реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> Как общедоступно графически показать необходимость брать провод большего сечения при увеличении сдвига, между напряжением и током в сети переменного тока ?
san822
сообщение Sep 30 2011, 05:58
Сообщение #1


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 195
Регистрация: 26-07-05
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7 111



Как общедоступно графически показать необходимость брать провод большего сечения при увеличении сдвига между напряжением и током в сети переменного тока ? Желательно, сделать это так чтобы было понятно людям с образованием средней школы. Пытался строить графики выделяемой мощности для различных углов, но как-то неочевидно получается...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mikle Klinkovsky
сообщение Sep 30 2011, 09:16
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 972
Регистрация: 10-10-05
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445



Составьте таблицу (диапазон сдвига, сечение).
Вот только как "ваши люди" будут узнавать какой у них сдвиг между напряжением и током?
Надо к таблице ещё и методику измерения сочинять.





--------------------
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Go to the top of the page
 
+Quote Post
san822
сообщение Sep 30 2011, 09:50
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 195
Регистрация: 26-07-05
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7 111



Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 30 2011, 13:16) *
Вот только как "ваши люди" будут узнавать какой у них сдвиг между напряжением и током?


В первую очередь, это актуально для тех, у кого асинхронные двигатели есть, а них в документации должен быть косинус фи.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
yakub_EZ
сообщение Sep 30 2011, 09:56
Сообщение #4


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 329
Регистрация: 6-12-08
Из: Москва
Пользователь №: 42 252



Вопрос стоит криво. Правильный ответ, как влияет на сечение проводов угол между векторами тока и напряжения - никак. Потери при одном и том же действующем значении тока в проводе неизменны от угла вектора напряжения.
А влияет только составляющая реактивной мощности. Потери в проводе пропорциональны полной мощности. Если имеем возможность ликвидировать реактивную составляющую, то уменьшаем потери. Если нет возможности её компенсации, то выбираем сечение по полной мощности. Полную мощность как раз и определяем, зная действующие значения векторов и угол между ними. Далее следует формула, картинки и выкрики "Браво"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
san822
сообщение Sep 30 2011, 10:46
Сообщение #5


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 195
Регистрация: 26-07-05
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7 111



Цитата(yakub_EZ @ Sep 30 2011, 13:56) *
А влияет только составляющая реактивной мощности.
Потери в проводе пропорциональны полной мощности.


Хорошо, как показать это графически ?

Если сделать картинку, как здесь, то не очень очевидно получается.


Go to the top of the page
 
+Quote Post
yakub_EZ
сообщение Sep 30 2011, 11:21
Сообщение #6


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 329
Регистрация: 6-12-08
Из: Москва
Пользователь №: 42 252



Глядя на эти горки хочется заснуть прикрывшись тетрадкой. Рисуйте векторную диаграмму или мощности по проводам.
Оперируйте в качестве примера железобетонными соотношениями, так чтоб выгода была в разы.
Например
Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 79%
Прикрепленное изображение
796 x 676 (19.53 килобайт)
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 01:42
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01403 секунд с 7