реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> Покритикуйте схему, Питаю dc мотор, управляю irfb3006
Denverrus
сообщение Dec 15 2010, 05:46
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 35
Регистрация: 5-03-09
Пользователь №: 45 725



Задача управлять dc-мотором шим.
двигатель: 12 В, нормальный ток: 15А, пиковый 40А.

немного пояснений к схеме:

Прикрепленное изображение


-индикация обрыва предохранителя, индикация отключнной нагрузки (адекватно работает на шиме ноль), есть еще датчик тока(здесь не показан).

- подтяжка входов опторазвязки - для защиты от помех laughing.gif
- подключенная внешняя емкость- для защиты входных цепей от просадки.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 15 2010, 10:12
Сообщение #2





Guests






Бред какой-то..что критиковать-то ?
Наличие дросселей по цепи якоря ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sera_os
сообщение Dec 16 2010, 05:31
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 457
Регистрация: 2-05-06
Из: UA
Пользователь №: 16 689



 
Цитата(Denverrus @ Dec 15 2010, 10:46) *
Задача управлять dc-мотором шим. 
двигатель: 12 В, нормальный ток: 15А, пиковый 40А.
ШИМ какой частоты? При таких больших токах, транзистор нужно шустро переключать, что Ваша схема делать не умеет. Нужно использовать драйвер MOSFET.
Цитата
немного пояснений к схеме:
На будущее. На схеме электрической принципиальной, в месте ответвления линий электрической связи - ставиться точка. Кстати, что то напутано с конденсаторами, возле двигателя.

По существу:
Цитата
индикация отключнной нагрузки (адекватно работает на шиме ноль), есть еще датчик тока(здесь не показан).
Индикация отключенной нагрузки возможно сделать только с помощью датчика тока.
Цитата
- подключенная внешняя емкость- для защиты входных цепей от просадки.
Каких еще цепей? 




--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Denverrus
сообщение Dec 17 2010, 09:04
Сообщение #4


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 35
Регистрация: 5-03-09
Пользователь №: 45 725



Расчетная частота модуляции.. 80 - 200 Гц.
Чтоб пульсации тока были не выше 2А.

Защита от просадки:
к этому же источнику подключены другие устройства с контроллерами, чтоб не перезагружались при пусковых токах.

Советы по схеме учту.

Конденсаторы на двигателе стоят между питанием и от каждой клеммы на корпус. Изображены неправильно.


А вот на счет драйверов- это вопрос.
Что посоветуете?
Ни разу не работал с ними.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sera_os
сообщение Dec 20 2010, 17:11
Сообщение #5


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 457
Регистрация: 2-05-06
Из: UA
Пользователь №: 16 689



Цитата(Denverrus @ Dec 17 2010, 14:04) *
А вот на счет драйверов- это вопрос.
Что посоветуете?

Например MCP1416, здесь можете выбрать. 


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 23:10
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.02403 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016