Сетевой трансформатор 50Гц и ШИМ кормление |
|
|
|
Jan 14 2010, 18:23
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 19
Регистрация: 13-01-09
Пользователь №: 43 287

|
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
В одном из московских вузов встала задача модернизации старой электропечки. Мощность печки около 6-ти киловатт. Там стоит трансформатор и латтер для регулировки нагрева перед ним. Все на сетевое напряжение 220В, 50Гц. Хочется вместо латтера поставить мост из MOSFETов и кормить ШИМом трансформатор с магнитоводом из электротехнической стали. Имеется предположение, что такой вариант работать не будет.
Может кто-нибудь сможет объяснить какие процессы будут происходить в этом случае и насколько жизнеспособен этот вариант модернизации?
|
|
|
|
|
Jan 14 2010, 20:46
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 19
Регистрация: 13-01-09
Пользователь №: 43 287

|
Цитата(_Pasha @ Jan 14 2010, 21:55)  Без выходного синус-фильтра - не будет, однозначно. Там емкости паразитные на трансе большие Что из себя представляет синус-фильтр? Цитата Для электропечки годится вариант управления симисторами. Можно например пропускать часть полусинусов. Такой вариант сейчас рассматривается. Но надо учитывать в этом случае, что нагрузка будет индуктивной.
|
|
|
|
|
Jan 15 2010, 09:05
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 216
Регистрация: 28-10-08
Из: Брест
Пользователь №: 41 243

|
Цитата(kopna0 @ Jan 14 2010, 21:23)  Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
В одном из московских вузов встала задача модернизации старой электропечки. Мощность печки около 6-ти киловатт. Там стоит трансформатор и латтер для регулировки нагрева перед ним. Все на сетевое напряжение 220В, 50Гц. Хочется вместо латтера поставить мост из MOSFETов и кормить ШИМом трансформатор с магнитоводом из электротехнической стали. Имеется предположение, что такой вариант работать не будет.
Может кто-нибудь сможет объяснить какие процессы будут происходить в этом случае и насколько жизнеспособен этот вариант модернизации? есть такая схемка простая, когда полевики нормально пускают переменку. Все должно работать на ура. сейчас нарисую
Сообщение отредактировал cant - Jan 15 2010, 09:10
Прикрепленные файлы
cxema.bmp ( 750.05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 146
|
|
|
|
|
Jan 15 2010, 09:35
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 19
Регистрация: 13-01-09
Пользователь №: 43 287

|
Цитата(_Pasha @ Jan 15 2010, 11:20)  RLC фильтр. Пример не могу найти сейчас. Скомпенсировать потери на фильтре можно, опустив выходную частоту на 2-3% А далее - управление амплитудой выдаваемого синуса. RLC фильтр на 6кВт - это что-то неприятное  По симистору: Самые большой, что нашел в продаже на 40А RMS ток. Впритык хватает... Кто-нибудь встречал симисторы на бОльшие токи? После штудирования интернета начинаю понимать, что на симисторе получется сделать значительно дешевле и проще в конструкции.
|
|
|
|
|
Jan 15 2010, 09:50
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 216
Регистрация: 28-10-08
Из: Брест
Пользователь №: 41 243

|
Цитата(kopna0 @ Jan 15 2010, 12:35)  RLC фильтр на 6кВт - это что-то неприятное  По симистору: Самые большой, что нашел в продаже на 40А RMS ток. Впритык хватает... Кто-нибудь встречал симисторы на бОльшие токи? После штудирования интернета начинаю понимать, что на симисторе получется сделать значительно дешевле и проще в конструкции. делай на полевиках и не мучайся, схема выше. Ток: какой хочешь...
|
|
|
|
|
Jan 15 2010, 12:11
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 613
Регистрация: 2-09-08
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936

|
Цитата(kopna0 @ Jan 14 2010, 21:23)  Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
В одном из московских вузов встала задача модернизации старой электропечки. Мощность печки около 6-ти киловатт. Там стоит трансформатор и латтер для регулировки нагрева перед ним. Все на сетевое напряжение 220В, 50Гц. Хочется вместо латтера поставить мост из MOSFETов и кормить ШИМом трансформатор с магнитоводом из электротехнической стали. Имеется предположение, что такой вариант работать не будет.
Может кто-нибудь сможет объяснить какие процессы будут происходить в этом случае и насколько жизнеспособен этот вариант модернизации? Мне кажется, самое оптимальное, это тиристорный регулятор мощности, т.е. мост из 2 тиристоров и 2 диодов, как на простых приводах. Единственно, что нельзя увеличивать мощность, а только уменьшать.
|
|
|
|
|
Jan 15 2010, 12:29
|

Профессионал
    
Группа: Участник
Сообщений: 1 548
Регистрация: 20-12-07
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486

|
Цитата(Iptash @ Jan 15 2010, 18:11)  мост из 2 тиристоров и 2 диодов Зачем здесь мост? Просто встречно-параллельно тиристоры в послед с нагрузкой. (Ни разу не видел ЛАТР на 6кВт)
--------------------
И на камнях растут деревья!
|
|
|
|
|
Jan 15 2010, 14:41
|
;
     
Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509

|
btw69 до 50А. Это уже не впритык. И их должно быть. Хоть под заказ Цитата RLC фильтр на 6кВт - это что-то неприятное Наоборот - это самое приятное из всей компании - электролиты(Вам надо будет 3300мкФ*400В) +ижбт+драйвер. Наверное, Вам лучше - таки симисторами обойтись.
|
|
|
|
|
Jan 15 2010, 15:11
|
Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883

|
Цитата(_Pasha @ Jan 15 2010, 17:41)  Наверное, Вам лучше - таки симисторами обойтись. А еще лучше - симистор + реле (от лифта?). И с тиристором, и с радиаторами и с вентиляторами не будет проблем. Печки такой мощности обычно очень инерционны. Можно и без тиристора. Бывают еще ртутные реле на большие токи.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)