реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> Подскажите, как правильно коммутировать мощный 3х фазный двигатель?
Буратино
сообщение Jan 29 2010, 08:59
Сообщение #1


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 433
Регистрация: 27-10-08
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215



Речь идет о микропроцессорном управлении подобной нагрузкой (вкл/выкл 2-10кВт) Интересуют современные схемотехнические решения этого вопроса. Пусть это будет дорого, но качественно. Спасибо.

Сообщение отредактировал Буратино - Jan 29 2010, 09:00


--------------------
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
haker_fox
сообщение Jan 29 2010, 09:22
Сообщение #2


Познающий...
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 963
Регистрация: 1-09-05
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125



Цитата(Буратино @ Jan 29 2010, 16:59) *
Речь идет о микропроцессорном управлении подобной нагрузкой (вкл/выкл 2-10кВт) Интересуют современные схемотехнические решения этого вопроса. Пусть это будет дорого, но качественно. Спасибо.

Если Вам необходимо управлять двигателем в ключевом режиме (т.е. включать / выключать), то возьмите магнитный пускатель (контактор). Соленоид контактора через симистор к 220 В. А для оптоизоляции между микроконтроллером и симистором используйте MOC. Например этот.
А вообще темы подобные были. Поищите.


--------------------
Выбор.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
manul78
сообщение Jan 29 2010, 17:33
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 403
Регистрация: 14-05-07
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719



Цитата(Буратино @ Jan 29 2010, 11:59) *
Речь идет о микропроцессорном управлении подобной нагрузкой (вкл/выкл 2-10кВт) Интересуют современные схемотехнические решения этого вопроса. Пусть это будет дорого, но качественно. Спасибо.


1) Вариант релейно - полупроводниковый. smile.gif Описан haker_fox , правда он забыл про "теплушку", тепловое реле, которое
ставится между контактором (пускателем) и двигателем, а его (теплового реле) упр. контакты подключаются в разрыв
последовательно управлению контактора. Цель - зацита двигателя от перегрузки, КЗ, вышедших из строя подшипников.

2) Вариант чисто полупроводниковый, т.е. "Хай-тек" вариант. 3-х фазное твердотельное реле + специальная упр. схема.
Как пример:

http://www.owen.ru/catalog/18371229

http://www.kippribor.ru/?id=248

Резюме: Разумеется, что у обеих вариантов есть плюсы и минусы. У механики плюсы - дешевизна, простота, физическое размыкание контактов. Минусы - выгорают и залипают контакты, гремят и шумят, потребляют ток, подверженны загрязнению и лавинному (дуговому) пробою.

У "хай-тек" устройств плюсы - отсутствуют все проблемы механических устройств, как-то шум, дребезг,
выгорание контактов и пр. Твердотельные реле не боятся грязи, агрессивной среды и морозов. Защита более совер-
шенная и быстродействующая. Минусы - дороговизна и если пробило триак (симмистор), то его уже ничего не остано-
вит ! smile.gif Как не остановить разогнавшегося бизона - так не остановить вылетевший насквозь симмистор. (в оригинале
распевшегося Кобзона ) smile.gif... Со всеми вытекающими. Придется ставить доп приборы защиты...


--------------------
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Jan 30 2010, 01:54
Сообщение #4


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(manul78 @ Jan 29 2010, 20:33) *
Минусы - дороговизна и если пробило триак (симмистор), то его уже ничего не остано-
вит ! smile.gif ... Со всеми вытекающими. Придется ставить доп приборы защиты...

Надо ставить триаки с заведомо сурьезным I^2 * t и токовые трансы по выходам. Обрабатывать сигналы ТТ с тем, чтобы не допустить повторного включения в случае замеченного сверхтокового режима.
Примеры, как не надо делать, проявляются при заклинивании механики, инерционных нагрузках, реверсах без рекуперативной паузы, пропадании фазы итд итп. Во всем виновато шести-или-десятикратное превышение номинального тока.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ronin
сообщение Jan 30 2010, 10:40
Сообщение #5


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 72
Регистрация: 10-02-05
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 558



Ещё (само простое и дорогое) если есть частотник (или желание его установить) они обычно имеют соотв. управляющие входы smile.gif Головная боль с защитами перекладывается на производителя оного.

Сообщение отредактировал Ronin - Jan 30 2010, 10:42
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Буратино
сообщение Feb 1 2010, 07:26
Сообщение #6


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 433
Регистрация: 27-10-08
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215



Спасибо за информацию. Начну с конца и попробую вариант с частотным преобразователем rolleyes.gif


--------------------
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.