Требуется запитать вентилятор 12в от напряжения 21в, Нужен совет по реализации без DC-DC и гасящего резистора |
|
|
|
Aug 3 2011, 10:49
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 48
Регистрация: 18-02-06
Из: Москва
Пользователь №: 14 482

|
Цитата(yakub_EZ @ Aug 3 2011, 13:32)  Если уж совсем на DC-DC запрет, и сеить тепло не хочется, то поставтье после диодного моста схему отсекающую напряжение больше 12 (или чуть больше) вольт. По типу которой обсуждается в теме про умный дом. Там тоже, всем всё жалко  Вот ради чего и стоит ходить сюда. Мысль в SR037 хороша. Цитата(air77 @ Aug 3 2011, 14:40)  Вот ради чего и стоит ходить сюда. Мысль в SR037 хороша. А вот и решение - в приборе есть привязка к сетевому напряжению - zero cross detection. Включаю вентилятор в нуле сетевого, выключаю - надо посчитать, когда (21вольт приходит с сетевого трансформатора, может он фазу сдвигает). Напряжение беру после моста, до сглаживания (придется поставить еще диод).
|
|
|
|
|
Aug 3 2011, 11:25
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 329
Регистрация: 6-12-08
Из: Москва
Пользователь №: 42 252

|
Цитата(air77 @ Aug 3 2011, 14:49)  А вот и решение - в приборе есть привязка к сетевому напряжению - zero cross detection. Включаю вентилятор в нуле сетевого, выключаю - надо посчитать, когда (21вольт приходит с сетевого трансформатора, может он фазу сдвигает). Напряжение беру после моста, до сглаживания (придется поставить еще диод). Один жалкий lm311 с этим справится + ключ. Только питание ему надо будет ограничить. Цитата(jackBU @ Aug 3 2011, 14:54)  Если есть АС, то можно поставить реактивный балласт. Точно! Пожалуй самое лаконичное
|
|
|
|
|
Aug 3 2011, 11:38
|

Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287

|
Цитата(air77 @ Aug 3 2011, 12:03)  Спасибо за добрые слова. Это вы так самоутверждаетесь? Пожалуйста. А это Вы так грубите? Цитата(air77 @ Aug 3 2011, 13:49)  Вот ради чего и стоит ходить сюда. Мысль в SR037 хороша. Мысль-то хороша, но Вам ни по напряжению, ни по стоимости не подходит. Цитата А вот и решение - в приборе есть привязка к сетевому напряжению - zero cross detection. Включаю вентилятор в нуле сетевого, выключаю - надо посчитать, когда (21вольт приходит с сетевого трансформатора, может он фазу сдвигает). Напряжение беру после моста, до сглаживания (придется поставить еще диод). Ну и чем это решение будет проще, компактней и дешевле отвергаемого копеечного DC/DC с "обвязкой" из тройки дискретных элементов?
|
|
|
|
|
Aug 3 2011, 12:18
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 48
Регистрация: 18-02-06
Из: Москва
Пользователь №: 14 482

|
Цитата(Herz @ Aug 3 2011, 15:38)  Пожалуйста. А это Вы так грубите? Не я Цитата(Herz @ Aug 3 2011, 15:38)  Ну и чем это решение будет проще, компактней и дешевле отвергаемого копеечного DC/DC с "обвязкой" из тройки дискретных элементов? вариант с контроллером - bas86 - 2руб + BC817 -1руб + резистор ~= 3руб вариант с lm311 - 5руб без контроллера (спасибо yakub_EZ) + BC817 -1руб + 3 резистора ~= 6руб Оба варианта и дешевле и компактней и проще
|
|
|
|
|
Aug 3 2011, 12:45
|

Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287

|
Цитата(air77 @ Aug 3 2011, 15:18)  Не я Наверное, кто-то от Вашего имени... Цитата вариант с контроллером - bas86 - 2руб + BC817 -1руб + резистор ~= 3руб Так ногу ж жалко? С чем тут сравнивать? Цитата вариант с lm311 - 5руб без контроллера (спасибо yakub_EZ) + BC817 -1руб + 3 резистора ~= 6руб ОК, тоже вариант. Попробуйте. Это, кстати, и есть DC/DC, только самопальный. 
|
|
|
|
|
Aug 3 2011, 21:30
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 48
Регистрация: 18-02-06
Из: Москва
Пользователь №: 14 482

|
Спасибо всем, очень продуктивно обсудили...
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|