Цитата(asm_oren @ Jul 1 2011, 17:02)

...Но вопрос изначально был другим будут ли проблемы именно в схемотехническом решении если SMBJ5.0CA поставить для защиты статической линии 0.5-3v. Меня клятвенно уверяют что на малых напряжениях он может пробиваться, в чём я категорично не согласен. Разуверьте меня если я не прав....
Если бы этот сапрессор пробивался на малых напряжениях то зачем он вообще такой нужен!!! 5 вольт на которые он рассчитан (в сравнении с импульсным переходным процессом) и так невысокое напряжение. При этом выше 5 вольт он уже должен начать как-то работать - что-то ограничивать (лениво читать на него описание - поэтому просто логика). Поэтому разуверивать Вас я не собираюсь.
Но мне кажется что на том месте лучше бы работли 2 диода например GS1M - один на землю от защищаемой линии, другой на питание) и тот же самый SMBJ5.0A просто по питанию. Все что меньше земли - уйдет в землю. Все что выше в сапрессор. Но дело хозяйское...