Стоит задача разработки устройства - цифрового трехфазного вольтметра. Измеряющего переменное напряжение номинального значения 100 В (220 В) (фазное (линейное)) промышленной частоты 50 Гц. Схема подключения вольтметра - трехфазная, четырехпроводная. По тех. заданию требуется гальваническая развязка измерительных цепей напряжения, поэтому использовать резистивный мост нельзя. И следует ставить на каждую фазу по трансформатору напряжения. Самое сложное в этой работе - подобрать трансформатор. Пока найден один вариант у свердловской фирмы "Гаммамет": http://www.gammamet.ru/ru/trnapr.htm (модель ТН 9004). Нужно найти что-то подобное, но более компактное. Т.к. для того, чтобы использовать 3 трансформатора диаметром 50 мм и высотой 20 мм, нужен огромный корпус. Сталкивался ли кто с проблемой поиска транформатора? Где еще изготавливают подобные трансформаторы? Какие решения применяются в современных измерительных устройствах? Буду очень признателен любой информации. Также знаю, что существует альтернатива трансформаторам - датчики переменного напряжения на основе замкнутого контура эффекта Холла. Но вобще не имею представления о работе с ними. Модели, которые нашел в Интернете имеют большие габариты. Может существует какие-то компактные модели с креплениями на печатную плату? Может кто-то имеет опыт работы с ними?
|
|
|
|
|
Jan 19 2010, 06:31
|
Группа: Участник
Сообщений: 8
Регистрация: 18-11-09
Пользователь №: 53 707

|
Цитата А вы Гаммамет по почте (или по телефону) запросите, может они вам под заказ на меньшем сердечнике намотают? Да с Гаммамет уже связался, отправил требования по трансформатору. Жду ответа - возможно ли такой разработать. (диаметр 30мм - высота 15мм). Может существуют еще какие-то фирмы, которые этим занимаются?
|
|
|
|
|
Jan 21 2010, 14:04
|
Группа: Участник
Сообщений: 8
Регистрация: 18-11-09
Пользователь №: 53 707

|
Цитата Через гальваноразвязку удобно передавать не измеряемый сигнал, а информацию о результатах измерения. Тогда будет и компактно и дешево. Такой принцип не подходит. Надо обязательно по техническому заданию - гальваноразвязку измеряемых параметров. Предъявляются очень высокие требования к надежности. Цитата Вообще-то, меж трансформаторами тока и трансформаторами напряжения есть небольшая разница. Может, стоит ее учесть? Трансформаторы тока можно использовать в качестве трансформаторов напряжения, но будет сложно добится требуемой точности измерений. Вариант наверное не подходит. Требуется именно трансформатор напряжения. В "Гаммамете" измерительные трансформаторы напряжения никогда не делали, и наверное не смогут. Пока этот вопрос остается открытым.
|
|
|
|
|
Jan 22 2010, 00:19
|
Гуру
     
Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802

|
Цитата(bochal @ Jan 21 2010, 18:04)  Такой принцип не подходит. Надо обязательно по техническому заданию - гальваноразвязку измеряемых параметров. Предъявляются очень высокие требования к надежности.
Трансформаторы тока можно использовать в качестве трансформаторов напряжения, но будет сложно добится требуемой точности измерений. Пока этот вопрос остается открытым. Вопрос, похоже, и останется открытым. Оптроны дают неплохую гальваноразвязку. Ничуть не хуже трансформатора. Размеры только раз в 500 меньше и стоимость того же порядка снижается. В конце-концов информацию можно передать и через трансформатор, импульсный, с копейку размером. Надежность? При чем тут это спасительное слово? Посчитайте надежность того и другого. Нужна всегда в конечном итоге надежность СИСТЕМЫ, а не отдельных болтов ее. За трансформаторным датчиком стоит измеритель. Так вот за его надежность нужно бороться. Там компонентов много. А будет стоять измеритель до гальваноразвязки или после - какая разница? Трансформатор тока совершенно не годится, как трансформатор напряжения. Даже если пропустить через него ток через добавку, выловить результат будет практически невозможно. Впрочем, если кроме пудовых трансформаторов ничего в принципе не подходит... Разработчик Вы, Вам и решать.
Сообщение отредактировал Microwatt - Jan 22 2010, 00:21
|
|
|
|
|
Jan 22 2010, 11:26
|
Гуру
     
Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802

|
Цитата(V_G @ Jan 22 2010, 04:30)  Главные отрицательные черты оптронов в данном контексте - нелинейность и зависимость коэффициента передачи от температуры. А по всему по остальному они лучше - вопросов нет! Вы зашорены привычными, накатанными решениями. Работа по принципу "сведем задачу к предыдущей" мешает искать оптимальные решения. В самом первом посте я рекомендовал -Передавайте через оптрон РЕЗУЛЬТАТЫ измерения, а не сам измеряемый сигнал. Т.е передавайте цифру, частоту, ШИМ - информацию представленную в форме, не связанной с нелинейностью или изменчивыми аналоговыми параметрами оптрона. Если хорошо потолкаться в аналоговой схемотехнике, то можно и аналог через оптрон передать без заметных искажений из-за температуры или нелинейности. Но это сложнее в реализации. При умении же только пропустить сигнал через мостик и выдать на стрелочный вольтметр... Тогда и обсуждать не стоит другие решения, кроме килограммовых трансформаторов от Гаммамета.
|
|
|
|
|
Jan 22 2010, 11:59
|

Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 818
Регистрация: 15-10-09
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955

|
Цитата(Microwatt @ Jan 22 2010, 21:26)  Вы зашорены привычными, накатанными решениями. Работа по принципу "сведем задачу к предыдущей" мешает искать оптимальные решения. В самом первом посте я рекомендовал -Передавайте через оптрон РЕЗУЛЬТАТЫ измерения, а не сам измеряемый сигнал. Т.е передавайте цифру, частоту, ШИМ - информацию представленную в форме, не связанной с нелинейностью или изменчивыми аналоговыми параметрами оптрона. Точно, зашорен! И лет 12 назад отверг HCPL-788J, образцы которых прислал мне тогда еще Хьюлетт-Паккард по причине стоимости, раз в 5 превышающей стоимость Гаммаметовских трансов (весом грамм по 50) и необходимости заморачиваться с низковольтным питанием первичных цепей. И нелинейности (опять! в цифре!) порядка 1 %.
|
|
|
|
|
Jan 22 2010, 17:58
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290

|
Кроме Гаммамета аморфные сердечники выпускают ещё здесь http://www.amet.ru/p_am_magn.htmlПо поводу развязки по выходу: если требуется измерять фазные напряжения в соединении "треугольник", то входы все равно придется изолировать друг от друга. По поводу использования ТТ вместо ТН: если на ТТ намотать первичку, такую же как вторичку, и входной ток ограничить резистором (большого номинала), можно выиграть в габаритах очень сильно на 50 герцах. Т.е., скажем, у вас имеется ТТ с Ктр 1/2000, или, по- другому, тор с одной обмоткой на 2000 вит. К примеру, при 10 А на входе (1 виток первички) на выходе будет 5 мА. Если намотать ещё одну обмотку с W= 2000, т.е. получить Ктр 1/1, то можно, например, 220 В подать на неё через резистор 44 кОм и получить на К.З. выходе тр-ра ток 5 мА. Я сам так делал, прибор как раз 3- х фазный преобразователь пер. напряжения, сертифицирован и выпускается и применяется уже лет 8. Ну, и имеются ещё разные- всякие способы гальваноразвязки, не обязательно трансформаторная.
--------------------