Регистратор качества электроэнергии для трехфазной сети, Поиск регистратора качества и количеста |
|
|
|
Mar 25 2011, 07:53
|

Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 205
Регистрация: 21-09-10
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 59 631

|
Здравствуйте!
Ищу регистратор качества электроэнергии для трехфазной сети. Свой выбор остановил на Fluke-1743. Но есть следующая проблема:
Регистратор предстоит поставить на накопитель энергии, т.е. энергия не только из сети идет, но и рекуперируется назад. А для всех просмотренных мною приборов ничего не сказано про возможность измерения отрицательной мощности. Как они вообще будут мерить косинус фи и т.п. Задавал этот вопрос инженерам ЗАО Прист. Предлагал им даже эксперимент провести. Но они сначала ответили, что не знают или "будет 0 показывать". Потом "не предназначен для такого". И в третий раз "Им без разницы направление, будут все измерять, что написано в ТТД". Мягко говоря, я не знаю где правда. В даташитах на приборы тоже ничего не нашел.
Может вы поможете? Кто-нибудь работал с подобными регистраторами (или с анализаторами типа Fluke 434, АКЭ-824)?
Хочу знать все про эти приборы. Может даже эксперимент провести - клещи стрелкой от нагрузки поставить и посмотреть, что покажет.
Сообщение отредактировал ISK2010 - Mar 25 2011, 07:53
|
|
|
|
|
Mar 25 2011, 10:50
|
Знающий
   
Группа: Участник
Сообщений: 690
Регистрация: 19-02-07
Пользователь №: 25 489

|
Цитата(ISK2010 @ Mar 25 2011, 10:53)  Ищу регистратор качества электроэнергии для трехфазной сети. Свой выбор остановил на Fluke-1743. Но есть следующая проблема: Регистратор предстоит поставить на накопитель энергии, т.е. энергия не только из сети идет, но и рекуперируется назад. А для всех просмотренных мною приборов ничего не сказано про возможность измерения отрицательной мощности. Как они вообще будут мерить косинус фи и т.п. Задавал этот вопрос инженерам ЗАО Прист. Предлагал им даже эксперимент провести. Но они сначала ответили, что не знают или "будет 0 показывать". Потом "не предназначен для такого". И в третий раз "Им без разницы направление, будут все измерять, что написано в ТТД". Мягко говоря, я не знаю где правда. В даташитах на приборы тоже ничего не нашел. про то, что вам в ПриСТе сказали, что "будет 0 показывать" это вы приврали  вам такого никто не говорил про эксперименты - хорошо, что вы хоть не атомную бомбу изобретаете и не предлагаете нам и эти экспериметны провести; как вы себе представляете эксперимент по рекуперации мощности, если наш офис питается от городской сети 220В?  и в сеть ничего на дает? а написать вам во Fluke - это идея  Цитата(ISK2010 @ Mar 25 2011, 10:53)  Может даже эксперимент провести - клещи стрелкой от нагрузки поставить и посмотреть, что покажет. стрелка на клещах предназначения для измерения напряления протекания постоянного тока, что бы не перепутать полярность, а для переменного тока стрелка роли не играет
Сообщение отредактировал AlDed - Mar 25 2011, 10:55
|
|
|
|
|
Mar 25 2011, 11:21
|
Знающий
   
Группа: Участник
Сообщений: 690
Регистрация: 19-02-07
Пользователь №: 25 489

|
Цитата(ZVA @ Mar 25 2011, 14:06)  был неправ, имел ввиду стандартные токовые клещи  вот выдержка из РЭ АКЭ-824 по поводу "стрелки" "Произведите подключение токового преобразователя к кабелю фазы L1, как показано на рис.125, соблюдая направление стрелки т/преобразователя, указывающее стандартную направленность тока от ге-нератора к нагрузке. Перед началом записи убедитесь, что на экранах (раздел Real Time Values/ Значения в реальном времени) производится отображение положительного значения активной мощности и коэфф. мощности, относящихся к нагрузке, которая обычно должна быть индуктивной. В случае отрицательных показаний поменяйте направление подключения т/преобразователя на силовых кабелях на 180 градусов." отрицательное значение мощности не считается корректным подключением прибора
Сообщение отредактировал AlDed - Mar 25 2011, 11:26
|
|
|
|
|
Mar 25 2011, 12:03
|

Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 205
Регистрация: 21-09-10
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 59 631

|
Цитата(AlDed @ Mar 25 2011, 13:50)  про то, что вам в ПриСТе сказали, что "будет 0 показывать" это вы приврали  вам такого никто не говорил Это было предположение ваших инженеров, с которыми я по телефону еще до написания письма разговаривал. Цитата(AlDed @ Mar 25 2011, 13:50)  как вы себе представляете эксперимент по рекуперации мощности, если наш офис питается от городской сети 220В?  и в сеть ничего на дает? а написать вам во Fluke - это идея  Так сразу бы и ответили по телефону. Ведь сами предложили написать вам поподробнее, чтобы вы могли проверить. И лаборатории у вас нет  . Поверка в другом месте? И эксперимент по рекуперации никто не просил делать. Ведь популярно объяснил, что достаточно задом наперед клещи поставить. Цитата(AlDed @ Mar 25 2011, 13:50)  стрелка на клещах предназначения для измерения напряления протекания постоянного тока, что бы не перепутать полярность, а для переменного тока стрелка роли не играет Бедная фаза тока, никто ее не уважает...
|
|
|
|
|
Mar 25 2011, 20:46
|
Знающий
   
Группа: Участник
Сообщений: 690
Регистрация: 19-02-07
Пользователь №: 25 489

|
Цитата(ISK2010 @ Mar 25 2011, 15:03)  И лаборатории у вас нет  . у нас есть сервисный центр и метрологическая слубжа, а лаборатории у нас, действительно, нет Цитата(ISK2010 @ Mar 25 2011, 15:03)  И эксперимент по рекуперации никто не просил делать. Ведь популярно объяснил, что достаточно задом наперед клещи поставить. еще раз - "отрицательное значение мощности не считается корректным подключением прибора "
Сообщение отредактировал AlDed - Mar 25 2011, 20:46
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|