Пожарные шлейфы, ПКП, оконечный резистор, Выбор оконечного резистора шлейфа |
|
|
|
May 30 2011, 11:40
|

Йа моск ;)
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610

|
QUOTE ПОверка. Блин, пардон, загнался. Еще и рассматривал, "поверка" или "проверка". Не смог рассмотреть С поверкой дела обстоят так - извещатель (это его официальное название, не "датчик", это важно с точки зрения буквоедства) поверке не подлежит, т.к. не является средством измерения. При сертификационных испытаниях набор требований к тому, о чем он извещать должен, конечно присутствует. Почитайте, например, EN54-7, современные российские нормы по дымовым извещателям списаны с этого стандарта (на Украине так вообще просто прямой перевод этого стандарта принят как государственный). При эксплуатации никаких поверок (в метрологическом плане) официально не проводится. Но! Представьте себе ситуацию - извещатель по какой-либо причине, скажем, не сработал на пожар. При разборе полетов проводятся испытания (допустим, там осталось чего испытать), аналогичные сертификационным и устанавливается, что датчик их не проходит - ну вот такое гуано, например, порог съехал черт знает куда или вообще отупел. Оцените относительное расширение отверстия в дупе разработчика/производителя в данном случае. Посему и ратуем за самоконтроль и внутренние действия для того, чтобы обеспечить стабильность порогов срабатывания. А в процессе эксплуатации, если у извещателя нет собственных средств самоконтроля, обслуживающий персонал с некоторой периодичностью (месяц обычно) должен проверять извещатели на срабатывания от имитаторов фактора пожара. Например, есть специальные дымогенераторы для проверки извещателей на объекте.
--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
|
|
|
|
|
May 30 2011, 12:04
|

Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 104
Регистрация: 17-09-07
Из: ПЗ
Пользователь №: 30 589

|
Цитата(Rst7 @ May 30 2011, 15:40)  Блин, пардон, загнался. Еще и рассматривал, "поверка" или "проверка". Не смог рассмотреть С поверкой дела обстоят так - извещатель срабатывания. ///// Например, есть специальные дымогенераторы для проверки извещателей на объекте. Спасибо за полезную информацию! Особенно за наводку на стандарт EN54-7! Нашел кое какие выдержки, буду изучать. Я как понял оригинал стандарта EN54-7 фиг найти.
Причина редактирования: Избыточное цитирование
--------------------
Будь проще! И люди к тебе потянутся.
|
|
|
|
|
May 30 2011, 12:12
|

Йа моск ;)
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610

|
QUOTE Я как понял оригинал стандарта EN54-7 фиг найти. Вам обязателен оригинал? Кое-какие переводы у меня есть. Украинский Вас вряд ли заинтересует, а вот его промежуточная версия (ибо наши переводили с английского на русский, а уже с русского на украинский) - вполне. Постучите вечером мне в асю (глянете в профиле), дабы напомнить. QUOTE Особенно за наводку на стандарт EN54-7! Да это вообще целый комплекс стандартов (EN54-чего-то) по пожарной сигнализации. Приборы и извещатели.
--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
|
|
|
|
|
Jun 21 2011, 06:33
|

Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 104
Регистрация: 17-09-07
Из: ПЗ
Пользователь №: 30 589

|
Цитата(Rst7 @ Jun 20 2011, 17:24)  Правильно - два. Два так два. Погуглил, вроде бы так и есть, на каждый шлейф по датчику.
--------------------
Будь проще! И люди к тебе потянутся.
|
|
|
|
|
Jun 22 2011, 06:06
|

Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 104
Регистрация: 17-09-07
Из: ПЗ
Пользователь №: 30 589

|
Цитата(muravei @ Jun 21 2011, 11:34)  И станут они не простыми , а з... адресными.  Ну шлейфы получается то да, но датчики на шлейфе все равно не определишь какой сработал.
--------------------
Будь проще! И люди к тебе потянутся.
|
|
|
|
|
Jun 22 2011, 18:56
|

Йа моск ;)
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610

|
QUOTE безадресные датчики в комплекте с автономными пожарными ППКП очень прибыльная тема. Уступающая в доходной части теме адресных извещателей и ППКП. QUOTE Приборы "Тирас" продаются тысячами штук в месяц. Тысячами не продаются. QUOTE Разработчикам (особенно начинающим) полезно поучаствовать Только начинающим. QUOTE А схему адресного датчика Вы рисовали? Ну вроде я ясно выше сказал, что это моя разработка. Или у Вас вопрос по оформительской части?
--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
|
|
|
|
|
Jun 27 2011, 20:40
|
Группа: Новичок
Сообщений: 6
Регистрация: 24-06-11
Пользователь №: 65 879

|
в большинстве пожарных извещателей со встроенной световой индикацией указывают ток потребления в режиме "Норма" порядка <0.1mA.Как может быть такой ток,если светодиод в момент свечения потребляет напорядок больше чем 0.1mA?
|
|
|
|
|
  |