реклама на сайте
подробности

 
 
2 страниц V   1 2 >  
Reply to this topicStart new topic
> Статья "Проблема электромагнитных воздействий...", стр. 91 Компоненты и Технологии №3 2010
ЮВГ
сообщение Mar 31 2010, 13:36
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 413
Регистрация: 4-04-09
Пользователь №: 47 147



Очень не понравилась статья. Автор фривольно обошелся с понятиями экранирования и поглощения электромагнитного поля, заодно и с понятием заземления. Отдельно хочется остановиться на рис. 16, стр. 93. Эффективность описанного решения низка. Значительно чаще применяют кольца или фильтры/защелки, расположенные вне корпуса прибора(в статье - МУРЗ). Решение вводить экранированный кабель без разъема в корпус вообще не понятно. Заземление экрана информационного кабеля к плате, а не к корпусу прибора, выглядит очень странно.

На рис. 15 по международной терминологии изображено 1.5 витка - 1.5 Т - сколько раз проводник пересекает линию магнитного поля ферромагнетика.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ЮВГ
сообщение Apr 1 2010, 07:16
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 413
Регистрация: 4-04-09
Пользователь №: 47 147



Картинки из статьи.
Эскизы прикрепленных изображений
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 84%
Прикрепленное изображение
1024 x 373 (122.27 килобайт)
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
тау
сообщение Apr 1 2010, 07:31
Сообщение #3


.
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 424
Регистрация: 25-12-08
Пользователь №: 42 757



на рис 15 изображено 2 витка. именно 2 раза магнитные линии "в сердечнике" снаружи охватывают пропущенный проводник. Это невозможно понять, это нужно запомнить (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Designer56
сообщение Apr 1 2010, 07:37
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290



Ага. Количество витков в торе- это число проходов провода через дырку бублика. В одном направлении, естественно.


--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Aner
сообщение Apr 1 2010, 08:09
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 4 869
Регистрация: 28-02-08
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463



Что вы хотите от журнала? Профессионализма в вопросах электродинамики и радиотехники?
Название журнала говорит само за себя - компоненты и технологии. И все тут.

Тоже мне, нашли источник знаний по экранированию и поглощению электромагнитного поля.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
iosifk
сообщение Apr 1 2010, 08:51
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 011
Регистрация: 8-09-05
Из: спб
Пользователь №: 8 369



Цитата(Aner @ Apr 1 2010, 11:09) *
Что вы хотите от журнала? Профессионализма в вопросах электродинамики и радиотехники?
Название журнала говорит само за себя - компоненты и технологии. И все тут.

Тоже мне, нашли источник знаний по экранированию и поглощению электромагнитного поля.


А мне все это напоминает фигу в кармане!
Если такие умные мужики, то возьмите да и напишите страницу текста. Да так, чтобы ее можно было напечатать. Вот тогда и посмотрим, кто чего стоит. Не нравится что-то в статье, так вылезайте из песочницы и напечатайте Ваше мнение.
Причем я это "забойщику" этого поста сразу предложил. О он ответил, что мол лень...
Ну что же.
"Мы Умные, но никому об этом не скажем" - так?
А может и так сразу видно, что крутые, когда на кого-то натявкали...


--------------------
www.iosifk.narod.ru
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Apr 1 2010, 08:58
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(тау @ Apr 1 2010, 11:31) *
на рис 15 изображено 2 витка. именно 2 раза магнитные линии "в сердечнике" снаружи охватывают пропущенный проводник. Это невозможно понять, это нужно запомнить (с)

Хоть сегодня и 1 апреля, Ваш юмор до меня не дошел. Пожалеете меня (тут можно вставить эпитеты)?
А с Designer56 трудно не согласиться.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ЮВГ
сообщение Apr 1 2010, 09:17
Сообщение #8


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 413
Регистрация: 4-04-09
Пользователь №: 47 147



Цитата(iosifk @ Apr 1 2010, 12:51) *
А мне все это напоминает фигу в кармане!

Меня приучили использовать в своей работе стандарты. Зачем фантазировать с терминами?
http://webstore.iec.ch/preview/info_iec620...7Bed1.0%7Db.pdf

Стандарт IEC 62044 использует термины 0,5Т и 1,5Т
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Aner
сообщение Apr 1 2010, 09:33
Сообщение #9


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 4 869
Регистрация: 28-02-08
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463



Цитата(iosifk @ Apr 1 2010, 11:51) *
А мне все это напоминает фигу в кармане!
Если такие умные мужики, то возьмите да и напишите страницу текста. Да так, чтобы ее можно было напечатать. Вот тогда и посмотрим, кто чего стоит. Не нравится что-то в статье, так вылезайте из песочницы и напечатайте Ваше мнение.
Причем я это "забойщику" этого поста сразу предложил. О он ответил, что мол лень...
Ну что же.
"Мы Умные, но никому об этом не скажем" - так?
А может и так сразу видно, что крутые, когда на кого-то натявкали...

Чтобы написать грамотную страницу время требуется.
Вы готовы оплатить достойно труд за написание страницы, статьи?
Вам нужны в журнал сколь-нибудь образованные, опытные корреспонденты?
Или вам студенческая халява нужна?

И правильно "забойщик" этого поста ответил.




Цитата(ЮВГ @ Apr 1 2010, 12:17) *
Меня приучили использовать в своей работе стандарты. Зачем фантазировать с терминами?
http://webstore.iec.ch/preview/info_iec620...7Bed1.0%7Db.pdf

Стандарт IEC 62044 использует термины 0,5Т и 1,5Т

А им Госты подавай, не признают они до сих пор ICE и другие западные стандарты.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
iosifk
сообщение Apr 1 2010, 09:48
Сообщение #10


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 011
Регистрация: 8-09-05
Из: спб
Пользователь №: 8 369



Цитата(Aner @ Apr 1 2010, 12:33) *
Чтобы написать грамотную страницу время требуется.
Вы готовы оплатить достойно труд за написание страницы, статьи?
Вам нужны в журнал сколь-нибудь образованные, опытные корреспонденты?
Или вам студенческая халява нужна?

И правильно "забойщик" этого поста ответил.


Слушайте, а Вы точно знаете, что Вы именно "образованные, опытные"???
Или "все, но только за деньги"?
Как журнал без Вас столько лет жил?
Еще раз объясняю. Высказывания где угодно, кроме того места, где это было напечатано - это не прилично! Не по мужски. Хотите критиковать, ну так напишите, напечатайте, а потом высказывайтесь.
Что касается гонораров, то у журнала есть страница "Для авторов"...
А что касается модераторов, то я заставил бы таких как Aner принести журналу извинения...


--------------------
www.iosifk.narod.ru
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ЮВГ
сообщение Apr 1 2010, 10:03
Сообщение #11


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 413
Регистрация: 4-04-09
Пользователь №: 47 147



Цитата(iosifk @ Apr 1 2010, 13:48) *
Еще раз объясняю. Высказывания где угодно, кроме того места, где это было напечатано - это не прилично! Не по мужски. Хотите критиковать, ну так напишите, напечатайте, а потом высказывайтесь.

Вы зайдите на сайт журнала и увидите, что я там высказался раньше чем здесь.

Если в журнале "специалисты" вешают лапшу на уши, ведь им многие верят. 16 рисунок статьи не хотите обсудить с точки зрения электромагнитной совместимости и здравого смысла?

Про обороты могу только добавить. Целое число оборотов применяется при расчете трансформаторов и дросселей.
Магнитомягкие ферриты характеризуются способностью внесения активного сопротивления на частоте испытуемого проводника.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Apr 1 2010, 10:30
Сообщение #12


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(ЮВГ @ Apr 1 2010, 14:03) *
Вы зайдите на сайт журнала и увидите, что я там высказался раньше чем здесь.


Магнитомягкие ферриты характеризуются способностью внесения активного сопротивления на частоте испытуемого проводника.

Я вот тоже никак Вас не могу понять.
Существует огромное множество журналов.
В них публикуется огромное количество статей.
Во многих статьях имеются ошибки. И принципиальные, и технические описки.
У журнала имеется редколлегия, куда и нужно обращаться по этому поводу.
Если у Вас есть принципиальные возражения по поводу какой-нибудь статьи, то Вы можете написать статью под названием - Письмо в редакцию по поводу статьи XXX. И отправить ее ТУДА.
Почему, и с какой целью Вы все это (определения и эпитеты опущены) ТУТ пишите, я не могу понять.
Может быть, объясните?
P.S. Вот Ваша последняя фраза тоже .... Но я пишу в нужном месте, а не в другом форуме.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ЮВГ
сообщение Apr 1 2010, 10:58
Сообщение #13


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 413
Регистрация: 4-04-09
Пользователь №: 47 147



Цитата(Tanya @ Apr 1 2010, 14:30) *
Почему, и с какой целью Вы все это (определения и эпитеты опущены) ТУТ пишите, я не могу понять.
Может быть, объясните?

Попробую объяснить, хотя не уверен, что получится.
Сегодня среди моих покупателей компонентов для обеспечения электромагнитной совместимости наблюдается большое количество ошибок, я бы сказал системного уровня. Применяют не то, не там, не могут назвать и т.д. и т.п. Мне казалось, что на форуме разработчиков самое место обсуждать и объяснять проблемы проектирования и применения. В чем я не прав? Разработчикам это не интересно?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
cioma
сообщение Apr 1 2010, 12:26
Сообщение #14


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 226
Регистрация: 19-06-04
Из: Беларусь
Пользователь №: 65



Лично я не вижу ничего дурного в обсуждении статьи здесь. Одно другому не мешает smile.gif
А публикаций, основанных на умозаключениях, либо, в лучшем случае, на чистой теории - большинство. Именно поэтому проверка практикой является принципиальной.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
тау
сообщение Apr 1 2010, 15:18
Сообщение #15


.
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 424
Регистрация: 25-12-08
Пользователь №: 42 757



Цитата(Tanya @ Apr 1 2010, 12:58) *
Хоть сегодня и 1 апреля, Ваш юмор до меня не дошел. Пожалеете меня (тут можно вставить эпитеты)?
А с Designer56 трудно не согласиться.

ну насчет 2-х Вы не возражаете и хорошо. Хотя могли бы. Меня пугает изменение количества витков с 0.5 до 1.5 штук ( в 3 раза а индуктивности в 9 раз), чему трудно найти экспериментальное подтверждение.
Стандарт IEC 62044 не читал, но осуждаю smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 страниц V   1 2 >
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 01:33
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016