Цитата
У Вас частота ШИМ постоянная?
Да постоянная и фиксированная. Т. е. задается на этапе конструктирования, так как все выходные фильтры под нее подобраны.
Фигня заключается в том, что есть еще внешние защиты, которые работают по принципу "если ток больше чем зад. значение в течении 1мин или 1с." и т.д.
Т.е. если слепо следовать расчетным температурам, то может оказаться, что при низких температурах охлаждающей жидкости инвертор сможет работать с постоянной перегрузкой в 1.3 раза, например. А я этого не хочу, так как другие устройства для этого не предназначены, и клиентам это лучше не демонстрировать. Мне надо, чтобы в конце-концов все сводилось к номинальному току и не больше.
Вот нашел что-то похожее:
http://www.sibmech.ru/docs/keb/M_F5M_2_6_rus.pdf стр.27
Там получается какой-то счетчик времени запускается, увеличивается и уменьшается. Может что-то такое применить?
Еще одна непонятная схема тут:
http://www.energoresurs-ek.ru/docs/drives/...mpact-50-ru.pdf стр. 351.