ARTI
сообщение Jun 21 2010, 04:52
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 43
Регистрация: 25-04-05
Пользователь №: 4 468



Ребята помогите разобраться

хотелось бы использовать транс со следующими характеристиками:
на входе на входе ~220 В
на выходе ~600-650 В и ток на 100 мА

Выпускает ли что-то подобное промышленность?






Go to the top of the page
 
+Quote Post
Methane
сообщение Jun 21 2010, 05:06
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 615
Регистрация: 12-01-09
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230



Цитата(ARTI @ Jun 21 2010, 07:52) *
Ребята помогите разобраться

хотелось бы использовать транс со следующими характеристиками:
на входе на входе ~220 В
на выходе ~600-650 В и ток на 100 мА

Выпускает ли что-то подобное промышленность?

Если очень хочется промышленный, то можно взять четрыре трансформатора, вторички соеденить в парралель, один в розетку, а три других последовательно. Получится 3*220 = 660 вольт. Или намотайте. У нас в Днепропетровске мужик на базаре уже наверно лет 10 мотает на торе.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ARTI
сообщение Jun 21 2010, 05:23
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 43
Регистрация: 25-04-05
Пользователь №: 4 468



А с изоляцией проводов во вторичной обмотке проблем не возникнет при таком подходе?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Methane
сообщение Jun 21 2010, 05:42
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 615
Регистрация: 12-01-09
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230



Цитата(ARTI @ Jun 21 2010, 08:23) *
А с изоляцией проводов во вторичной обмотке проблем не возникнет при таком подходе?

По идее нет, но имеет полное право возникнуть. Сказать что-то об трансформаторе вообще, сложно. Но на пробой импульсники проверяют тремя киловольтами.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ARTI
сообщение Jun 21 2010, 06:15
Сообщение #5


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 43
Регистрация: 25-04-05
Пользователь №: 4 468



А как происходит пробой изоляции? Чем это грозит?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Methane
сообщение Jun 21 2010, 06:23
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 615
Регистрация: 12-01-09
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230



Цитата(ARTI @ Jun 21 2010, 09:15) *
А как происходит пробой изоляции?

Вас физика процесса интересует?
Цитата
Чем это грозит?

Go to the top of the page
 
+Quote Post
ARTI
сообщение Jun 21 2010, 07:15
Сообщение #7


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 43
Регистрация: 25-04-05
Пользователь №: 4 468



ну скорее не физика, а просто на что этот пробой повлиять может

Произойдет пробой изоляции во вторичной обмотке, а дальше что?
1) просто перестанет работать т.е. вторичной обмотке будет 0 одна ситуация
2) случиться КЗ в первичной обмотке

Все-таки я получается иду на сознательный риск, если загоняю транс в режим, в котором он не должен работать.
Вот и хочется понять, как это обычно бывает.






Go to the top of the page
 
+Quote Post
Methane
сообщение Jun 21 2010, 07:21
Сообщение #8


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 615
Регистрация: 12-01-09
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230



Цитата(ARTI @ Jun 21 2010, 10:15) *
ну скорее не физика, а просто на что этот пробой повлиять может

Произойдет пробой изоляции во вторичной обмотке, а дальше что?

Схему нарисуйте.

Цитата
1) просто перестанет работать т.е. вторичной обмотке будет 0 одна ситуация
2) случиться КЗ в первичной обмотке

Пробить может:
1. На корпус.
2. На первичку.
3. На какую-то еще обмотку.

Цитата
Все-таки я получается иду на сознательный риск, если загоняю транс в режим, в котором он не должен работать.
Вот и хочется понять, как это обычно бывает.

Полная комната дыма и воняет сгоревшим трансформатором. Иногда просто гаснет свет. Иногда приезжают пожарники. Иногда труповозка.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ARTI
сообщение Jun 21 2010, 09:11
Сообщение #9


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 43
Регистрация: 25-04-05
Пользователь №: 4 468



спасибо за ответы
возьму первый совет на вооружение про последовательное соединение вторичных обмоток на 220 V

не хочу проверять, как горят трансы )))
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wla
сообщение Jun 21 2010, 09:18
Сообщение #10


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 454
Регистрация: 20-05-09
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318



Цитата(Methane @ Jun 21 2010, 08:06) *
Если очень хочется промышленный, то можно взять четрыре трансформатора, вторички соеденить в парралель, один в розетку, а три других последовательно. Получится 3*220 = 660 вольт. Или намотайте. У нас в Днепропетровске мужик на базаре уже наверно лет 10 мотает на торе.


А схему?
а куда первички? Чего-то я не понял про включение..
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Прохожий
сообщение Jun 21 2010, 20:47
Сообщение #11


Cундук
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 478
Регистрация: 13-11-06
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269



Цитата(wla @ Jun 21 2010, 13:18) *
А схему?
а куда первички? Чего-то я не понял про включение..

А Вы суть изложите. Зачем Вам эти трансформаторы нужны.
Тогда, глядишь, и подскажут что-нибудь толковое...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
jackBU
сообщение Jul 3 2010, 14:14
Сообщение #12


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 140
Регистрация: 24-10-05
Пользователь №: 10 028



Вам подойдет анодный трансформатор (ТА), например TA-107 две обмотки по 180 и две по 140, или другой. Может быть какой-нибудь анодно-накальный (ТАН) подойдет. Есть справочник по унифицированным трансформаторам (Сидоров ...).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Yuri7751
сообщение Jul 20 2010, 01:04
Сообщение #13


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 177
Регистрация: 30-03-05
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786



Цитата(jackBU @ Jul 3 2010, 23:14) *
Вам подойдет анодный трансформатор (ТА), например TA-107 две обмотки по 180 и две по 140, или другой. Может быть какой-нибудь анодно-накальный (ТАН) подойдет. Есть справочник по унифицированным трансформаторам (Сидоров ...).

+1
http://www.zip-2002.ru/?z=168
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:23
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016