реклама на сайте
подробности

 
 
2 страниц V   1 2 >  
Reply to this topicStart new topic
SergEN
сообщение Jan 13 2010, 13:14
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 41
Регистрация: 17-08-06
Из: Челябинск
Пользователь №: 19 619



Отдельного раздела по искробезопасности не нашел, а здесь раздел все таки связаный с безопасностью. Надеюсь не сильно ошибся с выбором раздела.

Собственно сам вопрос, читаю "ГОСТ Р 52350.11 -Искробезопасная цепь" и недопонимаю:

Цитата
п. 7.3 «Для защиты элементов от перегрузок могут использоваться предохранители, …»
«Предохранители должны иметь номинальное напряжение не менее Um, … при этом требова-ния таблицы 5 на них не распространяется. … Когда это необходимо для обеспечения искробезопасности, зазоры с другими частями цепи должны соответствовать 6.1.1 (то есть таблице 5 – мое прим.)»


Есть в ГОСТе рисунок, на котором около предохранителя указаны оба зазора: как по таблице 5, так и по п. 7.3; которые по сути являются одним и тем же зазором, как-то противоречиво получается.

В результате не понятно: можно ли использовать предохранитель несоответствующий таблице 5, скажем, в простейшем шунт-диодном неизолирующем барьере (предохранитель-стабилитрон-резистор)? Например микропредохранитель для монтажа на плату с межвыводным растоянием 5.08 мм при Um=250 В.

В каких случаях возникает "Когда это необходимо для обеспечения искробезопасности"?

Кто что думает, знает по этому поводу?

Сообщение отредактировал SergEN - Jan 13 2010, 13:56
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение Jan 13 2010, 13:37
Сообщение #2


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



Цитата
В каких случаях возникает "Когда это необходимо для обеспечения искробезопасности"?


Сам предохранитель не рассматривается. Но, когда он разрывается, на одном конце предохранителя есть 250 вольт (искроопасная цепь, гальванически связанная с сетью), на выходе - искроопасная цепь, гальванически связанная с искробезопасной. А теперь курим требуемый зазор по таблице 5.


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SergEN
сообщение Jan 13 2010, 14:06
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 41
Регистрация: 17-08-06
Из: Челябинск
Пользователь №: 19 619



Тоже неоднозначно. Хотя получается, что таблица 5 не нормирует зазор между двумя искроопасными цепями (выводами предохранителя) п. 6.3.1. Так что ли?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение Jan 13 2010, 14:22
Сообщение #4


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



Цитата
Так что ли?


Ага.


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SergEN
сообщение Jan 14 2010, 06:48
Сообщение #5


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 41
Регистрация: 17-08-06
Из: Челябинск
Пользователь №: 19 619



С точки зрения физики более менее понятно как, почему. А вот с формальной все равно не очень.
Почему тогда на рисунке обозначен зазор между двумя искроопасными цепями как зазор по таблице 5 (красная стрелка)?
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 64%
Прикрепленное изображение
474 x 216 (6.08 килобайт)




А как на практике при сертификации с этим делом обстоит? Кто-нибудь может поделиться?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение Jan 14 2010, 09:12
Сообщение #6


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



Цитата
А вот с формальной все равно не очень.


Да все там понятно. Только я Вас немного обманул про 250 вольт. Если у Вас трансформатор выполнен в соответствии с требованиями стандарта и является разделительным элементом, то зазор надо выбирать исходя из попадания на вход транса 242 вольта переменки (или 250) и соответствующего напряжения выходе моста. Это получается немного (не все 250). А вот если сетевой транс какой попало, тогда расчитывается, что с той стороны может быть 250 вольт переменки (эффективного, кстати, амплитудное - выше).

Цитата
А как на практике при сертификации с этим делом обстоит? Кто-нибудь может поделиться?


Везете комплект КД и опытный образец (образцы). У нас удовлетворяются изучением КД (ибо уже 40 лет этим занимаемся).


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SergEN
сообщение Jan 14 2010, 11:00
Сообщение #7


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 41
Регистрация: 17-08-06
Из: Челябинск
Пользователь №: 19 619



Это-то как раз все понятно. И 242 В - это видимо 220 +10%(предельное отклонение по нормам качества электроэнергии).

То есть получается в пассивном барьере с Um=250 можно использовать предохранитель, скажем, такого вида?
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 28%
Прикрепленное изображение
239 x 292 (4.73 килобайт)

Кстати, может, подскажете доступные предохранители на небольшой ток (десятки мА) и напряжение 250В?

До кучи тогда еще один вопрос. Три стабилитрона в параллель в цепях уровня "ia" используют с целью исключить контрольные проверки? или с какими-то еще целями?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение Jan 14 2010, 11:04
Сообщение #8


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



Цитата
То есть получается в пассивном барьере с Um=250 можно использовать предохранитель, скажем, такого вида?


Нет. Ибо зазор между падами будет меньше табличного.

Цитата
Кстати, может, подскажете доступные предохранители на небольшой ток (десятки мА) и напряжение 250В?


LittelFuse, серия 216.

Цитата
Три стабилитрона в параллель в цепях уровня "ia" используют с целью


обеспечения ненарушения взрывозащиты при двух повреждениях (остальные уровни - рассматривается одно повреждение).


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SergEN
сообщение Jan 14 2010, 12:04
Сообщение #9


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 41
Регистрация: 17-08-06
Из: Челябинск
Пользователь №: 19 619



Цитата
Нет. Ибо зазор между падами будет меньше табличного.

Подразумевается такой барьер:
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 83%
Прикрепленное изображение
1014 x 336 (7.12 килобайт)

Цитата
Сам предохранитель не рассматривается.

Вот это и не понятно, опять по кругу. А как же п 7.3 "при этом требова-ния таблицы 5 на них не распространяется"? Или, есля я его впаяю враскорячку, обеспечив зазоры между контактными площадками на плате (как раньше паяли транзисторы типа МП40), то это удовлетворит требованиям госта?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение Jan 14 2010, 12:07
Сообщение #10


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



Цитата
Или, есля я его впаяю враскорячку, обеспечив зазоры между контактными площадками на плате (как раньше паяли транзисторы типа МП40), то это удовлетворит требованиям госта?


Ага. Именно. Но лучше возьмите рекомендованный мною предохранитель.

Цитата
Подразумевается такой барьер:


Кстати, о таком барьере. Импульсный ток через стабилитроны учтен?


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SergEN
сообщение Jan 14 2010, 12:35
Сообщение #11


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 41
Регистрация: 17-08-06
Из: Челябинск
Пользователь №: 19 619



Цитата
Ага. Именно.

Но это же бред. Какой в этом смысл? Можно подумать, что предохранитель сделан из каких-то волшебных материалов, которые предотвращают пробой при меньших зазораз, или воздух вокруг выводов какой-то особый. Не думаю, что хоть тот CTI так уж сильно отличается у пластикового предохранителя от материала ПП.

Про то, что стабилитрон должен выдерживать всевозможные импульсные воздействия через предохранитель, в курсе. Кстати, если барьер питается от разделительного трансформатора, то как будто бы ГОСТ не нормирует устойсивость к импульсам.

Сообщение отредактировал SergEN - Jan 14 2010, 12:41
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение Jan 14 2010, 12:43
Сообщение #12


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



Цитата
Но это же бред.


250 вольт с зазором 5мм между ножками - вот это бред у производителя. А в ГОСТ'е по взрывозащите - часто жизнями писано smile.gif

Цитата
Про то, что стабилитрон должен выдерживать всевозможные импульсные воздействия через предохранитель, в курсе.


Я про ток, который будет от момента подачи 250 вольт на вход до момента выгорания предохранителя. Это раз. Второе - напряжение на входе поднимается до тех пор, пока еще не горит предохранитель (ток дует через стабилитроны) и смотрится, чтобы не было превышения по мощности рассеяния.

Цитата
Кстати, если барьер питается от разделительного трансформатора, то как будто бы ГОСТ не нормирует устойсивость к импульсам.


Разделительный трансформатор должен быть выполнен согласно требованиям ГОСТ'а (там целый набор требований). Если нет - то тогда подается полновесное напряжение питающей сети на вход блока искрозащиты.

Имейте в виду еще один момент, часто актуальный при подключении различной чужой периферии к устройству, например, обычного компа. Допустим, Вы делаете транс с выполнением всех требований (и, как следствие, можете уменьшить требования к макс. входному напряжению, которое может попасть на блок искрозащиты), но не обеспечиваете гальваноразвязку согласно требований этого же ГОСТ'а между внутренностями прибора, гальванически связанных с искробезопасными цепями и, например, портом RS232 для компа. В результате при подключении компа имеете нарушенную взрывозащиту.


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SergEN
сообщение Jan 14 2010, 13:07
Сообщение #13


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 41
Регистрация: 17-08-06
Из: Челябинск
Пользователь №: 19 619



Цитата
250 вольт с зазором 5мм между ножками - вот это бред у производителя. А в ГОСТ'е по взрывозащите - часто жизнями писано

Не ответили, хотя вопросы о смыслах это к создателям стандарта.

Если ГОСТ допускает, то это можно использовать и получить с этого какой-то выигрыш при коструировании. Случай с максимальной защищенностью и так понятен.
А так получается, что ГОСТ содержит положение, которое нельзя использовать.

Скажем по ГОСТ Р 52319 и 3 мм на сетевое напряжение 220 В совсем не бред.

Цитата
Имейте в виду еще один момент, часто актуальный при подключении различной чужой периферии к устройству, например, обычного компа. Допустим, Вы делаете транс с выполнением всех требований (и, как следствие, можете уменьшить требования к макс. входному напряжению, которое может попасть на блок искрозащиты), но не обеспечиваете гальваноразвязку согласно требований этого же ГОСТ'а между внутренностями прибора, гальванически связанных с искробезопасными цепями и, например, портом RS232 для компа. В результате при подключении компа имеете нарушенную взрывозащиту.

Это про то, что барьер подключаемы к компьютеру должен иметь Um=250В, несмотря на то, что на интерфесайх существенно более низкие напряжения.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение Jan 14 2010, 13:22
Сообщение #14


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



Цитата
Не ответили


Ну извините. Я вообще к этому стандарту отношусь весьма добуквенно. Ибо простой пример - какое-либо оборудование вызывает подрыв смеси на объекте. Всех производителей оборудования, замеченного во взрывоопасной зоне, начинают пытаться анально сношать. При добуквенном исполнении на меня где залезут, там и слезут.

Цитата
Если ГОСТ допускает, то это можно использовать и получить с этого какой-то выигрыш при коструировании.


Не занимайтесь ерундой. Копеечные выигрыши - это не для Ex-оборудования.

Цитата
Это про то, что барьер подключаемы к компьютеру должен иметь Um=250В, несмотря на то, что на интерфесайх существенно более низкие напряжения.


Не совсем так. Подключением внешнего оборудования Вы можете нарушить условия обеспечения взрывозащиты.


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SergEN
сообщение Jan 14 2010, 13:50
Сообщение #15


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 41
Регистрация: 17-08-06
Из: Челябинск
Пользователь №: 19 619



Цитата
Ну извините. Я вообще к этому стандарту отношусь весьма добуквенно. Ибо простой пример - какое-либо оборудование вызывает подрыв смеси на объекте. Всех производителей оборудования, замеченного во взрывоопасной зоне, начинают пытаться анально сношать. При добуквенном исполнении на меня где залезут, там и слезут.


Вполне понимаю и согласен. Но смотрите: в одном случае запаиваем "мой" предохранитель враскорячку, в другом "ваш". Оба случая добуквенно (формально) соответсвую ГОСТу, но в одном случае путь утечки 4,5 мм, а в другом 10 мм. Согласитесь, что так не должно быть. Либо один вариант избыточен, либо другой недостаточен. Для одного и того же случая должны быть одинаковые требования.

ГОСТ должен либо допускать, либо не допускать. Либо имеется ущербная формулировка.


Понятно, что во первом(4,5 мм) случае выше оцениваеемая вероятность поиметь анальные сношения.

Сообщение отредактировал SergEN - Jan 14 2010, 14:01