Цитата(KSN @ May 3 2011, 17:33)

День добрый! Натолкнулся на актуальную для себя тему. Есть ЗУ для свинцовых АКБ, работает в режиме I-U-U (собрано на TL494). Необходимо параллельно соединять 3-5 таких устройств. Можно, конечно, сразу соединить, но лучше - подумать.
Давайте подумаем. Вы не сказали, что за режим I-U-U в ЗУ. Рискну предположить, что алгоритм следующий:
1. Стадия I. ЗУ заряжают АБ стабильным током, пока напряжение не достигнет уровня, допустим, 2.35В/элемент.
2. Стадия первого U. Стабилизация напряжения на уровне 2.35В/элемент, длится, пока ток не упадёт до какого - то небольшого значения, после которого считается, что АБ заряжена (процентов на 98 - 99).
3. ЗУ переходит в режим float charging (плавающий подзаряд, как правило, 2.25В/элемент). И данное напряжение поддерживается на АБ, пока она не будет снята с заряда и к ЗУ не подключена очередная разряженная АБ.
Что будет, если тупо соединить выходы всех (допустим, трёх) ЗУ к АБ?
На первой стадии все 3 ЗУ упрутся в стабилизацию тока и каждое из них будет отдавать в нагрузку ровно столько, сколько оно может, т.е. проблем нет.
На второй стадии какое - то (допустим, №1) будет настроено не ровно на 2.35В, а допустим, на 2.34В/эл. Т.е. как напряжение чуть - чуть превысит уровень 2.34В/эл, первое выходит временно из игры. Ну и что??? другие два оставшихся оставшимся током дойдут до установленного напряжения. Точнее, дойдёт в итоге один, который отстроен на максимальное напряжение первой стадии U. Далее работает это одно ЗУ, дозаряжая батарею, пока ток не упадёт до какого - то значения.
Далее это ЗУ, которое трудилось всю вторую стадию, переходит на третью стадию (два "отвалившихся" ранее давно уже на третьей стадии, пытаются поддержать напряжение 2.25В/элемент, но поскольку оно было выше, они попросту не принимали участия в работе). Теперь так же, как на второй стадии, какое - то ЗУ окажется с самым "высоко настроенным" напряжением второго U. Причём, не факт, что это будет то же ЗУ, что и на второй стадии. В итоге будет трудиться только это ЗУ, но это ничему не противоречит, мощность, отдаваемая в нагрузку, очень низкая по-любому.
Решение принимать Вам, но то, что будет происходить при простом соединении выходов ЗУ, я описАл в подробностях, можете проверить.