Цитата(AndreyVN @ Apr 1 2011, 14:45)

Сразу извиняюсь за вопрос который не попадает ни в одну из веток форума.
Существует практика питать цепи дискретных контактов постоянным напряжением =220В.
Нужно обосновать возможность (или невозможность) организовать питание системы сбора более низким напряжением 24В или 60В.
О, этот же "вопрос который не попадает ни в одну из веток форума" интересует также и меня.
Почерпнул в этой ветке немало полезных ссылок на стандарты, в т.ч. в связи со спецификой объектов энергетики.
Но мне легче - заказчик (ссылаясь как раз на отраслеыую
практику и какую-то нормативку) сам требует именно 24В.
Причем не только в смысле "12В однозначно не катит (по нормативке)".
Утверждают, что дословно формулировка вида "напряжение на разомкнутом контакте не менее 24В". (И это есть неприятный для меня момент, т.к. неизбежные 2..5В на токоограничивающих элементах достачно принципиално влияет на напряжение питания входных цепей.)
Но и при этом утверждают, что и "выше 24В (т.е. 48В) не нужно (это уже по практике)".
Раз так говорят, то значит что-то же имеют задницу свою прикрывать (какую-то нормативку).
В контексте дискуссии в этой ветке хочу отметить, что стандарт IEC61131-2 (это просто ПЛК, без отраслевой специфики, т.е. включая вполне гуманные условия эксплуатации) вообще не предусматривает существование 12В дискретных входов (а таковые в этой ветке упоминались, в т.ч. в применении к энергетике). Дескать, жизнь начинается только с 24В..
Но при этом даже 220V AC вполне "recommended for common usage snd future designs", наравне с теми же 24V DC.
Что несколько неприятно - в ряду просто нет 36В, сразу 48В.
(Хотя, поскольку нестандартные номиналы тоже допускаются, то теретически и 12В, и 36В возможны.)