реклама на сайте
подробности

 
 
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Reply to this topicStart new topic
> Коммутация =48V 120A, Постоянка
Microwatt
сообщение Nov 23 2010, 02:57
Сообщение #16


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



2кВт? Элементарно, Ватсон!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
LWW
сообщение Nov 23 2010, 12:55
Сообщение #17


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 177
Регистрация: 24-03-07
Пользователь №: 26 471



Ухх спасибо огромнющее a14.gif

Теперь осталось понять, можно ли использовать в моём случае транзистор в корпусе D-PAK. Если я правильно понимаю, транзистор IRFS3107-7 будет выделять примерно 48V x 15A x 0.0025 Ohm = 1.8 Вт тепловой энергии. В принципе, этот корпус на небольшой площадке меди способен держать 3.5 вт.

Может и правда его использовать, я не ошибаюсь в расчётах по теплу?

Просто никогда этого не далал, а нете информацию не нашёл laughing.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Nov 23 2010, 13:00
Сообщение #18


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Да уж разгонитесь на корпус ТО220 с радиатором небольшим. Поскольку не совсем понятна нагрузка, то легче будет уточнить, чем платы переделывать несколько раз.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexandrY
сообщение Nov 23 2010, 13:25
Сообщение #19


Ally
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 6 232
Регистрация: 19-01-05
Пользователь №: 2 050



Вот схема ключа выдерживающего 1200 А в пике:



Без перегрева держит до 40-50 А без радиаторов (зависит от качества исполнения платы).

Драйвера нужны для бОльшей скорости переключения. потому как если выйдет за область безопасной работы транзисторы сгорят мгновенно.

Также нужны хорошие емкости с той и с другой стороны от звона.

Если коммутация идет на неподзаряженную схему с емкостью хотя бы пару тысяч микрофарад то возникают токи под 600 и больше А длящиеся пару сотен микросекунд.
У релюх от них крышу сносит сразу. Залипают.
Транзисторы тоже надо проверять по даташиту на амплитуду и длительность экстратоков.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Nov 23 2010, 13:43
Сообщение #20


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Емкости - не решение. Реле залипают, ключи выгорают от прямой работы на емкость.
Нужно ставить дросселек, чтобы скорость роста тока сдержать. А пик напряжения легко сапрессором убрать.
Дроссель этот может всего пару витков колючей проволоки ( толстого провода) на стержне ферритовом занимать.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Nov 23 2010, 13:43
Сообщение #21


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(AlexandrY @ Nov 23 2010, 18:25) *
Вот схема ключа выдерживающего 1200 А в пике:
Примерно такую же по структуре схему и я делал. Только у меня еще дополнительно был параллельный ключ, который имитировал перегрузку по току в случае, если верхний ключ по какой-то причине не разомкнулся за определенное время (пробились MOSFET, например). Перегрузка по току должна была вырубить АЗС, стоящий в цепи питания до ключа. Неразомкнувшийся ключ считался аварийной ситуацией. Точнее мог бы привести к аварийной ситуации.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexandrY
сообщение Nov 23 2010, 14:06
Сообщение #22


Ally
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 6 232
Регистрация: 19-01-05
Пользователь №: 2 050



Цитата(Microwatt @ Nov 23 2010, 15:43) *
Емкости - не решение. Реле залипают, ключи выгорают от прямой работы на емкость.
Нужно ставить дросселек, чтобы скорость роста тока сдержать. А пик напряжения легко сапрессором убрать.
Дроссель этот может всего пару витков колючей проволоки ( толстого провода) на стержне ферритовом занимать.


Супрессоры имеют ограниченный ресурс и не предназначены для штатного гашения перегрузок по напряжению, здесь нужны рекуператоры тогда.
И соотвественно на таких мощностях понадобится больше обвязки.
Хотя ферритовые абсорберы тут не помешали бы.

Цитата(rezident @ Nov 23 2010, 15:43) *
Только у меня еще дополнительно был параллельный ключ, который имитировал перегрузку по току в случае, если верхний ключ по какой-то причине не разомкнулся за определенное время (пробились MOSFET, например).


Специально коротить литий чтобы что-то там сработало это круто !.
Надеюсь вы это сюда добавили не как рекомендацию к обсуждаемой схеме. wink.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
LWW
сообщение Nov 23 2010, 14:09
Сообщение #23


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 177
Регистрация: 24-03-07
Пользователь №: 26 471



AlexandrY
о.. Интересно, а почему транзисторы так смешно стоят, последовательно как-то rolleyes.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Nov 23 2010, 14:30
Сообщение #24


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(AlexandrY @ Nov 23 2010, 19:06) *
Специально коротить литий чтобы что-то там сработало это круто !.
Надеюсь вы это сюда добавили не как рекомендацию к обсуждаемой схеме. wink.gif
Нет, не как рекомендацию smile.gif В моем случае был другой тип источника питания - 24В/борт.сеть 27В.
Цитата(LWW @ Nov 23 2010, 19:09) *
о.. Интересно, а почему транзисторы так смешно стоят, последовательно как-то rolleyes.gif
Это типовая схема симметричного ключа на MOSFET. Для нивелирования "паразитного" диода (body-diode), имеющегося в структуре MOSFET.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
NGK
сообщение Nov 23 2010, 14:38
Сообщение #25


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 124
Регистрация: 7-02-07
Из: Москва
Пользователь №: 25 142



Цитата(AlexandrY @ Nov 23 2010, 16:25) *
Драйвера нужны для бОльшей скорости переключения. потому как если выйдет за область безопасной работы транзисторы сгорят мгновенно.


В микросхемах типа LTC4414 и им подобных часто наоборот замедляют включение транзистора именно для избегания броска тока и звона. А вот выключать может иметь смысл быстро.
И еще. При выборе типа корпуса следует читать ограничение по току не только "silicon limited" но и особенно внимательно "case limited".

Go to the top of the page
 
+Quote Post
LWW
сообщение Nov 23 2010, 14:52
Сообщение #26


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 177
Регистрация: 24-03-07
Пользователь №: 26 471



Хорошо.. Тогда посоветуйте доступный драйвер для IRFS3107-7. Эти транзисторы на 75в, мне больше подходят. Бортсеть 44..60в.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Nov 23 2010, 15:26
Сообщение #27


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(LWW @ Nov 23 2010, 19:52) *
Хорошо.. Тогда посоветуйте доступный драйвер для IRFS3107-7.
Да вам по ходу дела практически любая м/с Low-Side MOSFET Driver подойдет.
Цитата(LWW @ Nov 23 2010, 19:52) *
Эти транзисторы на 75в, мне больше подходят. Бортсеть 44..60в.
А вот транзисторы нужно выбирать как минимум на удвоенное напряжение.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Nov 23 2010, 15:39
Сообщение #28


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Какой еще драйвер? Вы что, программно выключаете с частотой 40кГц этот двигатель велосипеда? Мне показалось, что раз в час. вручную, кнопочкой...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
LWW
сообщение Nov 23 2010, 16:25
Сообщение #29


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 177
Регистрация: 24-03-07
Пользователь №: 26 471



Нет.. Вручную кнопочкой, это я бы кнопочку поставил. Люди так и делают. Отключение автоматически, во время длительного простоя. ну.. как обычная замена выключателю питания. Управляться будет от камня на 3.3V.

А какие вообще драйвера бывают и как найти подходящий? Они вроде напряжение должны определённое выдавать на выходе.... хорошо бы какой-нить драйвер, которому не потребуется хитрое питание.

Microwatt
А как без драйвера-то, там вроде 20 вольт надо, чтоб включился unsure.gif

rezident
Тут такая вот мысль возникла. Если ДВА транзистора включены последовательно, то рабочее напряжение у них суммируется? Получается, если включить четыре IRFS3107-7 по приведённой выше схеме, мы получим 150V 500A 07.gif

Сообщение отредактировал LWW - Nov 23 2010, 15:52
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Savrik
сообщение Nov 23 2010, 16:28
Сообщение #30


наблюдаю..
***

Группа: Свой
Сообщений: 291
Регистрация: 11-12-06
Из: Украина
Пользователь №: 23 369



Цитата(LWW @ Nov 23 2010, 18:25) *
Если ДВА транзистора включены последовательно, то рабочее напряжение у них суммируется? Получается, если включить четыре IRFS3107-7 по приведённой выше схеме, мы получим 150V 500A 07.gif

Ну а ток-то Вы по какому закону высчитали?smile.gif Пардон, не тот даташит глянулsmile.gif
А если один из транзисторов пробьется, что будет?)