15:44
Сообщение #58


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 53
Регистрация: 17-04-09
Из: UA
Пользователь №: 47 867



Цитата(zhu4ara @ Dec 6 2009, 15:07) *
хм... а на другом форуме ответили, что нельзя.
http://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...ost&p=33271

я в потерях...

Сделано много подобных схем. У вас не хватает RC цепочки параллельно силовым контактам реле. 150-220 Ом, 0,33-0,47 мкФ на 400 Вольт.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
zhu4ara
сообщение Dec 6 2009, 17:45
Сообщение #59





Группа: Участник
Сообщений: 13
Регистрация: 10-11-09
Пользователь №: 53 537



Цитата(akken @ Dec 6 2009, 19:44) *
Сделано много подобных схем. У вас не хватает RC цепочки параллельно силовым контактам реле. 150-220 Ом, 0,33-0,47 мкФ на 400 Вольт.

С этого момента поподробнее. Если можно небольшой чертёжик. И что даёт эта RC цепь?

Сообщение отредактировал zhu4ara - Dec 6 2009, 17:46


--------------------
Даже у стен есть уши...
Радиолюбителям сюда: Посетить мою домашнюю страницу (большой архив радиолюбительских журналов)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Dec 6 2009, 18:32
Сообщение #60


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(zhu4ara @ Dec 6 2009, 20:45) *
С этого момента поподробнее. Если можно небольшой чертёжик. И что даёт эта RC цепь?

Уменьшит помехи и облегчит жизнь контактам. Но в Вашем случае, когда перезагрузка не связана с коммутацией, надо искать в другом месте. Может плохие контакты в нагрузке.... Попробуйте запитать от батарейки контроллер.