Аналоговая токовая петля на XTR115, Что-то не работает |
|
|
|
Aug 5 2011, 10:01
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 435
Регистрация: 12-09-07
Пользователь №: 30 482

|
Здравствуйте! Запускаю схемку:
Напряжения питания 15В. XTR115 напряжения Vref и Vreg выдает. Но когда на входе Iin 0 В через нагрузочный резистор (510 Ом) бежит большой ток и падение напряжения на нем 7.5 В. Сколько всего перекопал, вроде должно работать. А не работает. Пните куда нибудь. Буду благодарен за помощь.
|
|
|
|
|
Aug 5 2011, 10:59
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 435
Регистрация: 12-09-07
Пользователь №: 30 482

|
Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 5 2011, 13:37)  Если измерение проводится относительно Iret(3), то напряжение на Iin(2) при нормальной работе схемы всегда равно нулю. Не следует забывать, что XTR115 должна отрабатывать собственный ток потребления всей схемы, соответственно ток через резистор R26 всегда больше нуля. Если у Вас датчик 4-20 мА, то минимальный ток 40 мкА. Даже если с выхода ЦАП (D5) относительно Iret(3) будет 0В, ток через резистор R26 будет проходить? Откуда? Минимальный ток 40 мкА это ток который должна брать вся схема: D3, D4, D5?
|
|
|
|
|
Aug 5 2011, 11:08
|
Профессионал
    
Группа: Участник
Сообщений: 1 076
Регистрация: 14-11-06
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301

|
Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 5 2011, 14:59)  Даже если с выхода ЦАП (D5) относительно Iret(3) будет 0В, ток через резистор R26 будет проходить? Откуда? Минимальный ток 40 мкА это ток который должна брать вся схема: D3, D4, D5? Еще раз. XTR115 должна отрабатывать собственный ток потребления всей схемы (свой собственный и ток потребляемый всеми другими компонентами). Микросхема предназначена для датчиков с унифицированным выходным сигналом постоянного тока 4-20 мА. Чтобы устройство работало нормально, его собственный ток потребления должен быть менее 4 мА, при этом через резистор R26 должен протекать ток 40 мкА, а, следовательно, на выходн ЦАП напряжение никогда не может быть равно нулю.
|
|
|
|
|
Aug 5 2011, 11:19
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 435
Регистрация: 12-09-07
Пользователь №: 30 482

|
Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 5 2011, 14:08)  Еще раз. XTR115 должна отрабатывать собственный ток потребления всей схемы (свой собственный и ток потребляемый всеми другими компонентами). Микросхема предназначена для датчиков с унифицированным выходным сигналом постоянного тока 4-20 мА. Чтобы устройство работало нормально, его собственный ток потребления должен быть менее 4 мА, при этом через резистор R26 должен протекать ток 40 мкА, а, следовательно, на выходн ЦАП напряжение никогда не может быть равно нулю. Тут уяснил. Вот что я узрел: когда отрезаю питание D3, D4 ток через нагрузочный резистор перестает проходить. Получается что эти микросхемы жрут около 15мА. А гальваническая развязка очень нужна. Как ее сделать?
|
|
|
|
|
Aug 5 2011, 12:03
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 435
Регистрация: 12-09-07
Пользователь №: 30 482

|
Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 5 2011, 14:25)  Вы цель проекта опишите. Может быть мост вдоль реки строите. Нужно сделать модуль аналоговой токовой петли с гальванической развязкой. Частота управляющих импульсов 250 кГц. Нагрузка до 510 Ом. Питание внутреннее. Бюджетный вариант - подешевле.
|
|
|
|
|
Aug 12 2011, 12:56
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 435
Регистрация: 12-09-07
Пользователь №: 30 482

|
Прошу прощение за долгую отлучку - внезапная командировка. Цитата Можно сделать преобразователь в 4-20 мА, но только не на XTR115. Какая альтернатива, может есть вариант дешевле? Цитата(xemul @ Aug 5 2011, 22:00)  Если "-" питания доступен, то можно сделать виртуальную землю из Iret, и на неё повесить стабилизатор для D3, D4. И добавить резисторы между выходами D3, D4 и входами D5. Можно подробнее, как это сделать. Питание планирую внутреннее, чтобы клиента не напрягать с наружным блоком питания.
|
|
|
|
|
Aug 12 2011, 13:32
|
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 928
Регистрация: 11-07-06
Пользователь №: 18 731

|
Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 12 2011, 16:56)  Можно подробнее, как это сделать. Питание планирую внутреннее, чтобы клиента не напрягать с наружным блоком питания. Берёте ОУ, выход которого потянет пару HPCL, и включаете его повторителем сигнала Iret. Питание на ОУ подаёте с +15 В и -15 В. Для питания HPCL вешаете отдельный стабилизатор землёй на выход ОУ, входом - на +15. Пулл-апы на выходах HPCL должны быть привязаны к питанию HPCL. В результате ток от HPCL будет уходить мимо Iret. Резисторы между HPCL и ЦАПом (сотни Ом .. единицы кОм - от скорострельности ОУ) нужны, чтобы придушить импульсы тока от перезаряда емкостей входов ЦАПа при изменении состояния VOx, которые таки будут убегать в Iret.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|