> Мониторинг объекта по GPRS с отсылкой данных на сервер, SIM300+ATMega?
AlexandrY
сообщение Dec 1 2010, 12:47
Сообщение #31


Ally
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 6 232
Регистрация: 19-01-05
Пользователь №: 2 050



Цитата(PCBExp @ Dec 1 2010, 13:43) *
Конкретно с нашей железкой никаких проблем не было и нет.


Ну если б я не знал сколько ресурсов требует openSNMP на освоение может и поверил бы в эту историю.
А так я думаю вам даже корректный MIB-файл было мучительно сложно делать не говоря уж про адаптацию в SNMP менеджеры.
Только разбираться в доке на openSNMP надо столько времени за сколько сколько ушлый кодер на каком нить PIC-е все приложение с трапами напишет.



Go to the top of the page
 
+Quote Post
PCBExp
сообщение Dec 1 2010, 13:18
Сообщение #32


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 578
Регистрация: 23-12-06
Из: Москва
Пользователь №: 23 823



Цитата(AlexandrY @ Dec 1 2010, 15:47) *
Ну если б я не знал сколько ресурсов требует openSNMP на освоение может и поверил бы в эту историю.
А так я думаю вам даже корректный MIB-файл было мучительно сложно делать не говоря уж про адаптацию в SNMP менеджеры.
Только разбираться в доке на openSNMP надо столько времени за сколько сколько ушлый кодер на каком нить PIC-е все приложение с трапами напишет.

Полностью согласен про SNMP. Только я ни раз ни сказал что у нас так реализовано. Так задание "стояло" и казалось заказчику что так должно быть дешевле - потому как можно реализовать на мегах и пиках. Задолго до получения этого задания на свет появилась и успешно работает система с аналогичным функционалом. Под задание "кастрировали" железку стоившую в 2 раза дороже, но.... всеравно пролетели crying.gif . Зато сейчас в один российский регион отгружаем больше 2000 штук.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
M_Z
сообщение Dec 1 2010, 13:55
Сообщение #33


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 483
Регистрация: 1-09-06
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011



Цитата(AlexandrY @ Dec 1 2010, 14:17) *
Перегорая лампочка может вызвать КЗ которое разрушит питающие цепи (а кому интересно рассматривать абстрактные лампочки в вакууме?).
Следовательно параллельное включение лампочек более рискованное. (а кого интересует надежность, боле интересны оценки рисков) biggrin.gif

если нечего ответить то лучше помолчи в тряпочку. А заниматься словоблудием удел недалеких людей.
Видно что Вы не имеете ни малейшего понятия в надежности работы систем.


Сообщение отредактировал M_Z - Dec 1 2010, 14:02
Go to the top of the page
 
+Quote Post
av-master
сообщение Dec 1 2010, 14:14
Сообщение #34


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 857
Регистрация: 14-05-05
Из: Украина
Пользователь №: 4 998



Складывается впечатление что на АРМЫ требуют вачдога на другом арме )) ГГ.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sobr
сообщение Dec 1 2010, 14:41
Сообщение #35


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 926
Регистрация: 18-01-07
Пользователь №: 24 552



Цитата(Павел_Б @ Dec 1 2010, 18:46) *
Лампочки бывают разные.
В подъезде лампочка накаливания перегорала каждый месяц.
Электрики ходили и меняли регулярно... но вот их терпение вышло... и теперь вместо одного светильника в подъезде 2, включенных последовательно - давно не перегорало biggrin.gif
Да... Надо у себя в подъезде 3 в послед поставить biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexandrY
сообщение Dec 1 2010, 14:42
Сообщение #36


Ally
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 6 232
Регистрация: 19-01-05
Пользователь №: 2 050



Цитата(av-master @ Dec 1 2010, 16:14) *
Складывается впечатление что на АРМЫ требуют вачдога на другом арме )) ГГ.


Да к сожалению тяжелые ARM-ы требуют внешнего супервизора. Ну так это никто не скрывает. На многих платформах даже с атомами на сброс стоят отдельные микроконтроллеры.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sobr
сообщение Dec 1 2010, 14:45
Сообщение #37


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 926
Регистрация: 18-01-07
Пользователь №: 24 552



Цитата(Disen @ Nov 30 2010, 17:51) *
Здравствуйте!
Возникла необходимость разработать устройство мониторинга удаленного объекта с передачей данных по GSM-каналу (GPRS).

Датчики собирают информацию (температура, давление, открытие двери и т.д.) о состоянии некого объекта и передают эту информацию микроконтроллеру (что-нибудь из ATMega?), тот в свою очередь по UART (?) отправляет данные GSM-модулю (SIM300), а тот с интервалом в несколько минут на веб-сервер.

В связи с этим возникло несколько вопросов:
1. Каким образом лучше подключить эти датчики?
2. Какой микроконтроллер подойдет для этих целей?


Так же рассматривается вариант использования готового устройства, если таковые имеются (некое устройство с входами для датчиков, и GSM модулем, которое после настройки было бы способно передавать информацию на веб-сервер). Если кому-нибудь известно подобное, прошу сообщить.

Спасибо!
Вы опишите более подробно требования (не пишу про тех. задание), и озвучте бюджет ( количество и стоимость), думаю Вы будете завалены предложениями в т.ч. и в "личку", возможно и мной... biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexandrY
сообщение Dec 1 2010, 14:51
Сообщение #38


Ally
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 6 232
Регистрация: 19-01-05
Пользователь №: 2 050



Цитата(PCBExp @ Dec 1 2010, 15:18) *
Полностью согласен про SNMP. Только я ни раз ни сказал что у нас так реализовано. Так задание "стояло" и казалось заказчику что так должно быть дешевле - потому как можно реализовать на мегах и пиках. Задолго до получения этого задания на свет появилась и успешно работает система с аналогичным функционалом. Под задание "кастрировали" железку стоившую в 2 раза дороже, но.... всеравно пролетели crying.gif . Зато сейчас в один российский регион отгружаем больше 2000 штук.


А, ну тогда все хорошо. wink.gif
Я тоже конкурировал вот с таким дивайсом: http://www.hw-group.com/products/damocles/...s_2404i_en.html
Они сделаны кстати на ATMega.
Функций вообщем кот наплакал, но как подано! Особенно веб интерфейс на Adobe Flash.
Надо учиться.


Цитата(M_Z @ Dec 1 2010, 15:55) *
если нечего ответить то лучше помолчи в тряпочку. А заниматься словоблудием удел недалеких людей.
Видно что Вы не имеете ни малейшего понятия в надежности работы систем.


Так двоечник, даю сутки на подумать как возникает KЗ при перегорании лампочки. biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
M_Z
сообщение Dec 1 2010, 15:28
Сообщение #39


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 483
Регистрация: 1-09-06
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011



Цитата(AlexandrY @ Dec 1 2010, 17:51) *
Надо учиться.

ДА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО!!!
А по поводу того что Вам еще УЧИТЬСЯ, так вот это наверное единственная здравая мысль написанная Вами в этой ветке. biggrin.gif

Ну а от себя добавлю что в Вашем проекте трекера не хватает Core i7. А так же лампочек наверное не менее чем по киловату штук 3х. Ну ясное дело их нужно соединять последовательно. поставьте и тогда продажи пойдут милионами штук в месяц.

Сообщение отредактировал M_Z - Dec 1 2010, 17:11
Go to the top of the page
 
+Quote Post
PCBExp
сообщение Dec 1 2010, 15:52
Сообщение #40


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 578
Регистрация: 23-12-06
Из: Москва
Пользователь №: 23 823



Цитата(AlexandrY @ Dec 1 2010, 17:42) *
Да к сожалению тяжелые ARM-ы требуют внешнего супервизора. Ну так это никто не скрывает. На многих платформах даже с атомами на сброс стоят отдельные микроконтроллеры.


bb-offtopic.gif А еще лучше чтоб (совсем все катаклизмы исключить) этот супервизор должен питание снимать с АРМа и памяти. Но эта тема уже не этой ветки конфы - это в ветку АРМов а с лампочкой лучше к начинающим а то местный модератор нас поругает мало мало...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Savrik
сообщение Dec 1 2010, 16:52
Сообщение #41


наблюдаю..
***

Группа: Свой
Сообщений: 291
Регистрация: 11-12-06
Из: Украина
Пользователь №: 23 369



Цитата(AlexandrY @ Nov 30 2010, 14:45) *
Это плата на двух микроконтроллерах (не считая тех что есть в модулях wink.gif )

Один мощный на ядре ARM9 и он отвечает за все коммуникации в интернете по GPRS, SMS, CSD
Второй на Cortex-M3 работает с входами-выходами.
Микроконтроллеры связаны между собой по UART.


Цитата(Aner @ Nov 30 2010, 23:58) *
смотриться краиво, респект! ... но
( интересно взглянуть на схему или даже перечень микросхем, и также интересно понимать цену такого девайса )
... все же избыточно, там АЖ три арма, внутри sim900 еще один.

К сожалению, это современная тенденция - цели производства смещаются от оптимизации к времени, затраченного на разработку.. Ресурсы аппаратуры при этом уходят просто колоссальные(но и большого значение, увы, уже не имеют..).. Всякие фрэймворки, конечно, очень удобны, но для встраиваемых систем еще не пришло их время. По ходу, авторы дэвайса решили опередить времяsmile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vka_
сообщение Dec 2 2010, 07:43
Сообщение #42


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 56
Регистрация: 12-07-09
Пользователь №: 51 179



Цитата(Disen @ Nov 30 2010, 15:51) *
Здравствуйте!
Возникла необходимость разработать устройство мониторинга удаленного объекта с передачей данных по GSM-каналу (GPRS).

Датчики собирают информацию (температура, давление, открытие двери и т.д.) о состоянии некого объекта и передают эту информацию микроконтроллеру (что-нибудь из ATMega?), тот в свою очередь по UART (?) отправляет данные GSM-модулю (SIM300), а тот с интервалом в несколько минут на веб-сервер.

В связи с этим возникло несколько вопросов:
1. Каким образом лучше подключить эти датчики?
2. Какой микроконтроллер подойдет для этих целей?


Так же рассматривается вариант использования готового устройства, если таковые имеются (некое устройство с входами для датчиков, и GSM модулем, которое после настройки было бы способно передавать информацию на веб-сервер). Если кому-нибудь известно подобное, прошу сообщить.

Спасибо!

Посмотрите здесь http://www.amrita.ru/index.php?units.php?num=229. Этот девайс предоставляет постоянный (или по звонку) прозрачный канал связи с сервером, через который можно опрашивать ваши датчики. Связь через GPRS/Интернет шлюз.