вопрос про контактор, как определить напряжекние обмотки управления |
|
|
|
Nov 3 2011, 14:40
|

Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287

|
Цитата(addi @ Nov 3 2011, 16:20)  ну да, а когда нету ничего и маркировки тоже)?, когда есть только мультиметр) Тогда ничего не получится. Цитата Справедливо ли считать что при измерении сопротивления обмотки управления мультимметром меньшее сопротивление или в каких то пределах будет говорить что обмотка управляется 380 Вольтами? Нет, это - полная чепуха, извините. Разве что у Вас есть такой же пускатель, о котором точно известно, что он на 380В (управление), тогда можно сравнить активные сопротивления обмоток и при соответствии в пределах процентов пяти рассчитывать, что и эта катушка на 380В.
|
|
|
|
|
Nov 3 2011, 15:39
|
Знающий
   
Группа: Участник
Сообщений: 679
Регистрация: 9-08-06
Пользователь №: 19 422

|
Цитата(Herz @ Nov 3 2011, 17:40)  Тогда ничего не получится.
Нет, это - полная чепуха, извините. Разве что у Вас есть такой же пускатель, о котором точно известно, что он на 380В (управление), тогда можно сравнить активные сопротивления обмоток и при соответствии в пределах процентов пяти рассчитывать, что и эта катушка на 380В. бывает и такое, есть пускатель а на какое напряжение его обмотка неизвестно, есть мультиметр, и есть возможность померить его активное сопротивление, но в каких пределах оно должно быть на 380?.....
|
|
|
|
|
Nov 3 2011, 16:22
|
Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883

|
Цитата(addi @ Nov 3 2011, 19:39)  , есть мультиметр, ......, но в каких пределах оно должно быть на 380?..... Всему должен быть предел. Вырвите провода от мультиметра. Подключите Вашу релюшку этими проводами к сети 220 вольт... И не мучайтесь больше. И нас... Можно и в 380... Если хочется сразу...
|
|
|
|
|
Nov 12 2011, 07:27
|
Группа: Новичок
Сообщений: 6
Регистрация: 9-07-10
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 58 367

|
подключить 24в. Если контактор жужжит и не замыкает то значит недостаточно напряжения. Подключите вместо 24 110в. Не замкнется тогда подключите 220. Не замкнется тогда два варинта или катушка на 380 или не работает.
С латером будет удобнее,
|
|
|
|
|
Nov 12 2011, 08:12
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 329
Регистрация: 6-12-08
Из: Москва
Пользователь №: 42 252

|
Цитата(Tanya @ Nov 3 2011, 20:22)  Вырвите провода от мультиметра. Подключите Вашу релюшку этими проводами к сети 220 вольт... И не мучайтесь больше. И нас... Можно и в 380... Если хочется сразу... Опасно такое. Как для катушки, так и для ТС. Включите через любой балласт в 220 вольт - лампу накаливания на 15 ватт или дроссель от люминисцентной лампы на 40 ватт. При этом если будет сильно гудеть железо сработавшего контактора значит оказалось слишком много. Лампы накаливания на 220 вольт имеют неприятное свойство взрываться при подключении на 380. Поэтому лучше их взять две последовательно или два дросселя. Ну а если совсем лень заморачиватся, и кроме розетки и провода под руками ничего нет, то возьмите хотя бы нормальный провод с вилкой и подключите контактор через одну жилку - что то типа самодельного предохранителя (это что то порядка 0.05 мм 2).
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)