Многокальное АЦП (миливольтовые входы) |
|
|
|
Apr 28 2010, 17:22
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290

|
Если готовые тензодатчики (пассивные, судя по авторскому вопросу) то, скорее всего, мост. Если же автор хочет взять тензорезисторы и сам сотворить сенсор- то это вообще отдельная песня, и гораздо более долгая, чем создание нормирующего усилителя к ним. Или выбор из существующих. Все вышеописанные проблемы в сравнении- просто мелочь, не заслуживающая внимания.
--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
|
|
|
|
|
Apr 29 2010, 08:15
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 147
Регистрация: 5-07-04
Из: Обнинск
Пользователь №: 261

|
Постараюсь ответить на все вопросы сразу.
В этом проекте мы являемся субподрядчиками. Параметры и ограничения на предложение по реализации накладывает подрядчик, причём излюбленным способом - устно. Одним из условий нашего подряда - никаких устройств не разрабатывать, использовать только готовое покупное оборудование. Изготавливаться будет только остастка, но уже другим субподрядчиком.
Из постановки задачи для выполнения первичного преобразования (нагрузки в электрические сигналы) выбран ряд возможных для данного применения тензометрических датчиков производства Флинтек и Земик. Подрядчик выберет из предложенного списка наиболее удобные конструктивно для него датчики. Для нас критериями выбора моделей является значения максимально возможной нагрузки (до 10 кг) и габаритов датчика (интересует распределение нагрузки на измеряемом объекте с дискретностью 10 мм). Один датчик будет измерять один 10 мм отрезок.
Сумма измеряемых участков объекта пока заявлена 1200 мм (500 + 700).
Для исключения ожидания времени прогрева перед выполнением измерений датчики должны быть постоянно подключены к источнику питания. В списке выбранных датчиков имеются модели с выходным сопротивлением 350, 1000, 1100 ом. Для минимизации эффекта температурного ухода нуля от саморазогрева датчиков питание датчиков будет выбираться в диапазоне от 5 до 10 вольт. Желаемое напряжение питания - 5 вольт. Другой, известный способ термокомпенсации - питание датчиков переменным током, скорее всего будет избыточным для этой задачи.
Естественным желанием было найти готовый многоканальный АЦП специализированный для тензодатчиков, с максимально возможным количеством входных каналов. Исходя из возможных вариантов АЦП, будет выбираться аппаратная платформа. Предложений 4-х канальных преобразователей для тензодатчиков очень много, но с большим кол-вом каналов пока удалось найти только один 8 канальный модуль.
|
|
|
|
|
Apr 29 2010, 11:37
|

Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 209
Регистрация: 25-09-07
Пользователь №: 30 817

|
Цитата(richie @ Apr 29 2010, 16:43)  Датчики - конструктивно законченное изделие и полностью готовое к применению.
Вопрос стоимости заказчика мало волнует, волнуют сроки, точность и возможность в будущем увеличения количества аналогичных стендов. Ясно. Правильнее было бы на форуме АСУТП задать ваш вопрос. Раз делать никто и ничего не собирается, а цена вопроса не волнует, то сходите сюда http://digital.ni.com/manuals.nsf/websearc...625759A0049F045. Что-то типа этого вам надо. Там уже все в одном флаконе. Разве что вопрос объединение нужного количества модулей.
Причина редактирования: Излишнее цитирование
|
|
|
|
|
Apr 29 2010, 13:34
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 122
Регистрация: 11-03-06
Пользователь №: 15 123

|
Цитата Вариант с масштабированием в 0..5 вольта или 4..20 мА мной заказчикам уже предлагался. Был отвергнут. А про частотные сигналы ваши заказчики слышали ? Преобразовали в частоту и передавайте по кабелю к компьютеру. На приемной стороне цифровой мультиплексор и микроконтроллер. Все. Эх, как часто талант и деньги существуют порознь !
|
|
|
|
|
May 2 2010, 03:53
|

Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 344
Регистрация: 3-01-09
Из: УФА
Пользователь №: 42 894

|
Цитата(richie @ Apr 28 2010, 16:05)  Простите, что не указал уровень помех и расстояния.
1. Уровень электромагнитных помех не не является фактором, влияющим на систему. 2. Наибольшая длина кабеля чуть менее 10 м. Делайте как в книжке написано (Искусство схемотехники). Эти люди с праздничным настроением просто шутят как мозготроны. У вас все получится. Порадуйтесь классикой.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|