реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> Источник питания, он же PFC
wla
сообщение Feb 24 2011, 15:29
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 454
Регистрация: 20-05-09
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318



Возникла задача, пока на стадии проработки.
Нужен источник питания. Постоянное напряжение 400В ток 15 ампер. По сути дела- корректор мощности на 6кВт. Питание однофазное 220В.
Несмотря на уговоры, что из розетки можно брать до 16 ампер заказчик требует 28ампер. Говорит, что средняя потребляемая мощность будет 3.5 кВТ, но кратковременно (до 1 минуты в течение часа 6кВт). На такую мощность я корректоры не делал. Хотя опыт работы с такой мощностью есть (делал индукционные установки на 10кВт 66кГц с одной фазы. Но фаза была специально выделена. Там использовал принцип PDM (модуляция пропусками импульсов), т.е коррекция мощности получалась автоматически. Стою как витязь на распутье- использовать микросхемы от IRF, TI или ST. Главное в разработке выбрать правильное направление.. Кто имел опыт таких работ- направьте на путь истинный
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Integrator1983
сообщение Feb 24 2011, 15:52
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 714
Регистрация: 31-08-09
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114



А в чем вопрос? Ключи и диоды побольше, обмотка дросселя потолще - и вперед. Хоть 40 кВт. Микросхемы - лучше Texas (UC3854, UC3855, UCC28070).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wla
сообщение Feb 24 2011, 16:25
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 454
Регистрация: 20-05-09
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318



Цитата(Integrator1983 @ Feb 24 2011, 20:52) *
А в чем вопрос? Ключи и диоды побольше, обмотка дросселя потолще - и вперед. Хоть 40 кВт. Микросхемы - лучше Texas (UC3854, UC3855, UCC28070).

Это не наш подход..
Наш подход: надежно, технологично, малогабаритно и относительно дешево, т.к в перспектве выход на серию. А к UCxxxx я и так склоняюсь.. IR уже продал почти всю силовуху, и начал снимать непрофильные микросхемы с производства.
Интересно в какие габариты можно гарантированно вписаться с PFC на данную мощность?

Сообщение отредактировал wla - Feb 24 2011, 17:09
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 24 2011, 17:41
Сообщение #4





Guests






Цитата(wla @ Feb 24 2011, 18:25) *
Это не наш подход..
Наш подход: надежно, технологично, малогабаритно и относительно дешево, т.к в перспектве выход на серию.


Тогда еще и без помех в сеть...
То есть как-то многофазно, наверное надо бы, а то фильтр большой может получиться...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexeyW
сообщение Feb 24 2011, 22:28
Сообщение #5


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 988
Регистрация: 3-11-10
Пользователь №: 60 636



Цитата(orthodox @ Feb 24 2011, 20:41) *
Тогда еще и без помех в сеть...
То есть как-то многофазно, наверное надо бы, а то фильтр большой может получиться...

Как насчет двух каналов в противофазе?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
monos
сообщение Feb 25 2011, 16:20
Сообщение #6


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 225
Регистрация: 2-04-08
Из: Беларусь
Пользователь №: 36 425



Цитата(wla @ Feb 24 2011, 18:29) *
направьте на путь истинный
Для начала можно почитать тута ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 25 2011, 19:57
Сообщение #7





Guests






Цитата(AlexeyW @ Feb 25 2011, 00:28) *
Как насчет двух каналов в противофазе?

Наверное, как-то так: Прикрепленный файл  interleaving.pdf ( 1.93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 642
Go to the top of the page
 
+Quote Post
IVX
сообщение Feb 27 2011, 09:29
Сообщение #8


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 269
Регистрация: 9-05-05
Из: China
Пользователь №: 4 849



однозначно многофазный, незачем напрягаться с однофазным PFC.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Unitra
сообщение Mar 1 2011, 19:51
Сообщение #9


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 87
Регистрация: 30-04-08
Из: Карелия
Пользователь №: 37 182



допустимая нагрузка на фазу не зависит от розетки. При необходимости, розетку можно и заменить.
Мне известны стабилизаторы переменного тока однофазные на 10 и 20кВт.
Лучше спросить главных инженеров, на какой ток рассчитана конкретная линия. Документацию почитать. Может, 5кВт, а может и больше.

от подстанции зависит и проводов.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
IVX
сообщение Mar 2 2011, 01:58
Сообщение #10


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 269
Регистрация: 9-05-05
Из: China
Пользователь №: 4 849



под многофазным тут подразумевается interleaving PFC.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Unitra
сообщение Mar 2 2011, 19:09
Сообщение #11


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 87
Регистрация: 30-04-08
Из: Карелия
Пользователь №: 37 182



IVX, если вы мне, то я говорю не про схемотехнику ККМ, а про его питание. Оно же у вас однофазное? А вы переживаете, что "розетка не потянет". Я вам и говорю, что дело не в розетке, а в предельных нагрузках на фазу сети, с которой вы собираетесь питать ККМ. Вовсе не факт, что она составляет 16А sm.gif Может, и больше.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wla
сообщение Mar 3 2011, 03:14
Сообщение #12


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 454
Регистрация: 20-05-09
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318



Цитата(Unitra @ Mar 3 2011, 00:09) *
IVX, если вы мне, то я говорю не про схемотехнику ККМ, а про его питание. Оно же у вас однофазное? А вы переживаете, что "розетка не потянет". Я вам и говорю, что дело не в розетке, а в предельных нагрузках на фазу сети, с которой вы собираетесь питать ККМ. Вовсе не факт, что она составляет 16А sm.gif Может, и больше.


Спасибо всем. Заказчик взял тайм-аут до лета. Пока думаю. Склоняюсь к многофазному ККМ. Питание при этом остается от однофазной сети 220В. Устройство должно работать от розетки для бытовой электроплиты. а там можно и 30 ампер взять.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
C2000
сообщение Mar 3 2011, 06:28
Сообщение #13


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 321
Регистрация: 20-01-11
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 62 366



Цитата(wla @ Mar 3 2011, 06:14) *
... Склоняюсь к многофазному ККМ. Питание при этом остается от однофазной сети 220В. ...

Это как??? 01.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wla
сообщение Mar 3 2011, 07:42
Сообщение #14


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 454
Регистрация: 20-05-09
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318



Цитата(C2000 @ Mar 3 2011, 11:28) *
Это как??? 01.gif


А что термин "многофазность" относится только для трехфазных сетей питания напряжением 380В?
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 15th July 2025 - 12:48