ose
сообщение Jun 23 2011, 17:25
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 31
Регистрация: 26-05-11
Пользователь №: 65 283



Привет Всем. Столкнулся с такой проблемой, собрал схему источника питания на микросхеме TOP246 с выходным напряжением 15в и током 3А. Расчет проводил в программе PIExpert ,схему использовал ту которую предложила программа, но источник упорно не хочет нормально работать - при включении в сеть напряжение на выходе скачет от 2В до 7В, при этом нагрузкой служит светодиод. При подключении нагрузки с током потребления около 1А, напряжение на выходе опускается до нуля. Все элементы взяты как рекомендовано программой. кто сталкивался с такой проблемой отпишитесь пожалуйста
Go to the top of the page
 
+Quote Post
chief_olimp
сообщение Jun 23 2011, 18:23
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 249
Регистрация: 31-10-05
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344



с намоткой транса не ошиблись? Фаза играет очень важную роль.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Lenel
сообщение Jun 24 2011, 06:24
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 227
Регистрация: 1-12-06
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989



Цитата(ose @ Jun 23 2011, 20:25) *
Привет Всем. Столкнулся с такой проблемой, собрал схему источника питания на микросхеме TOP246 с выходным напряжением 15в и током 3А. Расчет проводил в программе PIExpert ,схему использовал ту которую предложила программа, но источник упорно не хочет нормально работать - при включении в сеть напряжение на выходе скачет от 2В до 7В, при этом нагрузкой служит светодиод. При подключении нагрузки с током потребления около 1А, напряжение на выходе опускается до нуля. Все элементы взяты как рекомендовано программой. кто сталкивался с такой проблемой отпишитесь пожалуйста

Добрый день!
Он у Вас работает в режиме перезапуска. Нужно проверить трансформатор, всё ли правильно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ose
сообщение Jun 27 2011, 08:11
Сообщение #4


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 31
Регистрация: 26-05-11
Пользователь №: 65 283



С трансом все в порядке, мотал как было описано в программе - все обмотки мотал в одну сторону,число витков как в программе, начинал с вывода, помеченного точкой. Единственное не знаю как определить немагнитный зазор.

С трансом все в порядке, мотал как было описано в программе - все обмотки мотал в одну сторону,число витков как в программе, начинал с вывода, помеченного точкой. Единственное не знаю как определить немагнитный зазор.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 27 2011, 08:17
Сообщение #5


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 076
Регистрация: 14-11-06
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301



Цитата(ose @ Jun 27 2011, 12:11) *
С трансом все в порядке, мотал как было описано в программе - все обмотки мотал в одну сторону,число витков как в программе, начинал с вывода, помеченного точкой. Единственное не знаю как определить немагнитный зазор.

на каком сердечнике трансформатор намотан?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ose
сообщение Jun 27 2011, 08:37
Сообщение #6


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 31
Регистрация: 26-05-11
Пользователь №: 65 283



Транс намотан на сердечнике EER35, число витков
1-2: 13 витков 3жилы 0,45мм ;
2-3: 14 витков 3жилы 0,45мм;
обмотка смещения: 3 витка 2 жилы 0,45 мм
выходная обмотка: медная фольга 3 витка, толщина 0,5 мм

З.Ы. сейчас попробовал запустить блок, подключив к выходу моторчик от детской машинки, в результате чего ТОРка просто сгорела. Нигде коротких замыканий не было, в чем причина не могу понять
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 27 2011, 08:52
Сообщение #7


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 076
Регистрация: 14-11-06
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301



Есть ли немагнитный зазор?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ose
сообщение Jun 27 2011, 10:42
Сообщение #8


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 31
Регистрация: 26-05-11
Пользователь №: 65 283



Был. Между половинками была в один слой бумага снегурочка. А как определить реально необходимый зазор. В программе указано что зазор должен быть 211нГн\т^2 , а как это перевести в мм
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Jun 27 2011, 11:40
Сообщение #9


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Вы хоть индуктивность трансформатора просчитали и проверили перед включением?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ose
сообщение Jun 28 2011, 08:46
Сообщение #10


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 31
Регистрация: 26-05-11
Пользователь №: 65 283



я не могу посчитать зазор в сердечнике. В программе указано что зазор должен быть 211нГн\т^2 но как перевести это в милиметры мне неизвестно
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mov
сообщение Jun 28 2011, 08:53
Сообщение #11


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 827
Регистрация: 30-06-04
Пользователь №: 226



Если не можете посчитать, воспользуйтесь программой от EPCOS-a Magnetic Design Tool.

Раньше PI Expert считал зазор.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ose
сообщение Jun 28 2011, 10:34
Сообщение #12


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 31
Регистрация: 26-05-11
Пользователь №: 65 283



какая версия PI Expertа считала зазор?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Jun 28 2011, 10:48
Сообщение #13


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(mov @ Jun 28 2011, 11:53) *
Если не можете посчитать, воспользуйтесь программой от EPCOS-a Magnetic Design Tool.

Раньше PI Expert считал зазор.

PI Expert считал зазор и раньше не очень хорошо и для ограниченного количества сердечников.
Программа от EPCOS-a Magnetic Design Tool делает это куда более точно.
Я бы ее тоже рекомендовал.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ose
сообщение Jun 28 2011, 10:49
Сообщение #14


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 31
Регистрация: 26-05-11
Пользователь №: 65 283



З.Ы. рассчитал зазор в MDT. подскажите пожалуйста правильно ли я сделал. Зашел на вкладку core calculation- далее вкладка Al value - выбираем сердечник N87 EER35*44*11
- в поле Al[nh] ввел значение 211нГн\т^2 и нажал calculate. В результате всех этих манипуляций получил значение зазора равное 0,62 мм. Так как зазор будет вводиться не в центральном керне а в боковых частях, то зазор будет равен 0,31 мм
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 28 2011, 11:15
Сообщение #15


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 076
Регистрация: 14-11-06
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301



Цитата(ose @ Jun 28 2011, 14:49) *
зазор будет равен 0,31 мм

Уже лучше, чем "снегурочка".