Здравствуйте!

Ищу регистратор качества электроэнергии для трехфазной сети. Свой выбор остановил на Fluke-1743. Но есть следующая проблема:

Регистратор предстоит поставить на накопитель энергии, т.е. энергия не только из сети идет, но и рекуперируется назад. А для всех просмотренных мною приборов ничего не сказано про возможность измерения отрицательной мощности. Как они вообще будут мерить косинус фи и т.п. Задавал этот вопрос инженерам ЗАО Прист. Предлагал им даже эксперимент провести. Но они сначала ответили, что не знают или "будет 0 показывать". Потом "не предназначен для такого". И в третий раз "Им без разницы направление, будут все измерять, что написано в ТТД". Мягко говоря, я не знаю где правда. В даташитах на приборы тоже ничего не нашел.

Может вы поможете? Кто-нибудь работал с подобными регистраторами (или с анализаторами типа Fluke 434, АКЭ-824)?

Хочу знать все про эти приборы. Может даже эксперимент провести - клещи стрелкой от нагрузки поставить и посмотреть, что покажет.
kovigor
Цитата(ISK2010 @ Mar 25 2011, 10:53) *
Может вы поможете?


А почему бы в первую очередь не написать в техподдержку самого Fluke ?
AlDed
Цитата(ISK2010 @ Mar 25 2011, 10:53) *
Ищу регистратор качества электроэнергии для трехфазной сети. Свой выбор остановил на Fluke-1743. Но есть следующая проблема:
Регистратор предстоит поставить на накопитель энергии, т.е. энергия не только из сети идет, но и рекуперируется назад. А для всех просмотренных мною приборов ничего не сказано про возможность измерения отрицательной мощности. Как они вообще будут мерить косинус фи и т.п. Задавал этот вопрос инженерам ЗАО Прист. Предлагал им даже эксперимент провести. Но они сначала ответили, что не знают или "будет 0 показывать". Потом "не предназначен для такого". И в третий раз "Им без разницы направление, будут все измерять, что написано в ТТД". Мягко говоря, я не знаю где правда. В даташитах на приборы тоже ничего не нашел.

про то, что вам в ПриСТе сказали, что "будет 0 показывать" это вы приврали sm.gif вам такого никто не говорил
про эксперименты - хорошо, что вы хоть не атомную бомбу изобретаете и не предлагаете нам и эти экспериметны провести; как вы себе представляете эксперимент по рекуперации мощности, если наш офис питается от городской сети 220В? sm.gif и в сеть ничего на дает?
а написать вам во Fluke - это идея biggrin.gif

Цитата(ISK2010 @ Mar 25 2011, 10:53) *
Может даже эксперимент провести - клещи стрелкой от нагрузки поставить и посмотреть, что покажет.

стрелка на клещах предназначения для измерения напряления протекания постоянного тока, что бы не перепутать полярность, а для переменного тока стрелка роли не играет
ZVA
Цитата(AlDed @ Mar 25 2011, 12:50) *
стрелка на клещах предназначения для измерения напряления протекания постоянного тока, что бы не перепутать полярность, а для переменного тока стрелка роли не играет

Нет слов. crying.gif laughing.gif wacko.gif rolleyes.gif biggrin.gif
AlDed
Цитата(ZVA @ Mar 25 2011, 14:06) *
Нет слов. crying.gif laughing.gif wacko.gif rolleyes.gif biggrin.gif

был неправ, имел ввиду стандартные токовые клещи sm.gif

вот выдержка из РЭ АКЭ-824 по поводу "стрелки"
"Произведите подключение токового преобразователя к кабелю фазы L1, как показано на рис.125, соблюдая направление стрелки т/преобразователя, указывающее стандартную направленность тока от ге-нератора к нагрузке. Перед началом записи убедитесь, что на экранах (раздел Real Time Values/ Значения в реальном времени) производится отображение положительного значения активной мощности и коэфф. мощности, относящихся к нагрузке, которая обычно должна быть индуктивной. В случае отрицательных показаний поменяйте направление подключения т/преобразователя на силовых кабелях на 180 градусов."
отрицательное значение мощности не считается корректным подключением прибора sm.gif
ISK2010
Цитата(AlDed @ Mar 25 2011, 13:50) *
про то, что вам в ПриСТе сказали, что "будет 0 показывать" это вы приврали sm.gif вам такого никто не говорил


Это было предположение ваших инженеров, с которыми я по телефону еще до написания письма разговаривал.




Цитата(AlDed @ Mar 25 2011, 13:50) *
как вы себе представляете эксперимент по рекуперации мощности, если наш офис питается от городской сети 220В? sm.gif и в сеть ничего на дает?
а написать вам во Fluke - это идея biggrin.gif



Так сразу бы и ответили по телефону. Ведь сами предложили написать вам поподробнее, чтобы вы могли проверить. И лаборатории у вас нет biggrin.gif . Поверка в другом месте?

И эксперимент по рекуперации никто не просил делать. Ведь популярно объяснил, что достаточно задом наперед клещи поставить.

Цитата(AlDed @ Mar 25 2011, 13:50) *
стрелка на клещах предназначения для измерения напряления протекания постоянного тока, что бы не перепутать полярность, а для переменного тока стрелка роли не играет


Бедная фаза тока, никто ее не уважает...

AlDed
Цитата(ISK2010 @ Mar 25 2011, 15:03) *
И лаборатории у вас нет biggrin.gif .

у нас есть сервисный центр и метрологическая слубжа, а лаборатории у нас, действительно, нет
Цитата(ISK2010 @ Mar 25 2011, 15:03) *
И эксперимент по рекуперации никто не просил делать. Ведь популярно объяснил, что достаточно задом наперед клещи поставить.

еще раз - "отрицательное значение мощности не считается корректным подключением прибора "
MaxiMuz
Вопрос еще актуален , могу подсказать адреса , названия приборов , фирм