Запараллелить AC/DC, можно? |
|
|
|
Apr 17 2010, 22:53
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 142
Регистрация: 13-12-08
Пользователь №: 42 444

|
Цитата(Serg SP @ Apr 16 2010, 23:43)  Если один источник будет настроен хоть на чуть - чуть меньшее напряжение, всё буде тип - топ, поверьте, я так промышленные АКБ заряжаю почти каждый день ( не хватает зарядного тока одного источника). Никаких взаимных уничтожений источников не произойдёт. Ну, представим себе, один источник настроен на выходное 23.9В, другой - на 24В. Как только потребляемый ток уменьшится до 9.9А, первый источник перестанет работать вообще и вся нагрузка ляжет на второй источник. У первого усилитель ошибки по напряжению будет запрещать подачу управляющих импульсов на ключи. Совершенно справедливо. Так штатно работают источники с защитой "constant current limiting", например, Meanwell все серии Parallel: SCN, SCP, PSP, RSP, RCP. Есть такие и в других сериях, например SP-480-XX. Но! Sera_os собирался экспериментировать с Meanwell SP-320-15. В описании читаем: Overload protection 105--135% hiccup mode, auto-recovery. Приехали!.. Блоки будут со знанием дела включаться-выключаться, пока не задолбают нагрузку. Работа системы будет напоминать прыжки двух алкашей на одном батуте. Если ничего не помогает - читаем описание.
Сообщение отредактировал Pronic - Apr 17 2010, 22:57
--------------------
Мы в любой заготовке обязаны увидеть деталь
|
|
|
|
|
May 4 2011, 15:33
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 475
Регистрация: 6-02-10
Из: Москва
Пользователь №: 55 343

|
Цитата(KSN @ May 3 2011, 16:33)  День добрый! Натолкнулся на актуальную для себя тему. Есть ЗУ для свинцовых АКБ, работает в режиме I-U-U (собрано на TL494). Необходимо параллельно соединять 3-5 таких устройств. Можно, конечно, сразу соединить, но лучше - подумать. 1. Какие еще могут быть подводные камни при соединении ЗУ? Вроде при стабилизации тока - страшного ничего не будет, а при стабилизации напряжения? 2. Подкиньте информации, application note, где можно почитать про синхронизацию PWM контроллеров при блочном включении. Вот чего-чего, а зарядных устройств с возможностью параллельной работы не встречал.
|
|
|
|
|
May 5 2011, 11:59
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 404
Регистрация: 3-12-04
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304

|
Может я некорректно выразился: параллельное включение. Имел в виду параллельное соединение для увеличения тока заряда. В интернете (например, http://www.prosolar.ru/ru/equipment-ups/1-...ar-chargers-rt) предлагаются готовые ЗУ и пишут, что допускают параллельное включение. Интересует: в них применяются схемотехнические приемы или сделали ЗУ, включили параллельно - работают, не сгорают. Значит можно параллельно включать
|
|
|
|
|
May 5 2011, 16:53
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 475
Регистрация: 6-02-10
Из: Москва
Пользователь №: 55 343

|
Цитата(KSN @ May 5 2011, 14:59)  Может я некорректно выразился: параллельное включение. Имел в виду параллельное соединение для увеличения тока заряда. В интернете (например, http://www.prosolar.ru/ru/equipment-ups/1-...ar-chargers-rt) предлагаются готовые ЗУ и пишут, что допускают параллельное включение. Интересует: в них применяются схемотехнические приемы или сделали ЗУ, включили параллельно - работают, не сгорают. Значит можно параллельно включать  Если производитель обещает такой режим, почему нет? Действительно, в начале цикла заряда, когда ЗУ работают в режиме генераторов тока, проблем при параллельном включении быть не должно. А при достижении 14.8 В, когда ЗУ переходят в режим стабилизации напряжения, по всей видимости работает только один из параллельно включенных зарядников. Но ток заряда уже небольшой и перегрузки не возникает.
Сообщение отредактировал SergCh - May 5 2011, 18:25
|
|
|
|
|
May 5 2011, 17:26
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 419
Регистрация: 29-03-10
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278

|
Цитата(KSN @ May 3 2011, 17:33)  День добрый! Натолкнулся на актуальную для себя тему. Есть ЗУ для свинцовых АКБ, работает в режиме I-U-U (собрано на TL494). Необходимо параллельно соединять 3-5 таких устройств. Можно, конечно, сразу соединить, но лучше - подумать. Давайте подумаем. Вы не сказали, что за режим I-U-U в ЗУ. Рискну предположить, что алгоритм следующий: 1. Стадия I. ЗУ заряжают АБ стабильным током, пока напряжение не достигнет уровня, допустим, 2.35В/элемент. 2. Стадия первого U. Стабилизация напряжения на уровне 2.35В/элемент, длится, пока ток не упадёт до какого - то небольшого значения, после которого считается, что АБ заряжена (процентов на 98 - 99). 3. ЗУ переходит в режим float charging (плавающий подзаряд, как правило, 2.25В/элемент). И данное напряжение поддерживается на АБ, пока она не будет снята с заряда и к ЗУ не подключена очередная разряженная АБ. Что будет, если тупо соединить выходы всех (допустим, трёх) ЗУ к АБ? На первой стадии все 3 ЗУ упрутся в стабилизацию тока и каждое из них будет отдавать в нагрузку ровно столько, сколько оно может, т.е. проблем нет. На второй стадии какое - то (допустим, №1) будет настроено не ровно на 2.35В, а допустим, на 2.34В/эл. Т.е. как напряжение чуть - чуть превысит уровень 2.34В/эл, первое выходит временно из игры. Ну и что??? другие два оставшихся оставшимся током дойдут до установленного напряжения. Точнее, дойдёт в итоге один, который отстроен на максимальное напряжение первой стадии U. Далее работает это одно ЗУ, дозаряжая батарею, пока ток не упадёт до какого - то значения. Далее это ЗУ, которое трудилось всю вторую стадию, переходит на третью стадию (два "отвалившихся" ранее давно уже на третьей стадии, пытаются поддержать напряжение 2.25В/элемент, но поскольку оно было выше, они попросту не принимали участия в работе). Теперь так же, как на второй стадии, какое - то ЗУ окажется с самым "высоко настроенным" напряжением второго U. Причём, не факт, что это будет то же ЗУ, что и на второй стадии. В итоге будет трудиться только это ЗУ, но это ничему не противоречит, мощность, отдаваемая в нагрузку, очень низкая по-любому. Решение принимать Вам, но то, что будет происходить при простом соединении выходов ЗУ, я описАл в подробностях, можете проверить.
--------------------
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|