Моделирование работы защиты от перенапряжения, Дроссель, TVS-диод, конденсатор |
|
|
|
Mar 8 2011, 15:44
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 468
Регистрация: 28-03-10
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256

|
Добрый день. Решил промоделировать схему защиты от перенапряжения включающую в себя: Дроссель 100мкГн, затем TVS-диод на 22В и конденсатор. Моделирую в NI Multisim 10. Результат следующий: 1. Если на вход подано 80В, то супрессор открывается и при этом на R1 измеряю 80В. (Ставил пред, но пока он перегорит...) 2. Включаю 80В импульсом ~2мс, на выходе импульс достигает 100В. Вопрос: что я неправильно делаю? Спасибо.
з.ы. модель диода по току выбрана не верно, но в симуляторе видимо это не учитывается, т.к. ошибок не выдавалось (мощных в библиотеке почему-то на 18В-22В нет) Еще промоделировал работу биполярного транзистора. Почему сопротивление открытого коллектора 620кОм? Это ошибка симулятора? Спасибо.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 8 2011, 15:22
|
|
|
|
|
Mar 8 2011, 18:22
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 468
Регистрация: 28-03-10
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256

|
Цитата это не ошибка симулятора. Предохранитель надо бы вставить , он красиво выгорает. Но ведь предохранитель выгорает не мгновенно (тем более если напряжение будет приложено импульсно)! И за это время все может повыгорать?! Цитата А учебники Вы читали ? Пишут вот так: " в режиме насыщения (транзистор открыт) сопротивление коллектор - эмиттер транзистора равно не более 1Ом" (Из интернета) Цитата Для наводки Вам привожу некоторые картинки. Что супрессор открывается и ток через него достигает 125А это понятно. По второй картинке - не знаю...
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 8 2011, 18:46
|
|
|
|
|
Mar 8 2011, 18:57
|

.
     
Группа: Участник
Сообщений: 2 424
Регистрация: 25-12-08
Пользователь №: 42 757

|
Цитата(Alt.F4 @ Mar 8 2011, 21:22)  Но ведь предохранитель выгорает не мгновенно (тем более если напряжение будет приложено импульсно)! И за это время все может повыгорать?! Да, предохранитель на 100 А выгорит позже слабенького стабилитрона. Цитата(Alt.F4 @ Mar 8 2011, 21:22)  Пишут вот так: "в режиме насыщения (транзистор открыт) сопротивление коллектор - эмиттер транзистора равно не более 1Ом" это неправда. Что за книжка такая модная ? Для биполярного транзистора более уместен праметр "напряжение насыщения" при каком -то или ином токе коллектора и заранее заданном токе базы. Почитайте Титца и Шенка. Вот в вашем случае при нулевом токе коллектора модель показывает напряжение насыщения примерно 6 милливольт, а прибор , который подключен в симуляторе "проверяет цепь " током 10 наноампер по умолчанию. Этот мизерный ток не в состоянии изменить напряжение насыщения 2-х переходов транзистора, там текут гораздо более сильные токи из цепи базы. Прибор делит измеренные 6 милливольт на свои 10nA и получает результат в 600 килоом. Цитата "в режиме насыщения (транзистор открыт) сопротивление коллектор - эмиттер транзистора равно не более 1Ом" (Из интернета) в данном примере интернет - это помойка.
Сообщение отредактировал тау - Mar 8 2011, 19:06
|
|
|
|
|
Mar 8 2011, 19:17
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 468
Регистрация: 28-03-10
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256

|
Цитата Да, предохранитель на 100 А выгорит позже слабенького стабилитрона. Будем считать, что супрессор не выгорает и возьмем пред на 3А. За 2мс импульса в 80В он не выгорает, зато эти 80В попадают на защищаемые цепи... Просто раньше как-то не задумывался, что вся защита по сути сводится на выгорание преда. тау, по поводу транзистора, разобрался, спасибо большое. Это у меня со временем забывается инфа, которую раньше получил. Надо записывать...
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 8 2011, 19:18
|
|
|
|
|
Mar 8 2011, 20:49
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 468
Регистрация: 28-03-10
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256

|
Цитата Попробуйте заменить его батарейкой на 22В и резистором на 10...20 Ом. По идее должно тоже самое получиться Вы намекаете, что в цепи будет напряжение 22В? Но ведь я просимулировал и сделал скриншот (первый пост). Все не так.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 8 2011, 20:50
|
|
|
|
|
Mar 8 2011, 21:05
|
Гуру
     
Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802

|
Цитата(Alt.F4 @ Mar 8 2011, 23:55)  Microwatt, он замедляет наращивание тока в цепи. Супрессор открывается за 1мкс. Таким образом ток за 1мкс вырастет до: (e / L )* dt = ((80В-12В) / 100мкГн) * 1мкс = 680мА А вот что делается после открытия супрессора, я не знаю...  Сапрессор открывается куда быстрее. Те пару наносекунд за которые он откроется задержит и индуктивность линии. За те 2 мс, которые Вы заложили в модели и в десять раз больший дроссель существенно ничего не замедлит. Вообще-то, можно сказать, что дроссели в этом месте ставят не для замедления скорости роста, а для ограничения тока. Если ставят дроссель, то предполагают, что перенапряжения будут ограниченной длительности и ток вообще не нарастет до опасных значений. После открытия сапрессора начинается соревнование: кто быстрее выгорит - линия, предохранитель, сапрессор? Соревнование, обычно, заканчивается без победителя, поскольку заканчивается кратковременный выброс. Попробуйте пересчитать так, чтобы дроссель и предохранитель заменить резистором на 1-2 ома. Если уж попадет на высокое напряжение, то какая разница - менять резистор или предохранитель? А в пределе можно и RC-цепью на входе обойтись. Она поглотит короткие перенапряжения.
|
|
|
|
|
Mar 8 2011, 21:15
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 468
Регистрация: 28-03-10
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256

|
Цитата За те 2 мс, которые Вы заложили в модели и в десять раз больший дроссель существенно ничего не замедлит. По-моему по ГОСТам не менее 10мс допустимы импульсы большой амплитуды в автомобиле. Цитата Если ставят дроссель, то предполагают, что перенапряжения будут ограниченной длительности и ток вообще не нарастет до опасных значений. Вопрос у меня не про ток, а про напряжение. При симуляции 80В присутствуют на выходе. Вопрос: зачем тогда супрессор? Ну открылся он, ну пошел большой ток, но ведь 80В уже на выходе!!! В чем тогда суть защиты? Цитата После открытия сапрессора начинается соревнование: кто быстрее выгорит - линия, предохранитель, сапрессор? А то, что на выходе схемы, не может выгореть? Что-то я долго редактирую месаги...
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 8 2011, 22:33
|
|
|
|
|
Mar 8 2011, 21:37
|

Практикующий маг
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 634
Регистрация: 28-04-05
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576

|
Цитата(Alt.F4 @ Mar 9 2011, 00:15)  Я немного не улавливаю смысл. Вы предлагаете снизить напряжение на выходе с помощью резистивного делителя?
Защита от перенапряжения сводится к обрыву предохранителя в конечном итоге? Я правильно рассуждаю?
Упс. Поздно написал... Сейчас исправлюсь. Да нет же Цитата Попробуйте заменить его батарейкой на 22В и резистором на 10...20 Ом. Цитата добавьте сопротивление в индуктивность(0.1...1Ом) Если Вы соберете эту цепь то увидите что сопротивление катушки и диф.сопротивление стабилитрона образуют делитель напряжения. (ну еще можно учесть сопротивление нагрузки, однако не суть важно) Это к вопросу о том откуда у Вас 80В на нагрузке. Если же вопрос в том что и где должно сгореть, то Microwatt достаточно подробно расписал. От себя добавлю, что задача супрессора всетаки поглощать энергию импульса, однако она должна быть чемто ограничена. В Вашей симуляции она ничем по сути не ограничивается: дроссель на таких временах уже не спасает, активного сопротивления в цепи питания (ни в батарейко, ни в дросселе) нетути. Поэтому супрессор тут бессилен.
|
|
|
|
|
Mar 8 2011, 22:47
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 468
Регистрация: 28-03-10
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256

|
Цитата Если Вы соберете эту цепь то увидите что сопротивление катушки и диф.сопротивление стабилитрона образуют делитель напряжения. (ну еще можно учесть сопротивление нагрузки, однако не суть важно) Образуют делитель. В итоге пусть будет на выходе 50В, но это все равно много.
Цитата От себя добавлю, что задача супрессора всетаки поглощать энергию импульса, однако она должна быть чемто ограничена. В Вашей симуляции она ничем по сути не ограничивается: дроссель на таких временах уже не спасает, активного сопротивления в цепи питания (ни в батарейко, ни в дросселе) нетути. Поэтому супрессор тут бессилен. Сопротивление добавил, результат отрицательный. И все-таки, в конечном итоге, когда супрессор открыт, на выходе мы имеем большое напряжение. Где-то ошибка или так должно быть?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 9 2011, 10:01
|
|
|
|
|
Mar 8 2011, 22:56
|
Гуру
     
Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802

|
Другими словами, Вы устроили в модели идеальное короткое замыкание источника помехи бесконечной мощности на сапрессор. Бесконечно большой ток он пропустить не может, источник помехи - идеальный источник напряжения, с нулевым внутренним сопротивлением. Реальная жизнь тем от модели отличается, что нет в ней идеальных источников токов, напряжений, проводников. Сопротивление подводящих проводов, дорожек, провода кторым намотан дроссель, источника самой помехи существует и далеко не нулевое. Добавьте вместо дросселя 0.1Ома добавьте в сам источник внутреннее сопротивление и поведение модели резко изменится. А то, что по ГОСТ выбросы до 10мс - пусть будет и 10, но надо же это учитывать, использовать в расчете. Если всплеск длится 10мс, то ток в 100мкГн дросселе нарастет до такой величины, что и не снилось. Тогда явно он бесполезен, не решает поставленной задачи.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|