реклама на сайте
подробности

 
 
6 страниц V  « < 4 5 6  
Reply to this topicStart new topic
> Управление мощностью ТЭНа
WHALE
сообщение Jan 6 2010, 19:49
Сообщение #76


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 902
Регистрация: 2-01-06
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768



Цитата(zhu4ara @ Jan 5 2010, 19:15) *
Правильно! Задача стояла включать нагрузку при переходе через ноль. Поэтому и стоит MOC3041



Цитата(zhu4ara @ Jan 6 2010, 20:52) *
А кто сказал что я использовал ШИМ? Никакого ШИМа!!! Нагрелось - выключилось, остыло - включилось. Мне нафиг не нужно регулировать мощность ТЭНа

Взаимоисключающие параметры детектед! biggrin.gif


--------------------
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Go to the top of the page
 
+Quote Post
andrikk
сообщение Jan 7 2010, 00:01
Сообщение #77


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 36
Регистрация: 23-07-08
Пользователь №: 39 167



Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 2 2008, 16:15) *
Ну, симистор может быть включен всегда, когда реле включено, плюс небольшая задержка выключения. Зачем два сигнала гонять ?

он сразу же закроется, как только перестанет ток течь через него.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
zhu4ara
сообщение Jan 8 2010, 19:14
Сообщение #78





Группа: Участник
Сообщений: 13
Регистрация: 10-11-09
Пользователь №: 53 537



Цитата(WHALE @ Jan 6 2010, 23:49) *
Взаимоисключающие параметры детектед! biggrin.gif

Где ты их увидел?


--------------------
Даже у стен есть уши...
Радиолюбителям сюда: Посетить мою домашнюю страницу (большой архив радиолюбительских журналов)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ArtemKAD
сообщение Jan 12 2010, 18:31
Сообщение #79


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 508
Регистрация: 26-06-06
Из: Киев
Пользователь №: 18 364



Цитата(zhu4ara @ Jan 4 2010, 21:26) *
Фух... smile3009.gif победил я это устройство. В общем схема выглядит вот так:

Уменьши R10 раз в десять. Сейчас ты в сети имеешь помеху из-за отпирания симистора на 10В...
Параллельно питанию DS18B20 как можно ближе к его ногам кондер порядка 100пФ. Этот датчик - тот еще глюк при помехах.
Цитата
Очень компактное устройство получилось. Радиатор примерно 40 кв.см. греется до 85 градусов.

Можно еще компактнее. Выбрось радиатор. У тебя есть бак с водой с офигенной теплоемкостью и температурой которую ты-же и стабилизируешь. К нему симистор и прикрути (рядом с ТЭН-ами). Для того, что-бы не возиться с изоляцией симистора используй с изолированным фланцем (к примеру - BTA16)

Сообщение отредактировал rezident - Jan 12 2010, 22:48
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
proxi
сообщение Jan 12 2010, 21:14
Сообщение #80


Гуру
******

Группа: Banned
Сообщений: 2 754
Регистрация: 5-06-05
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744



можно и так упростить ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ArtemKAD
сообщение Jan 14 2010, 21:13
Сообщение #81


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 508
Регистрация: 26-06-06
Из: Киев
Пользователь №: 18 364



Цитата(proxi @ Jan 12 2010, 23:14) *
можно и так упростить ...

Вот так - не надо! Это вариант из серии - сперва создаешь себе проблемы, а затем героически с ними сражаешься...