ARTI
Ребята помогите разобраться

хотелось бы использовать транс со следующими характеристиками:
на входе на входе ~220 В
на выходе ~600-650 В и ток на 100 мА

Выпускает ли что-то подобное промышленность?






Methane
Цитата(ARTI @ Jun 21 2010, 07:52) *
Ребята помогите разобраться

хотелось бы использовать транс со следующими характеристиками:
на входе на входе ~220 В
на выходе ~600-650 В и ток на 100 мА

Выпускает ли что-то подобное промышленность?

Если очень хочется промышленный, то можно взять четрыре трансформатора, вторички соеденить в парралель, один в розетку, а три других последовательно. Получится 3*220 = 660 вольт. Или намотайте. У нас в Днепропетровске мужик на базаре уже наверно лет 10 мотает на торе.
ARTI
А с изоляцией проводов во вторичной обмотке проблем не возникнет при таком подходе?
Methane
Цитата(ARTI @ Jun 21 2010, 08:23) *
А с изоляцией проводов во вторичной обмотке проблем не возникнет при таком подходе?

По идее нет, но имеет полное право возникнуть. Сказать что-то об трансформаторе вообще, сложно. Но на пробой импульсники проверяют тремя киловольтами.
ARTI
А как происходит пробой изоляции? Чем это грозит?
Methane
Цитата(ARTI @ Jun 21 2010, 09:15) *
А как происходит пробой изоляции?

Вас физика процесса интересует?
Цитата
Чем это грозит?

ARTI
ну скорее не физика, а просто на что этот пробой повлиять может

Произойдет пробой изоляции во вторичной обмотке, а дальше что?
1) просто перестанет работать т.е. вторичной обмотке будет 0 одна ситуация
2) случиться КЗ в первичной обмотке

Все-таки я получается иду на сознательный риск, если загоняю транс в режим, в котором он не должен работать.
Вот и хочется понять, как это обычно бывает.






Methane
Цитата(ARTI @ Jun 21 2010, 10:15) *
ну скорее не физика, а просто на что этот пробой повлиять может

Произойдет пробой изоляции во вторичной обмотке, а дальше что?

Схему нарисуйте.

Цитата
1) просто перестанет работать т.е. вторичной обмотке будет 0 одна ситуация
2) случиться КЗ в первичной обмотке

Пробить может:
1. На корпус.
2. На первичку.
3. На какую-то еще обмотку.

Цитата
Все-таки я получается иду на сознательный риск, если загоняю транс в режим, в котором он не должен работать.
Вот и хочется понять, как это обычно бывает.

Полная комната дыма и воняет сгоревшим трансформатором. Иногда просто гаснет свет. Иногда приезжают пожарники. Иногда труповозка.
ARTI
спасибо за ответы
возьму первый совет на вооружение про последовательное соединение вторичных обмоток на 220 V

не хочу проверять, как горят трансы )))
wla
Цитата(Methane @ Jun 21 2010, 08:06) *
Если очень хочется промышленный, то можно взять четрыре трансформатора, вторички соеденить в парралель, один в розетку, а три других последовательно. Получится 3*220 = 660 вольт. Или намотайте. У нас в Днепропетровске мужик на базаре уже наверно лет 10 мотает на торе.


А схему?
а куда первички? Чего-то я не понял про включение..
Прохожий
Цитата(wla @ Jun 21 2010, 13:18) *
А схему?
а куда первички? Чего-то я не понял про включение..

А Вы суть изложите. Зачем Вам эти трансформаторы нужны.
Тогда, глядишь, и подскажут что-нибудь толковое...
jackBU
Вам подойдет анодный трансформатор (ТА), например TA-107 две обмотки по 180 и две по 140, или другой. Может быть какой-нибудь анодно-накальный (ТАН) подойдет. Есть справочник по унифицированным трансформаторам (Сидоров ...).
Yuri7751
Цитата(jackBU @ Jul 3 2010, 23:14) *
Вам подойдет анодный трансформатор (ТА), например TA-107 две обмотки по 180 и две по 140, или другой. Может быть какой-нибудь анодно-накальный (ТАН) подойдет. Есть справочник по унифицированным трансформаторам (Сидоров ...).

+1
http://www.zip-2002.ru/?z=168