реклама на сайте
подробности

 
 
> Защита низковольтной линии от попадания 220 В
Juray
сообщение Aug 25 2010, 19:11
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 60
Регистрация: 19-03-06
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 15 388



Коллеги, мне нужно посоветоваться вот по какому вопросу:

1. Есть (точнее, будет) девайс, запитываемый постоянкой 24 В от внешнего БП.
Ток до 10 А. Девайс серийный. Защита от импульсных перенапряжений, разумеется, предусмотрена.

2. Во время установки на объекте, учитывая менталитет монтажников, есть нехилая вероятность, что к девайсу могут притащить 220 вольт переменки вместо провода от БП. (как говорится в Рекомендации МСЭ-Т К.20 - "длительно воздействующие переменные напряжения, возникающие при непосредственном электрическом контакте проводной линии связи с сетью электропитания 220 В")

3. Требование заказчика - чтобы девайс выдерживал такое издевательство.

4. После монтажа, в течение срока эксплуатации таких эксцессов уже не ожидается (пробой БП не рассматривается в силу малой вероятности).

Никак не могу сообразить, как реализовать защиту малой кровью. Да и ценой усложнения и удорожания ничего не находится - все типовые схемы рассчитаны на короткие импульсы перенапряжения, в обсуждениях на форумах всё сводится к "в таком случае юзер сам дурак".

Использование специализированной микросхемы, вроде LT4356, кажется сильно избыточным решением, учитывая п.3 и серийность. К ней еще и мосфет нужен. Да и предназначена она всё же именно для защиты от коротких импульсов во время работы.
Хотелось бы простое тупое решение, чтобы высокое напряжение не ограничивать до нужного предела, а просто отключать от потребителя. Как я думаю, для этого нужна какая-то "дежурная" схема, контролирующая превышение порога напряжения питания на входе, которая включит питание остальной части, если напряжение в норме, и не включит если превышено.
Затруднение: как сделать, чтобы сама эта дежурка могла питаться и от 24, и от 220 (последнее, понятно, выпрямленное, после диода).

Думал про супрессор в сочетании с плавким предохранителем (предохранитель-то всё равно надо ставить). Есть большие сомнения, что он выдержит в течение времени выгорания предохранителя (норматив выгорания плавкой вставки
- 10 секунд при токе в 2,5 от номинала, при 4...5-кратном превышении все равно получаем сотни мс). Всё-таки основное назначение супрессоров - опять же подавление импульсных помех.
К тому же, чтобы напряжение на супрессоре все же не скакнуло до напряжения сети - ведь еще и какое-то токоограничение нужно, и достаточным ли будет для этого сопротивление предохранителя и подводящих проводов - неясно.


Аналогичная тема уже была в этом форуме в 2008 году (http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=55300), но там требовалось защитить 5-вольтовую цепь от попадания всего-то 12 В.

Сообщение отредактировал Juray - Aug 25 2010, 19:14
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Juray   Защита низковольтной линии от попадания 220 В   Aug 25 2010, 19:11
- - rezident   Последовательно в цепь автомат, а после него парал...   Aug 25 2010, 19:26
- - Juray   То есть по принципу такой схемы: Ну да, в том ст...   Aug 25 2010, 19:43
- - Microwatt   Глупее требование трудно придумать. Если монтажник...   Aug 25 2010, 20:31
|- - Juray   Цитата(Microwatt @ Aug 26 2010, 00:31) Ес...   Aug 25 2010, 21:12
- - Microwatt   Вопрос о сохранности варистора или сапрессора не с...   Aug 25 2010, 22:21
- - Juray   Цитата(Microwatt @ Aug 26 2010, 02:21) Во...   Aug 25 2010, 23:08
- - Microwatt   Так ОБА компонента имеют право выйти из строя из-з...   Aug 26 2010, 00:24
- - Juray   НИОКРы такого рода у меня нет возможности проводит...   Aug 26 2010, 01:29
|- - Microwatt   Цитата(Juray @ Aug 26 2010, 04:29) Очеред...   Aug 26 2010, 07:42
|- - vvs157   Цитата(Juray @ Aug 26 2010, 05:29) Как я ...   Aug 26 2010, 21:30
- - Juray   Цитата(Microwatt @ Aug 26 2010, 11:42) да...   Aug 26 2010, 21:04
- - Microwatt   Ну, что же, дело ясное, что дело темное... Удачи ...   Aug 26 2010, 21:23
- - Juray   Я ничего в гарантийных условиях (то есть, в отноше...   Aug 26 2010, 21:47
- - Juray   Всё, нашёл отличную статью http://www.compitech.ru...   Aug 27 2010, 02:14
- - Microwatt   Все-таки остается впечатление от превосходной стре...   Aug 27 2010, 11:04
- - Rst7   Moderator: Предлагаю господину proxi привести свой...   Aug 27 2010, 12:36
- - Juray   Блок питания хорошо бы. Но этот пункт ТЗ, к сожал...   Aug 27 2010, 18:05
- - war4one   На ту же тему: если прибор поддерживает питание от...   Jul 1 2011, 08:41


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 17:11
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016