> Бесперебойник. Замена аккумулятора 7А/ч на аккумулятор 45А/ч
Слесарь
сообщение Oct 13 2011, 19:51
Сообщение #1


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 884
Регистрация: 7-11-09
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484



Здравствуйте!
Совмещаю бесперебойник Ippon Pro-500 с аккумулятором емкостью 45 А/час.

Что можете сказать об аккумуляторах Moratti? Качество? Долговечность?
Какие могут быть "подводные камни" такой замены?

Ток заряда сделал равным 1А.



Описание замены аккумулятора здесь http://slesarka.net/index.php/works/18-for...accum-45-a-hour
Go to the top of the page
 
+Quote Post
3 страниц V   1 2 3 >  
Start new topic
Ответов (1 - 14)
Microwatt
сообщение Oct 13 2011, 20:07
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Аккумуляторы все сейчас китайского качества, лейблы только по-разному стоят. Поработаете - узнаете про свой.
Замена аккумулятора на бОльшую емкость ничем УПСу не грозит. Ничего и переделывать не нужно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Слесарь
сообщение Oct 13 2011, 20:13
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 884
Регистрация: 7-11-09
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484



Аккум Moratti производится в Словении. Стоит на 20% дороже аналогичного Vарта
Go to the top of the page
 
+Quote Post
haker_fox
сообщение Oct 14 2011, 01:27
Сообщение #4


Познающий...
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 963
Регистрация: 1-09-05
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125



QUOTE (Microwatt @ Oct 14 2011, 05:07) *
Ничего и переделывать не нужно.

Где-то читал, что транзисторные мосты бесперебойников не расчитанны на длительную работу. Врут? rolleyes.gif


--------------------
Выбор.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ae_
сообщение Oct 14 2011, 03:06
Сообщение #5


Участник
***

Группа: Свой
Сообщений: 462
Регистрация: 2-04-07
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695



Цитата(haker_fox @ Oct 14 2011, 10:27) *
Где-то читал, что транзисторные мосты бесперебойников не расчитанны на длительную работу. Врут? :rolleyes:

Верно пишут. Если подключить нагрузку, близкую к максимальной, то время работы - единицы минут. А если АКБ "бесконечная" - то UPS выйдет из строя из-за перегрева.
На малых нагрузках, до 20% примерно, ничего не случится.
Речь про ИБП без принудительной вентиляции, в почти глухих корпусах, как в этом Ippon.
Там иногда и радиаторы инвертора делают без рёбер в виде алюминиевых брусков, т.к. конвекция всё равно не справится с быстрым выделением тепла, а теплоёмкости брусков хватит на несколько минут, затем длительное остывание.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Слесарь
сообщение Oct 14 2011, 03:33
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 884
Регистрация: 7-11-09
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484



Цитата
Небольшой опыт пробной эксплуатации показал следующие результаты:

При разряде в течении трех часов на нагрузку 220V, 150Вт., температура трансформатора и силовых транзисторов повысилась очень незначительно.

При заряде в течении трех часов, температура трансформатора достигла 70 градусов и удерживалась на этом пределе. Температера радиатора транзисторов, повысилась незначительно.


Вентиляционные щели корпуса расширил я очень давно, после покупки бесперебойника. Убрал ненужные телефонные гнезда, открылсь дополнительные окошки
Go to the top of the page
 
+Quote Post
dac
сообщение Oct 14 2011, 04:31
Сообщение #7


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 600
Регистрация: 27-05-05
Пользователь №: 5 482



QUOTE (Слесарь @ Oct 14 2011, 09:33) *
Вентиляционные щели корпуса расширил я очень давно, после покупки бесперебойника. Убрал ненужные телефонные гнезда, открылсь дополнительные окошки

в свое время на 250вт нагрузки 500ВА упс сгорел примерно через 25 минут, причем сгорел трансформатор. я когда пересчитал габаритную мощность этого самого трансформатора - оказалась около 100Вт. Поэтому надо сделать следующее
1. посчитать габаритную мощность трансформатора
2. усилить радиаторы на транзисторах, по родным писали выше

Как вариант купить преобразователь 12-220В на 1-2кВт, стоят порядка 50-100$ и спокойно питать от них

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Слесарь
сообщение Oct 14 2011, 05:05
Сообщение #8


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 884
Регистрация: 7-11-09
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484



Как писал ранее, во время разряда батареи на нагрузку 150Вт, тепла практически не выделяется. Это именно та нагрузка, на которую планируется использовать бесперебойник. Тестировал в течении трех часов.
Много тепла выделяется при заряде батареи. Так всегда было. А теперь я еще повысил ток заряда в три раза, с 300 до 900 мА.
Это небольшой ток для трансформатора на 100 Вт, но судя по всему, у зарядной обмотки трансформатора какой-то неправильный режим работы. Или неправильная сетевая обмотка.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
V_G
сообщение Oct 14 2011, 05:24
Сообщение #9


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 818
Регистрация: 15-10-09
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955



Акк-то герметичный? Или вы собираетесь дышать кислотными парами?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Слесарь
сообщение Oct 14 2011, 05:42
Сообщение #10


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 884
Регистрация: 7-11-09
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484



Нет. Не герметичный.
А насколько опасны кислотные пары, в том количестве, какое способен выделить этот аккумулятор при зарядном токе 1A ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
V_G
сообщение Oct 14 2011, 06:55
Сообщение #11


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 818
Регистрация: 15-10-09
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955



Про опасность не скажу точно, бо не врач.
А вот в составе радиоаппаратуры негерметичные свинцово-кислотные акки применять не рекомендуют, рано или поздно весь монтаж от них корродирует. Что будет с вашим организмом, решать вам.
По-моему, есть какие-то санитарные нормы, в которых говорится об эксплуатации этих акков только в проветриваемом помещении. Но это еще из-за водорода, который может выделяться при аварийном заряде (или разряде, забыл уже теорию).

P.S. Продаются же и герметичные акки, в которых кислота содержится в виде геля. Но не на авторынках, и стоят они в разы дороже

Сообщение отредактировал V_G - Oct 14 2011, 06:57
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kovigor
сообщение Oct 14 2011, 08:28
Сообщение #12


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 5 273
Регистрация: 30-03-10
Пользователь №: 56 295



Цитата(V_G @ Oct 14 2011, 09:55) *
Про опасность не скажу точно, бо не врач.


Аккумулятор можно на балкон вынести, даже вместе с UPS. А вообще, у меня такой же дома в комнате для питания аварийного освещения. Ток зарядки - ампера полтора, заряжаю раз в несколько месяцев, всему этому хозяйству уже 5 лет. Я не говорю, что так делать правильно, но я пока что жив sm.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Nixon
сообщение Oct 14 2011, 09:15
Сообщение #13


Гуру
******

Группа: Админы
Сообщений: 2 736
Регистрация: 17-06-04
Из: Киев
Пользователь №: 48



Цитата(Microwatt @ Oct 13 2011, 23:07) *
Замена аккумулятора на бОльшую емкость ничем УПСу не грозит. Ничего и переделывать не нужно.

Еще как грозит. ИБП рачитываются так, что граница перегрева при нормальных условиях достигается при полной разрядке штатного аккумулятора на номинальной мощности. Т.е. продолжение работы ИБП от более емкого аккумулятора чревато выходом его из строя.

P.S. Не дочитал тему до конца - отписался сразу на сообщение Microwatt'а. Уже обратили внимание на этот факт.


--------------------
Вам помочь или не мешать?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ILYAUL
сообщение Oct 14 2011, 09:37
Сообщение #14


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 940
Регистрация: 16-12-07
Из: Москва
Пользователь №: 33 339



QUOTE (Nixon @ Oct 14 2011, 13:15) *
Еще как грозит. ИБП рачитываются так, что граница перегрева при нормальных условиях достигается при полной разрядке штатного аккумулятора на номинальной мощности. Т.е. продолжение работы ИБП от более емкого аккумулятора чревато выходом его из строя.

P.S. Не дочитал тему до конца - отписался сразу на сообщение Microwatt'а. Уже обратили внимание на этот факт.

Чего-то не так. Помнятся времена , когда на радиорынках в каждой палатке стояли UPS подключённые к автомобильным акуммуляторам и пахали и пахали. И что там , вообще нужно расчитывать.


--------------------
Закон Мерфи:

Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Nixon
сообщение Oct 14 2011, 09:45
Сообщение #15


Гуру
******

Группа: Админы
Сообщений: 2 736
Регистрация: 17-06-04
Из: Киев
Пользователь №: 48



на номинальной мощности. Если снимать много меньше, то конечно работать будет.


--------------------
Вам помочь или не мешать?