Уважаемые форумчане, помогите определиться с выбором контроллера для создания 1кВт сетевого источника (входное 220В+/-10%) с широким диапазоном выходного напряжения (от 2В до 33В) и тока нагрузки (от 0 до 30А). Источник нужен для заряда АБ. Планирую VM с организацией стабилизации тока с помощью шунта на выходе. Защита - токовый транс в первичке, если превышение тока, то срабатывает защёлка и контроллер выключается до устранения неполадки. Юзал до этого с удовольствием SG2524, а тут обнаружил у неё отсутствие защиты от одновременной подачи упр. импульсов на оба канала. Пока прокатывало на мощностях 300Вт с входным 30В постоянки, но сейчас задача намного серьёзней. Выбираю сейчас между UC2825 и SG2525. По первой довольно много информации, но уж больно она требовательна к монтажу и капризна, говорят. По второй инфы гораздо меньше, не видел толковых практических схем. В любом случае хотелось бы контроллер с простотой компенсации обратной связи, т.к. проблемы, как я предполагаю, с устойчивостью будут. В SG2524 в этом плане очень просто - с 9 ноги резистор + конденсатор на землю и всё устойчиво. Больше такой простоты ни в одном контроллере не встречал. Да, предполагаемая рабочая частота 40 кГц. Не скажу, что являюсь дайсхемудаем, но если кто выложет практически реализованные схемы - скажу спасибо не только я, думаю. Только просьба от двухтакта не отговаривать (ну очень мне нравится полумост). К тому же сам по работе занимаюсь ремонтом ЗУ (от 750Вт и выше), ни разу не встречал на таких мощностях ничего, кроме полумостов и мостов в разных конфигурациях (ШИМ, с фазовым сдвигом, резонансных). Контроллер должен быть доставабельным в розницу или небольшой партией. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
--------------------
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
|