реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> Организация заземления модулей внутри блока
sergunas
сообщение Oct 14 2011, 11:57
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 441
Регистрация: 7-12-04
Пользователь №: 1 373



Авиационная тематика. Бортовой блок.
На вход блока приходит бортовое питание (4 провода): 3 фазы 115В 400Гц и цепь "Корпус". На входе блока также есть внешняя клемма Заземления.
Внутри блока размещаются съёмные модуль питания и вычислительные модули в своих корпусах, объединенные кросс-платой.
Как правильно организовать корпусное заземление модулей? В каких точках и каким образом соединять?
В какой точке соединить корпусную землю с сигнальной землей? Спасибо.
Упрощенная схема блока:
Прикрепленное изображение
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sergunas
сообщение Oct 17 2011, 06:59
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 441
Регистрация: 7-12-04
Пользователь №: 1 373



Вопрос актуален. Может есть какая литература по теме...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kovigor
сообщение Oct 17 2011, 09:19
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 5 273
Регистрация: 30-03-10
Пользователь №: 56 295



Цитата(sergunas @ Oct 17 2011, 09:59) *
Вопрос актуален. Может есть какая литература по теме...


Можете посмотреть Шевкопляса "Микропроцессорные структуры" и Джонсона "Конструирование высокоскоростных цифровых устройств. Начальный курс черной магии"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ariel
сообщение Oct 18 2011, 15:28
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 820
Регистрация: 12-05-08
Из: Israel
Пользователь №: 37 440



А какие сигнальные разьемы входят/выходят?
Если входные/выходные сигналы цифровые, а корпус металлический, делайте наподобие стационарного компьютера, то есть корпус соединяется с землей, платы всех модулей имеют по краям металлизированные земляные полосы, которые контактируют с корпусом. Чем больше точек соединения с землей, тем лучше.
Если же входной сигнал аналоговый, то это сложнее.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sergunas
сообщение Oct 19 2011, 06:39
Сообщение #5


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 441
Регистрация: 7-12-04
Пользователь №: 1 373



Цитата(Ariel @ Oct 18 2011, 19:28) *
А какие сигнальные разьемы входят/выходят?
Если входные/выходные сигналы цифровые, а корпус металлический, делайте наподобие стационарного компьютера, то есть корпус соединяется с землей, платы всех модулей имеют по краям металлизированные земляные полосы, которые контактируют с корпусом. Чем больше точек соединения с землей, тем лучше.
Если же входной сигнал аналоговый, то это сложнее.
входят аналоговые, выходят/входят цифровые
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ariel
сообщение Oct 19 2011, 07:17
Сообщение #6


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 820
Регистрация: 12-05-08
Из: Israel
Пользователь №: 37 440



а каково требование к точности измерения входного аналогового сигнала? И как этот сигнал подается (коаксиальный кабель, витая пара, и т.д.)?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sergunas
сообщение Oct 19 2011, 07:22
Сообщение #7


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 441
Регистрация: 7-12-04
Пользователь №: 1 373



Цитата(Ariel @ Oct 19 2011, 11:17) *
а каково требование к точности измерения входного аналогового сигнала? И как этот сигнал подается (коаксиальный кабель, витая пара, и т.д.)?
требования достаточно высокие, полоса 3-100МГц, коаксиальный кабель, 50 Ом.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ariel
сообщение Oct 19 2011, 08:09
Сообщение #8


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 820
Регистрация: 12-05-08
Из: Israel
Пользователь №: 37 440



Цитата(sergunas @ Oct 19 2011, 11:22) *
требования достаточно высокие, полоса 3-100МГц, коаксиальный кабель, 50 Ом.

Если между Вашим бортовым блоком и его ответной частью есть помимо аналогового кабеля еще какие-то соединения, например цифровой вход/выход, и нет гальванической развязки, то есть вероятность, что часть возвратного тока от цифрового выхода будет проходить по оплетке аналогового коаксиального кабеля, и следовательно создаст помеху для аналогового входа. ДЛя устранения этой помехи лучше всего использовать для аналогового входа трансформаторную развязку. Подойдет, например, трансформатор H7008 от PULSE или аналогичный для 10GbT.
Если же трансформатор применить нельзя, то надо позаботиться о хорошей земле для сигнала-агрессора, и соединить все платы бортового блока и металлический корпус с землей, как я уже писал.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sergunas
сообщение Oct 19 2011, 09:14
Сообщение #9


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 441
Регистрация: 7-12-04
Пользователь №: 1 373



Цитата(Ariel @ Oct 19 2011, 12:09) *
Если между Вашим бортовым блоком и его ответной частью есть помимо аналогового кабеля еще какие-то соединения, например цифровой вход/выход, и нет гальванической развязки, то есть вероятность, что часть возвратного тока от цифрового выхода будет проходить по оплетке аналогового коаксиального кабеля, и следовательно создаст помеху для аналогового входа. ДЛя устранения этой помехи лучше всего использовать для аналогового входа трансформаторную развязку. Подойдет, например, трансформатор H7008 от PULSE или аналогичный для 10GbT.
Если же трансформатор применить нельзя, то надо позаботиться о хорошей земле для сигнала-агрессора, и соединить все платы бортового блока и металлический корпус с землей, как я уже писал.
спасибо, на аналоговые входы я буду ставить гальваническую развязку, это принято. Разделение аналоговых земель и цифровых буду делать через нуль резисторы на плате в местах около аналого-цифровых микросхем.
Вопросы остаются следующие:
1) Соединять ли цифровую землю на корпус блока внутри блока? Если соединять, то в каком месте и насколько прочно (в электрическом смысле)?
2) Как поступить со входом нейтрали? Соединить сразу на входе на корпус блока?
3) Что делать с корпусами съёмных модулей? Достаточно ли будет механического прижима к корпусу блока (предпочтительный вариант) или нужно организовывать электрическое соединение через кросс-плату?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ariel
сообщение Oct 21 2011, 05:19
Сообщение #10


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 820
Регистрация: 12-05-08
Из: Israel
Пользователь №: 37 440



Цитата(sergunas @ Oct 19 2011, 12:14) *
спасибо, на аналоговые входы я буду ставить гальваническую развязку, это принято. Разделение аналоговых земель и цифровых буду делать через нуль резисторы на плате в местах около аналого-цифровых микросхем.
Вопросы остаются следующие:
1) Соединять ли цифровую землю на корпус блока внутри блока? Если соединять, то в каком месте и насколько прочно (в электрическом смысле)?
2) Как поступить со входом нейтрали? Соединить сразу на входе на корпус блока?
3) Что делать с корпусами съёмных модулей? Достаточно ли будет механического прижима к корпусу блока (предпочтительный вариант) или нужно организовывать электрическое соединение через кросс-плату?

1) Есть 2 способа соединения земли в устройствах с питанием от сети AC. Первый способ - это гальваническое разделение между внутренней землей и нейтралью. Металлический корпус соединяется с нейтралью, а внутренняя земля с коробочкой не соединяется. Этот способ предпочтительнее с точки зрения уменьшения электромагнитного излучения, потому что все устройство находится внутри "клетки Фарадея". Недостаток такого метода - проблема защиты компонентов от электростатического потенциала (ESD). Поэтому на платах делается металлический ободок, соединенный с коробочкой, и в нескольких местах ставятся конденсаторы (обычно от 1 до10nF) между этим ободком и землей.
Второй способ - соединить землю с коробочкой и нейтралью. Недостаток - часть возвратных высокочастотных токов проходит через коробочку и создает электромагнитное излучение. ТО есть сама коробочка работает как антенна. Тем не менее этот способ широко применяется. Если платы многослойные и имеют несколько сплошных плэйнов для возвратных токов, то такой чпособ предпочтительнее. Мы, например, выпускаем устройство с блочной конструкцией, несколько плат вставляются в металлический корпус, и цифровая земля соединена с коробочкой, посмотрите приложенное фото.
2) Что касается нейтрали, она не должна соединяться с корпусом блока. Нейтраль и фаза приходят на вход источника питания. С корпусом должен соединяться провод "корпус". Существуют 2 типа блоков питания AC-DC: А и B. У одного из этих типов, не помню точно, которого из них, земляная клемма обязана соединяться с проводом "корпус" из соображений safety, у другого - не обязана. ПО этому вопросу лучше всего проконсультироваться у специалиста SAFETY.
3) Корпуса сьемных модулей должны прижиматься к корпусу блока, смотри фото. Дополнительное электрическое соединение осуществляется через разьемы, в которые эти блоки включаются.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
handy
сообщение Oct 22 2011, 18:57
Сообщение #11


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 194
Регистрация: 18-11-05
Из: Ryazan
Пользователь №: 11 065



Цитата(sergunas @ Oct 17 2011, 10:59) *
Вопрос актуален. Может есть какая литература по теме...

Наиболее близкая к этой теме книга, которая мне попалась - это "Joffe E & Lock K-S_Grounds for grounding_2010", замечательная, кстати, книга. В дополнение к очень квалифицированным советам Ariel также советую обратить пристальное внимание к аналоговому входу. Если, как вы пишите, он выполнен коаксиальным кабелем, то желательно оплетку кабеля соединить с корпусом, но при этом возникает риск попадания на вход низкочастотной помехи (те же 400 Гц). Если оплетка будет изолирована от корпуса (соединена с сигнальной землей), то на ней может оказатся наведенная высочастотная помеха от цифровых плат, которая выползет наружу и может создать проблему электромагнитной совместимости. В этом случае наиболее эффективным решением является вторая оплетка на коаксиальный кабель (изолированная от первой), заземленная на корпус вашего прибора, либо фильтр помехи.
Не следует забывать также о проходных фильтрах.
В моем случае блок цифровой обработки видеосигнала с изолированной от корпуса цифровой землей и изолированным аналоговым видеовходом по оплетке коаксиального кабеля этого входа выплевывает наружу высочастотную помеху интерфейса Fibre Chanel в диапазоне связной станции вертолета.
Go to the top of the page
 