реклама на сайте
подробности

 
 
2 страниц V  < 1 2  
Reply to this topicStart new topic
> Ремонт генератора XJH-90KW-B
SNGNL
сообщение Mar 16 2011, 17:40
Сообщение #16


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 937
Регистрация: 1-09-08
Пользователь №: 39 922



Цитата(vva @ Mar 16 2011, 07:27) *
Навряд ли они являтся причиной просадки при включении.

Я этого не утверждаю. Просто, подозрительное напряжение. Если оборвать одну из фаз (мысленно), Ваше устройство окажется подключенным к источнику с действующим значением напряжения 380 В и амплитудным 532 В (примерно). Совпадение?
Стоит еще раз проверить цепи фаз на обрыв. Отключить нагрузку выпрямителя, подключить на его выход гирлянду из лампочек Ильича или вольтметр. Поочередно отключать отдельные фазы. Если при отключении одной из фаз (две другие подключены), пропадает напряжение на выходе, вывод однозначный – обрыв в цепи одной из подключенных фаз.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vva
сообщение Mar 17 2011, 05:02
Сообщение #17


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 34
Регистрация: 28-09-05
Пользователь №: 9 031



SNGNL
Про фазы, логично, тоже об этом думал.
Проверю обязательно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vva
сообщение Apr 12 2011, 08:54
Сообщение #18


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 34
Регистрация: 28-09-05
Пользователь №: 9 031



Всё, причина найдена - повреждён диодный мост.
Повреждение механическое.
Если немного нажать на выходную клемму моста (+) он начинает работать, отпустить - не работает.
Не работает - как буд то отваливается одно из плечей моста под нагрузкой, напряжение сильно проваливается.
Подробные фото драйверов и нижней части тут http://ifolder.ru/22915101 .


Макркировка на мосте MDS250-16, реально купить такое в России?
Бегло посмотрел, не нашёл предложений.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
pantelei4
сообщение Apr 12 2011, 11:38
Сообщение #19


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 107
Регистрация: 1-05-07
Пользователь №: 27 454



Цитата(vva @ Apr 12 2011, 11:54) *
Подробные фото драйверов и нижней части тут

Шож воны потерли все надписи на микрухах. crying.gif
Кому надо передрать, тот всё одно разберётся, только стоит ли?
Тоже мне ноу-хау тайна комммерции. biggrin.gif
А ремонтнику обнять и плакать... crying.gif

Сообщение отредактировал pantelei4 - Apr 12 2011, 11:39
Go to the top of the page
 
+Quote Post
chistyakov1971
сообщение Apr 12 2011, 16:37
Сообщение #20


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 142
Регистрация: 16-06-09
Пользователь №: 50 359



любой модуль-мост, который туда влезет по размерам, на соответствующий ток и напругу.
дааа, кто бы мог подумать wacko.gif
но в жизни все встречаитЦа laughing.gif

Сообщение отредактировал chistyakov1971 - Apr 12 2011, 16:38
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vvs
сообщение Aug 22 2011, 07:10
Сообщение #21


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 24
Регистрация: 5-01-05
Пользователь №: 1 809



Цитата(vva @ Apr 12 2011, 12:54) *
Всё, причина найдена - повреждён диодный мост.
Повреждение механическое.
Если немного нажать на выходную клемму моста (+) он начинает работать, отпустить - не работает.
Не работает - как буд то отваливается одно из плечей моста под нагрузкой, напряжение сильно проваливается.
Подробные фото драйверов и нижней части тут http://ifolder.ru/22915101 .


Макркировка на мосте MDS250-16, реально купить такое в России?
Бегло посмотрел, не нашёл предложений.


Уважаемый vva!
На фотках мало внимания уделено диодно-резисторной цепи около чоппера.
Не могли ли Вы указать их номиналы, марку диода и фото.
И вопрос ещё - как я понял стоит 4 IGBT- модуля. Они что включены параллельно
по парам?
Спасибо.
Go to the top of the page
 