Ситуация такая. Есть плата БП на TPS5420, схема почти стандартная (разве что вместо R1 делителя стоит цифровой потенциометр), напряжение на входе 30-33В, токи до 1А. Были 2 случая, когда эти микросхемы выгорели. В обоих случаях питание на вход подавалось "нагорячую", т.е. вручную подключалась к плате вилка с напряжением 30В на нёй. При этом нагрузка БП была минимальна (<1мА). Когда же включается общее питание при уже соединённой плате БП с выпрямителем, то всё работает нормально, многократные включения/выключения не мешают. Если включать нагорячую, но через токоограничительный резистор (порядка 2кОм), то микросхема не выгорает, если напрямую - мгновенно выгорает, даже с 200мА предохранителем. По входу БП стоят 4 конденсатора 2.2uF, на выходе подключавшегося выпрямителя - 4700uF. Дроссель 100мкГн, на выходе 4 конденсатора 22uF. Вопрос в том, почему выгорели микросхемы? Какие-то хитрые переходные процессы при включении с дребезгом?
|