Классическая схема управления МК эл.автоматикой цеха.При подаче команды ,первый раз, все
срабатывает нормально.Последующие команды не отрабатываются.Потратил весь январь на
поиск.Ларчик открылся просто.Реле К2 и К3 не зашунтированные диодами выводили из строя
мою схему.Причем даже реле удаленные на 200 м.Цех напичкан подобной автоматикой.Решил разобраться, что происходит с моей автоматикой.
Дальше непонятно.ВВ55 выставляет и снимает управляющий сигнал.Реле К1 не
срабатывает.Работоспособность восстанавливается при отключении и включении питания
микроконтроллера +5В.Что происходит не пойму.Все сводится к реле РЭС49.
Таких каналов 96. 6 плат по 16 реле.По конструкции контроллера , возможно переделать
платы под РЭС60 или РЭС80.
Кто может дать какой-нибудь совет?Особенно о РЭС49.А может дело и не в реле?
Эскизы прикрепленных изображений